Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

11.03.2020 в 10:22:52

Если крутить нижнюю крутилку, напор меняется прилично?

  1. В лягушке есть "датчик", который ограничивает поток, но с температурой не связан. Он сам влияет на температуру.
  2. Вода идет по одному контуру.

Мне кажется, что причина не в колонке, а допустим в смесителях. Они случайно не полный оборот? Когда убавится напор, не закрывайте воду, попробуйте выключить газ. Напор снова появится?

0

10-40-99@mail.ru

amitya
amitya
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Москва

Сообщений: 22

11.03.2020 в 11:57:40

попробовал. выключил газ, напор не вырос, вода охладилась. выключили и включили воду - напор опять восстановился. что значит полный оборот у смесителя? на 360 градусов полный поворот для открытия?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

11.03.2020 в 12:11:47

Полный - это по старинке, несколько оборотов. На таких бавает по мере нагрева воды прокладка расширяется и прикрывает воду.

Я бы сделал так. Отсоединить выход с колонки и так включить колонку. Если будет хороо, то коонка не виновата, ищите дольше после колонки. Может где то прокладка м маленькой дыркой, при нагреве резина набухает и уменьшает проходимость.

0

10-40-99@mail.ru

amitya
amitya
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Москва

Сообщений: 22

11.03.2020 в 12:22:54

Славик64, спасибо! попробую, но там новый кран (условно современный) и на кухне аналогично.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

11.03.2020 в 12:34:59

amitya написал: типа такой

Не плохо бы знать по конкретней. Фото.

0

10-40-99@mail.ru

amitya
amitya
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Москва

Сообщений: 22

15.03.2020 в 10:52:34

Славик64, добрый день! съездил к маме посмотрел как все происходит. сделал фото и видео. колонка GWH 275 с 2010 года дело все же не в кране.(он на 180 градусов) после включения напора через 1-2 раздается гул/свист в колонке, давление падает.вода практически не нагревается. если выключить и тут же включить, напор восстанавливается, но потом опять падает. если одновременно с этим включить в раковине, но и там напор маленький. пламя меняет цвет с синего на красноватый

остальное можно посмотреть на фото и видео тут.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

15.03.2020 в 11:46:49

Если крутить нижнюю крутилку, напор меняется прилично?

Вы так и не ответили на этот вопрос.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

15.03.2020 в 12:04:21

Такую неисправность не приходилось видеть. Пока винить колонку не хочется. Надо - открутить подводку на выходе и пустить воду в ведро, чтобы убедиться, колонка виновата или что то после нее.

Еще когда напор падает, надо открутить кран хол. воды(не закрывая гор.воду), вдруг общая вода падает!

Вообще то, после стольки лет, не мешало бы ТО сделать колонке. И пыль сдуть с горелки и теплообменник почистить от накипи. И ... лягушку почистить, там на мембране собирается какой то налет, который создает свист, может и на напор повлиять, там есть такая штучка, которая влияет на напор.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8980

15.03.2020 в 12:06:47

Славик64 написал:

Если крутить нижнюю крутилку, напор меняется прилично?

Вы так и не ответили на этот вопрос.

Начните с: Покрутите влево нижнюю крутилку и аэраторы уберите с кранов!!!

0

10-40-99@mail.ru

footballer
footballer
Новичок

Регистрация: 18.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

18.03.2020 в 11:46:25

Добрый день! Спасите-помогите. Колонка Neva Lux 5513, старая, лет 10 как самый минимум. Менялись мембраны, лет пять назад протёкший теплообменник. Вот опять прохудилась мембрана, поменял, колонка зажигается...и воду не греет (все регуляторы на максимум), низкий огонь. Если рычажок (который пимпу на газовом штоке держит) влево с очевидным усилием зажать - огонь повышается и горячая худо бедно идёт. Несколько раз всё собирал-разбирал, мембраны две разных пробовал (силиконовую и резиновую): напор воды после колонки в порядке и в общем если пусть его в ведро, то огонь выше и вода греется. Напор после лягушки и колонки в порядке. Горелку почистил. Подключил воду в обход лягушки и рукой зажал газовый шток - огонь как надо. Очевидно, что напор воды где-то после колонки. В кранах в ванной и на кухне напор холодной и горячей таки ощутимо разный, но до этого же работало ведь как-то. Пытался трубы проливать кротом и ещё какой-то ерундой типа sanfor - напор из горячих кранов стал получше, но на колонку впечатления не произвело. Проблема в том, что разводка после колонки за кафельной плиткой, и без серьёзных разрушений к ней не подобраться никак, так бы я её просто поменял бы. Что делать-то? По лично моим ощущениям с ну очень уж большим усилием газовый шток нажимается, может в газовом контуре проблема быть? Очевидно, что усилия штока не хватает, пытался вставку сделать, ну примерно тоже самое получается, там буквально всего-ничего движения не хватает. Колонку менять тоже пока как бы не вариант.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

18.03.2020 в 13:37:10

На входе холодной воды в колонке никаких сеток нет?