e_kuznetsov написал : Уклон трубы к стояку 1см на метр 50,40 трубы

Не вводите народ в заблуждение , уклон для 50мм трубы должен быть 3см на м/пог а для 100мм - 2см и это чётко оговорено в СНиП 2.04.01-85

  1. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая

скорость движения жидкости было выполнено условие ..............(формулы)

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

27.02.2011 в 15:16:46

Suever написал : Любым диаметром. Но не меньшим,чем сливной шланг.

С сечением, большим в 2...2.5 раза. Патаму-что "разрыв струи".

ty-lev написал : Можно прикрепить сливной шланг с зади машинки, а конец его опустить в канализацию. Таким образом, будет осуществлён подъём на нужную высоту с минимальными затратами и переделками.

Господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции, смотрите на картинки там.

Уж сколько раз говорилось - КОНЕЦ!!! сливного шланга поднимается на высоту не менее 60см и не более 100см.
НЕ СЕРЕДИНА!!!

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

27.02.2011 в 20:53:07

Tehnik-san написал : Не вводите народ в заблуждение , уклон для 50мм трубы должен быть 3см на м/пог а для 100мм - 2см и это чётко оговорено в СНиП 2.04.01-85

По снипам гостам и.тд. верно давайте будем исходить из реалии нашей жизни там трубы всего пару метров. Зачем Даме так высоко уровень пола подымать,что бы при входе в ванную комнату она каждый раз вспоминала сантехников.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

27.02.2011 в 20:55:35

Tayna написал : А как соединить родной слив машины с канализационной трубой? И что будет выполнять роль сифона

Существуют резиновые пробки она вставляется в трубу канализации и далее в эту манжету вставляется шланг от вашей машины.

0
taur
taur
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

07.03.2011 в 09:52:49

Подскажите, как слив стиральной машинки вывести: 1. в сливную трубу от ванны (там уже есть вывод на уровне 5 см от пола) 2.или в сифон?

0
Вложение
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

07.03.2011 в 11:46:59

BV написал : Господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции, смотрите на картинки там.

Уж сколько раз говорилось - КОНЕЦ!!! сливного шланга поднимается на высоту не менее 60см и не более 100см. НЕ СЕРЕДИНА!!!

У меня 13 лет так машинка подключена, всё нормально. Так же знаю с 10 квартир, на память с таким же подключением и там вроде как тоже всё в порядке.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

07.03.2011 в 22:33:08

2taur От лежака ванной подведите пластиковую трубу к СМ, поднимите на 60см и подключите к ней через сифон для СМ слив стиралки.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

08.03.2011 в 15:11:36

в целом вина производителя в том , что даже Бывалых вводит в заблуждение ))) какая разница производителю сделать выпуск сверху ??? , оказывается разница есть , сделать снизу или сверху - стоит машинка на даче , вы консервируете на зиму и ее тоже - достаточно опустить шланг на пол , и все стечет , если выпуск сделан сверху , то придется поискать сливную пробку ,потом инструмент , чтоб открутить эту пробку ,потом , когда вернетесь опять искать пробку ( куда ее спрятали))) самоизлив через петлю - да бог с ним )) самоизлив начнется только после толчка насоса , ,и пусть течет ,не напрягая насос ,ни одна программа не останавливает процесс слива на половине ))) когда вода кончится , струя разорвется хотя я весь этот бред пишу напрасно , все равно неграмотно-упертые мастера будут стоять на своем ))) я неоднократно за машинкой у самого пола делал нишу в стене , в нее ставил и кран и слив ( любоваться нечем )- правда в квартиру кран надо делать в более доступном месте

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11328

08.03.2011 в 15:29:12

артур липецк написал : хотя я весь этот бред пишу напрасно , все равно неграмотно-упертые мастера будут стоять на своем )))

Это действительно бред и чтобы точнее разобраться и немножечко разжать нимб , чтоб не натирал светлую умную голову , читайте инструкции завода изготовителя на КАЖДУЮ модель стиралки http://www.sovtechno.ru/brands.html?type=washer

Если шланг некоторых моделей Электролюкса можно сделать ниже 60см и даже опускать в сливной трап, то у Бош к примеру , так делать нельзя , поэтому если перед монтажом слива модель стиралки не выбрана и не озвучена , тогда соединение слива для ЛЮБОЙ стиралки на высоте 60см от пола будет универсальным

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

08.03.2011 в 15:38:12

Tehnik-san написал : Это действительно бред и чтобы точнее разобраться и немножечко разжать нимб

и вы ту да же , не ожидал , честно ...

Tehnik-san написал : для ЛЮБОЙ стиралки на высоте 60см от пола будет универсальным

я так понимаю установка крана и слива непосредственно за стиралкой - это хороший тон ??? , когда в образовавшуюся щель между машинкой и стеной все падает ?? а понять, что петля исключает самоизлив - это недосуг )))

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11328

08.03.2011 в 15:41:27

артур липецк написал : а понять, что петля исключает самоизлив

вот именно , что подъем петли не исключает самоизлив

предметно здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=952395