anry1981 написал: Могу я сделать по такой схеме?
Это уже схема ТТ, изначально Вы ведь планировали TN-C-S?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 15:11:24
Да, планировал TN-C-S, но в этом случае могут потребовать замеры заземления. При второй схеме необходимо заземлять корпус щита, т.к. он из металла и весит на столбе?
06.11.2018 в 15:13:09
anry1981 написал: Могу я сделать по такой схеме? Не хочется лишних пломб.
ЩУ металлический или пластиковый? Какое расстояние по прямой от опоры до ввода в дом?
06.11.2018 в 15:17:16
СтранникXXI, ЩУ металлический, до второго щитка примерно 8 м.
06.11.2018 в 15:19:16
anry1981 написал: СтранникXXI, ЩУ металлический, до второго щитка примерно 8 м.
anry1981, ТТ не катит. Делите PEN в ЩУ до первого АВ, в чём проблема-то?
06.11.2018 в 15:34:09
СтранникXXI написал: ТТ не катит
Почему не катит? Я вот сделал себе и чихал я на сетевиков: захотят наехать - пусть попробуют...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 15:41:47
Как на счет такой схемы? Но предпочел бы схему TT, почему она не катит?
06.11.2018 в 15:48:44
anry1981 написал: Но предпочел бы схему TT
Ну так и делайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 15:50:19
На счет второго АВ, согласен, достаточно УЗО. При пломбировке щита по данной схеме, с сетевиками проблем не возникнет?
06.11.2018 в 15:51:47
anry1981 написал: При пломбировке щита по данной схеме, с сетевиками проблем не возникнет?
Обычно хватает пломбировки вводного АВ и счётчика.