Уважаемые мастера вопрос. Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников ? Если да, то прошу предоставить документ. Мне, к сожалению, такого найти не удалось.
Виталий Ж написал:
Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.
На пса он приобретен?
Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.
Radio,
Вроде определился:
В этажном щите заменить:
-вводной рубильник на
ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404
-затем счетчик
от счетчика к УЗО будет одно на всё, что есть. Подбираю ABB, как выше рекомендовали на 40А как вводной автомат. Дальше от УЗО
-на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324
на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165
-на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же
ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205?
-на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165.
Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит.
Вот так как-то.
А уже по ПРО броске ещё одного кабеля 3 на 4, либо 3 на 6 пока у меня к себе вопрос открыт, нужно или нет на данный момент.
sebikov написал: Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?
Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.
sebikov,
На вводной предложен 40А.
Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.
Получается учитывать сумму номиналов всех автоматов не нужно, а только исходить из вводного и покупать аналогичный по мощности, больше не нужно чем вводной по мощности?
Подойдёт ли с такими характеристиками как на фото?Стал их смотреть, и есть они AC а есть А тип расцепления, который сразу в два раза дороже, на сколько критичен этот показатель?
(каюсь ещё не изучил этот вопрос)
Провод нужно докупить для соединения УЗО с первым автоматом и с нулевой шиной того же сечения как идут до УЗО от счетчика, или допустим по практике вашей, нужно брать 4 или 6мм?
sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии
sebikov,
Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы?
И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)?
И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной?
sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии
sebikov,
Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы?
И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)?
И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной?
Виталий Ж,
Также подумал, что если я проброшу новую линию к посудомойке, то возможно мне и не нужно на данном этапе усложнять задачу и тянуть ещё один кабель с установкой щитка в квартире ради всего пару линий. Да данном этапе хочется привести в порядок, что есть и сделать минимальный косметический ремонт в квартире. Возможно в будущем получится всё сделать с нуля.
sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии
sebikov,
Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы?
И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)?
И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной?
Виталий Ж написал:
Добрый день!
Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения.
Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат.
В этажном щитке вводной рубильник.
И три старых автоматических выключателя:
1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод).
2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно)
3ий на 16А всё розетки.
Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов.
Местный электрик сказал купить:
1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного.
2ой на 32А для электроплиты
3ий на 25А для розеток
И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты!
На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут.
Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны?
Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае?
Полная замена проводки не представляется возможной.
Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита).
Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие).
Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
Резюмируя, верно ли я мыслю?
В этажном щите у меня от ореха идёт медь. В квартиру заходят линии медь кроме линии на плиту. Линий были введены прям с соседнего слаботочного щитка через стену(за ней кухня) и дальше разведены по квартире хз как. Но в какие розетки куда не заглядывал,там медь.
Правда есть желание вскрыть все распред.коробки и провести профилактику соединений (т.е.если просто скрутка, или клемники,то провести либо пайку соединений либо сварку с последующей изоляцией термоусадкой). В случае если на освещение в отдельных взятом помещении будет отходить от распред. коробки алюминий, то по возможности заменить на медь.
В этажном щите заменить:
-вводной рубильник на
ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404
на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324
на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 - я так понял желательно ещё УЗО на эту линию установить?
на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же
ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? Или как сказал электрик на 25А?
на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165.
Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит.
Верно ли, это сочинение выше или это больше фантазии?
И ещё тогда до кучи вопросы:
А как провести линию от этажного щита в квартиру на пару автоматов, чтобы развести по потолку для водогрея и ещё одну-две для розеток?
Нужно установить в этажный щит автомат? На какой номинал (25, 32 или 40)? Прокладывать кабель от автомата 3×6 или другой?
Как прочитал внешняя прокладка за пределами этажного щита до квартиры запрещена. Как ваше мнение проводить там где уже пробивалась стена в слаботочном и уже по квартире штробить до нужного места, или же выводить из этажного щита и открытым способом, максимум в кабель канале вести по стене корридора, затем бурить отверстие и заводить в аккурат где будет устанавливаться внутриквартирный щиток? Или это тоже бред?
Приложил фото как сейчас заходит проводка в квартиру через стену и наброски ручкой путь прокладки кабеля для установки щита в квартиру.
юра Т.
Планируется косметический ремонт квартиры.
Дом 81-го года. Всё что в щитке с момента постройки.
Есть понимание, что предыдущие собственники заменили большую часть проводки. От этажного щита в квартиру идут медные линии, кроме линии электроплиты. И как писал ранее возможно на свет есть соединения в распр.коробках алюминия и меди. Также при одновременной работе посудомойки и допустим обогревателя 1,5 кВт, происходит отключение автомата на розетки.
Профилактика этажного щита была рекомендована сторонней компанией проводящей осмотры щитовщитов(заключение замена вводного, ввод скрутка оплавление, замена 3/3 авм-почти дословно).
Так как планируется установка натяжных потолков, вот и решил, что было бы неплохо, пробросить несколько доп. линий(водонагреватель, часть розеток), чтобы более комфортно пользоваться и разгрузить имеющуюся линию.
Так как хз как в стенах идет проводка(опытным путём уже был благополучно перебит провод в стене, которого по идее там быть не должно), решено пробросить по потолку, всего пару линий, с минимальным штроблением. Обращался к частным, через знакомых. Они загружены, работы хватает и сказали, что делают с нуля, чтобы всю по новой, а за такие доработки не берутся, первое интерес не тот, второе ответственность, когда новое со старым.
Виталий Ж,
Если вы собрались щиток ставить в квартире. То вот этого местного, который вам советуют розетки на розетке 25 ампер, лучше попросить привести щит в порядок, убрать там весь срач.
Наведение порядка лично для вас заключается в том, чтобы поставить персональные орехи от стояка. С переходом на медь до сорокаперного двухполюсника и далее везде медью .
Тот щиток, который вы собираетесь ставить в квартире дополнительно, сделайте как бы основным для будущего ремонта с заменой проводки. Весь алюминий который идет в квартиру вытащите на этот щиток. И не забудьте про диффзащиту , всех линий без исключения. Но со щитком в квартире лучше разбираться не с местным электриком, лучше найдите частника.
Добрый день!
Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения.
Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат.
В этажном щитке вводной рубильник.
И три старых автоматических выключателя:
1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод).
2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно)
3ий на 16А всё розетки.
Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов.
Местный электрик сказал купить:
1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного.
2ой на 32А для электроплиты
3ий на 25А для розеток
И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты!
На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут.
Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны?
Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае?
Полная замена проводки не представляется возможной.
Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита).
Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие).
Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ Радость правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю Радость
Если соединяете по краске, так же как и части, без зубатых шайб или зачистки - то и не поймете.
BV,
Только вот в металлопластовых шкафах не такого. Частности на дверь, даже если она металлическая.)))
я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ Радость правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю Радость
Если соединяете по краске, так же как и части, без зубатых шайб или зачистки - то и не поймете.
dokar написал:
А если болтика нет, то вы непременно сделаете?)))
Даже в металлопластовых ?
тут ИМХО любому понятно, что детали из диэлектриков соединять бессмысленно.
да и вообще, много Вы шкафов из пластика видели? все более-менее приличные из стали.
Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.
MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется
Radio, требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме.
СтранникXXI,
а это разве не стандартное дело во всех шкафах? я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю
Dron/9K,
А если болтика нет, то вы непременно сделаете?)))
Даже в металлопластовых ?
Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.
MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется
Radio, требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме.
СтранникXXI,
а это разве не стандартное дело во всех шкафах? я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю
Схема для квартиры 4Е.
Защитная автоматика, понятно, ABB.
Реле напряжения Domalogica, 3-х фазное.
Вольтметр Меандр.
Щит встраиваемый ABB U52.
Схема полностью на АВДТ. Подключение кабелей выведены на клеммы.
Т.к. реле напряжения на 16А, то основное питание осуществляется через контактора.
Вольтметр нужен для сравнения с напряжением, индицируемым РКН (сомнительная опция, но это было пожелание).
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Dron/9K написал:
Вот вспомнили про Сименс - оно и материализовалось сразу
Пошел сегодня перебирать запасы и обнаружил, что все шины Сименс почернели. Остальные продолжают сверкать как и раньше. А шинки эти мне нужны. Как быть теперь? Зачистить до блеска или так ставить?
Dron/9K, Сода, лимон, уксус
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вот вспомнили про Сименс - оно и материализовалось сразу
Пошел сегодня перебирать запасы и обнаружил, что все шины Сименс почернели. Остальные продолжают сверкать как и раньше. А шинки эти мне нужны. Как быть теперь? Зачистить до блеска или так ставить?
dokar написал:
РН там стоит вынужденно по вполне очевидной причине. СтранникXXI
И в чем для вас очевидность ?
dokar, в отсутствии в квартире электропроводки и РЩ.
СтранникXXI,
А мне кажется, что очевидность состоит в том, что застройщику. Нельзя доверять при такой ситуации. Стояковая проводка и щиты сделаны настолько хреново, что они самих себя боятся с самого начала )
dokar, откудв Вы знаете, как сделаны стояковая проводка и щиты в этом конкретном случае?