llanula
llanula
Новичок

Регистрация: 06.04.2009

Москва

Сообщений: 9

19.02.2010 в 14:02:41

При замене полотенцесушителя сантехник установил перемычку между стояком с горячей водой и самим полотенцесушителем. И на эту перемычку установил кран (на картинке обведен красным). Когда принимал работу сотрудник ДЭЗа, сказал, что крана на перемычке быть не должно, это нарушение. Подскажите, пожалуйста, как же должно быть, чем руководствоваться, есть ли какие-то правила?

0
Вложение
Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

19.02.2010 в 14:37:54

В вашем варианте перемычка в принципе и вовсе не нужна. К чему дублировать стояк?

0
llanula
llanula
Новичок

Регистрация: 06.04.2009

Москва

Сообщений: 9

19.02.2010 в 14:42:21

Крестьянин, спасибо, картинку исправила. Вопрос был: считается ли установка этого крана нарушением и где это прописано?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.02.2010 в 17:11:10

llanula написал : считается ли установка этого крана нарушением

да. Это кран, который способен перекрыть циркуляцию теплоносителя во всём стояке. Вы не имеете права владеть таким. :) У Вас есть два - перекрыть полотенцесушитель, чтобы снять/чтоб не жарко было.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.02.2010 в 18:16:40

Alex_Penza написал : Это кран, который способен перекрыть циркуляцию теплоносителя во всём стояке.

2llanula См. п 3.6 : 3.6. Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2010 в 20:04:17

Вот правильная цитата:

Не допускается переустройство помещений, при котором: ... 3.6 Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

0
llanula
llanula
Новичок

Регистрация: 06.04.2009

Москва

Сообщений: 9

20.02.2010 в 12:44:58

Все ясно, большое спасибо

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2010 в 12:33:58

а кто тогда объяснит, что в паспорте (инструкции по монтажу) на полотенцесушитесь на перемычке стоит шаровый кран? Производитель ARGO.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.02.2010 в 19:38:28

d*mash Задайте вопрос этот ARGO. А если поставите кран, вопросы будут к Вам.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16737

25.02.2010 в 21:05:01

интересно а 3-х ходовой можно ставить? на батареи раньше ставили.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.02.2010 в 21:18:39

masters написал : интересно а 3-х ходовой можно ставить?

В принципе, наверное можно, но в данном случае и он не нужен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу