sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

22.02.2010 в 15:09:06

Это не полотенчик а контур ТП.Не понял.Насос ставим на стояк что идет только на 4 этаж,почему он будет гонять только холодную воду?И не очень понятно если переделать эти 3 батареи на параллельное подсоединение 25ПП продавиться они?И нужен доп.насос при этом?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.02.2010 в 15:39:01

sand61111 написал : если переделать эти 3 батареи на параллельное подсоединение 25ПП продавиться они?

Должны.

sand61111 написал : И нужен доп.насос при этом?

Если только основной заменить.

0

in my humble opinion

sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

22.02.2010 в 15:46:25

Не, котел на гарантии.Сервисники не пойдут на это.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.02.2010 в 16:25:22

sand61111 написал : почему он будет гонять только холодную воду

Потому, что вода не знает о Ваших намерениях гонять через всю систему. Она ведь дура- потечёт по пути наименьшего сопротивления. Вот и посмотрите сами- какой ближайший контур у Вас имеется рядом с насосом. Там и будет Ваша вода циркулировать. И только малая часть будет подмешиваться от основного насоса из большого контура... -:) А сервисникам- пофик, лишь бы деньги платили. Какой насос сейчас стоИт?

0
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

22.02.2010 в 17:59:18

У сервисников я спрашивал.Заменить насос они могут за мой счет но гарантия на котел теряеться.Они говорят ставьте еще один насос помощнее рядом с котлом.Кстати у меня такое было 2-х этажный дом все отопление 16 МП сделано(делал не я).Мы добавили 3 батареи на 2 этаже и они не грелись.На обратке на входе в котел поставили еще один насос 25-4 и все пошло. И все таки мне не ясно если на первом этаже давление городской хол.линии 2.2атм,почему на 2 этаже котел больше 1атм не запитываеться?Не может в котле что-то с запитывающим краником быть?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

22.02.2010 в 19:25:52

sand61111 написал : .Вопрос если я поставлю насос на стояке( на схеме знак вопроса) что идет на 4 этаж- это что то даст.

Насос, поставленный на оддельный контур, может задавить все остальные. Лучше этого не делать.
Я бы посоветовал прижать хорошо работающие контура кранами (если они там есть). Да и тёплые полы я всегда делаю отдельно.

0
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

22.02.2010 в 19:29:41

Я вообще пробовал закрыл 1 2 3 этажи и системы ТП вроде как подача начинает идти на 4 этаж а обратка холодная а потом все остывает.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

22.02.2010 в 19:31:05

sand61111 написал : На обратке на входе в котел поставили еще один насос 25-4 и все пошло.

Увеличилась скорость циркуляции и как следствие, улучшилась работа системы.

sand61111 написал : И все таки мне не ясно если на первом этаже давление городской хол.линии 2.2атм,почему на 2 этаже котел больше 1атм не запитываеться?

Не видя оборудования и разводки сказать трудно. Может быть где ни будь есть большие заужения, или фильтры забиты???

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

22.02.2010 в 19:34:38

sand61111 написал : Я вообще пробовал закрыл 1 2 3 этажи и системы ТП вроде как подача начинает идти на 4 этаж а обратка холодная а потом все остывает.

А катёл не гаснет? Может быть на уровне 4 этажа чтото засорено, если дажу он один не работает? Без инспекции системы, это всё гадание на кофейной гуще.

0
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

22.02.2010 в 19:46:05

Ну гадать я не умею (не мой профиль).Когда все закрыл кроме 4 этажа котел не гаснет.Вход дюймовый фильтр водомер на дюйм.До котла все 25ПП.засора не может быть.А вот на 4 этаже не знаю гарантировать не буду потому что делал не я.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.02.2010 в 19:57:47

sand61111 написал : Ну гадать я не умею (не мой профиль).

для этого есть, бабушки гадалки;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу