itself
itself
Местный

Регистрация: 09.10.2011

Москва

Сообщений: 144

02.12.2011 в 11:37:33

Longman написал :

я отсутствовал во время работы монтажника. Приехав на следующий день в квартиру я увидел то,что меня несколько удивило (см. фотос). Когда приехал монтажник, он, смотря на все это чудо, сказал, что все сделано отлично и грамотно. Долго мы с ними со всеми спорили, договорились, что они вытащат трубки и уедут, но потом все-таки с грехом пополам, да и с помощью моих электриков, как-то на троечку сделали. Теперь думаю, что же будет на втором этапе? Как вспоминаю об этом вопросе, так настроение портится.

Я заказал на эту субботу тоже установщика, не хотелось бы чтоб такие же мастера попались. Подскажите кто нибудь, как правильно должна укладываться по правилам трасста . От и до.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

02.12.2011 в 11:44:54

Инженегр написал : К сожалению, отличить рвача от порядочного инженера по нику и нескольким сообщениям на форуме непросто. :(

Ну вот, уже хоть какая-то конкретика. Субботы и воскресенья рассматриваются? Ибо в остальные дни я домой только спать прихожу.

Согласен, но в моем объявлении есть и фото и отзывы. Можно посмотреть и почитать. В ыходные выезд возможен. Звоните 8 901 403 22 14 Олег.

0
Инженегр
Инженегр
Новичок

Регистрация: 26.11.2011

Москва

Сообщений: 10

04.12.2011 в 16:19:19

WLM написал : Согласен, но в моем объявлении есть и фото и отзывы. Можно посмотреть и почитать. В ыходные выезд возможен. Звоните 8 901 403 22 14 Олег.

Да, нашёл, спасибо. Как определюсь со временем, позвоню. Скорее всего, это будет или вторая половина декабря, или после новогодних выходных.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

04.12.2011 в 17:26:04

Инженегр написал : Да, нашёл, спасибо. Как определюсь со временем, позвоню. Скорее всего, это будет или вторая половина декабря, или после новогодних выходных.

Хорошо.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

05.12.2011 в 10:08:41

Инженегр написал : Я тоже пришёл на этот форум, чтобы найти очень приличного продавца кондиционеров с безупречной родословной, но пока активность (что есть синоним финансового интереса) проявляет только один.

Ну почему один?)))

по поводу полезности режимов работы сейчас тему не найду - если вкратце, инвертер при приближении к заданной температуре снижает обороты (ну или выключается). Если холодный воздух с балкона не будет успевать эффективно переходить в комнаты, то кондей будет периодически выключаться (поскольку площадь балкона для 42й модели достаточно мала и он охладит его очень быстро) и включаться. Основная нагрузка на компрессор как раз выпадает в момент запуска, так что повышенный его износ вполне вероятен. Инвертер в этом плане получше будет работать, чем простой стартстопник, но такой вариант вполне вероятен. Вы подумайте ещё раз по поводу того, насколько вам нужна функция притока, может быть, пара нормальных кондиционеров без этой функции нормально охладят ваши комнаты по отдельности? Кстати, не факт, что зимой кондей можно будет на приток использовать, сегодня попробую уточнить, напишу.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

05.12.2011 в 10:31:25

Longman, вызывайте мастеров, там у вас всё нужно переделывать\доделывать Скрутки кабеля - это самое безобидное.

если по пунктам - удостоверится, что теплоизоляция не разорвана в местах прохода через гипсокартоновые профили (почему их вообше не срезали и не положили по-человечески?). То же самое касается целости дренажной трубки, она повреждается достаточно легко и при разовом проливании вы можете не увидеть протечки, а в процессе длительной эксплуатации получить мокрое пятно на стене. Закрепить дренажи с соблюдением постоянного уклона, провис 100% даст вам впоследствии воду из внутреннего блока. Теплоизоляция должна идти по всей длине фреонопровода (я допускаю только её отсутствие в месте прохода сквозь стену при условии запенивания отверстия). Велика вероятность гудения гофролиста на балконе после монтажа наружного блока, я бы поискал варианты другого размещения наружки.

я бы попробовал заставить переделывать тех, кто это сделал, подбирать чужие сопли любая бригада поедет крайне неохотно и за ощутимые лишние деньги.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

05.12.2011 в 10:36:53

itself написал : Я заказал на эту субботу тоже установщика, не хотелось бы чтоб такие же мастера попались. Подскажите кто нибудь, как правильно должна укладываться по правилам трасста . От и до.

Вы хотя бы указали, во сколько этапов у вас будет монтаж. От и до никто вам не расскажет, достаточно много нюансов. Вы лучше присутствуйте при монтаже (не постоянно стоять над душой, но периодически посматривать), ну и перед началом монтажа можете монтажников ненавязчиво спросить, что и как они будут делать. Предварительного осмотра, я так понимаю, не было?

0
Longman
Longman
Новичок

Регистрация: 08.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

05.12.2011 в 21:51:49

dutf написал : Longman, вызывайте мастеров, там у вас всё нужно переделывать\доделывать Скрутки кабеля - это самое безобидное.

если по пунктам - удостоверится, что теплоизоляция не разорвана в местах прохода через гипсокартоновые профили (почему их вообше не срезали и не положили по-человечески?). То же самое касается целости дренажной трубки, она повреждается достаточно легко и при разовом проливании вы можете не увидеть протечки, а в процессе длительной эксплуатации получить мокрое пятно на стене. Закрепить дренажи с соблюдением постоянного уклона, провис 100% даст вам впоследствии воду из внутреннего блока. Теплоизоляция должна идти по всей длине фреонопровода (я допускаю только её отсутствие в месте прохода сквозь стену при условии запенивания отверстия). Велика вероятность гудения гофролиста на балконе после монтажа наружного блока, я бы поискал варианты другого размещения наружки.

я бы попробовал заставить переделывать тех, кто это сделал, подбирать чужие сопли любая бригада поедет крайне неохотно и за ощутимые лишние деньги.

Вот это самое я и пытался рассказать этому горе-установщику и их инженеру- не верят, говорят, все бест! И про теплоизоляцию и про вибрацию, про скрутку и сопли за окном. Пришлось за ним доделывать силами бригады, которая работает сейчас в квартире. Предстоит еще второй этап установки. :(

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

06.12.2011 в 10:10:17

Вы им эти фотографии показывали? если они на них не действуют, лучше найдите другую фирму.

0
itself
itself
Местный

Регистрация: 09.10.2011

Москва

Сообщений: 144

06.12.2011 в 21:28:14

dutf написал : Вы хотя бы указали, во сколько этапов у вас будет монтаж. От и до никто вам не расскажет, достаточно много нюансов. Вы лучше присутствуйте при монтаже (не постоянно стоять над душой, но периодически посматривать), ну и перед началом монтажа можете монтажников ненавязчиво спросить, что и как они будут делать. Предварительного осмотра, я так понимаю, не было?

Установка в 2 этапа. Осмотр был, мастер нарисовал на стене как штробу резать, стандартная установка на левую стену. Просто хочу быть готовым и знать ключевые моменты, где и что обязательно должно быть. Чтоб не халтурили.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

07.12.2011 в 14:46:21

если вкратце - вся трасса в теплоизоляции, стыки теплоизоляции желательно лентой ТПЛ смотать, постоянный уклон дренажа без провисов, медные трубки без заломов (это вы не увидите, если уж совсем явно не будет, остальное всё на совести монтажников).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу