Бориска66 написал:
holod-master написал: Заправлять 410 можно но не более чем 20 %. Так указывает производители.
А дальше что происходит ?
Как ситуация развивается в гидравлике ?
Бориска66, Как и что происходит, не знаю. Экспериментов не ставил. А чисто теоретически, могут быть проблемы из за того, что газ двухкомпонентный. Вероятно будет неправильное сочетание компонентов. И Кипеть будет не в радиаторе испарителя, а до него, в случае утечки. Потому и обмерзает тонкая трубка. Вторая причина необходимости полной перезаправки, что потеря значительного объёма газа ведёт уже к снижению производительности кондиционера, что может плохо сказаться на долговечности кондиционера и компрессора. Поэтому поиск утечки и полная перезаправка по весам. Как и советует производитель. Если хочешь Бориска, можешь ставить эксперименты или тыкать своими устаревшими справочниками. Я же буду исполнять инструкцию производителя. Изготовитель радует меня и кормит, своей замечательной продукции. Не верить ему у меня нет оснований.