Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 29

03.06.2025 в 21:21:03

Федя222 написал 03.06.2025 в 19:23

Так пусть продемонстрирует место утечки. Внутренний блок кстати тоже под давлением поставляется обычно. И ниппель поверить нужно, куда станция подключается, про его проверку иногда забывают.

я про то что, если действительно проблема в Блоке, кто мне компенсирует за такую диагностику, магазин? сомневаюсь, а есть ли у ДНСа какой то выездной сервисный цент в таких случаях?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8880

03.06.2025 в 21:34:29

Федя222 написал 03.06.2025 в 19:23

Внутренний блок кстати тоже под давлением поставляется обычно. .....

Как интересно. И как же (чисто технически) в него закачивают давление?

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8880

03.06.2025 в 21:35:40

Platina88,  Ты посмотрел внутренний блок на предмет утечки? это настолько редкая причина - что скорее всего все твои посетители даже не догадались туда глянуть.

0

Да. Это я.

Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 29

03.06.2025 в 22:09:50

MADONNA написал 03.06.2025 в 21:35

Ты посмотрел внутренний блок на предмет утечки? это настолько редкая причина - что скорее всего все твои посетители даже не догадались туда глянуть.

крышку подымал там где адаптер вставляется и осмотр радиатора, в окошек соединения питания где плата находится там тоже смотрел ничего подозрительного не обнаружил, кабель канал открывал где соединение фитинга, сухо и не жирно, не буду же я его весь разбирать

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8880

03.06.2025 в 22:14:51

Platina88 написал 03.06.2025 в 22:09

крышку подымал там где адаптер вставляется и осмотр радиатора, в окошек соединения питания где плата .....

Сейчас какое положение дел? Работает - какие симптомы?

0

Да. Это я.

Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 29

03.06.2025 в 22:29:55

MADONNA написал 03.06.2025 в 22:14

Сейчас какое положение дел? Работает - какие симптомы?

да такое же, на улице потеплело 27 градусов, я включал на охлаждение, просто крутят вентиляторы без охлаждения, потребление 180w, такое же поведение как в первый раз обнаружилась неисправность, завтра позвоню сначала в ДНС узнаю есть ли у них какой выездной сервисный сервис

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3760

03.06.2025 в 22:43:07

Platina88 написал 03.06.2025 в 18:55

я подробней узнавал, говорит что вальцовку переделывал, на завтра согласовали третью сторону для .....

Вот вы и попались на тот случай, на который все забивают. Причем вероятность неисправного кондея высока, раз он новый.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8880

03.06.2025 в 22:48:13

Platina88 написал 03.06.2025 в 22:29

да просто крутят вентиляторы без охлаждения, потребление 180w

Погодь, 180 вт это не включается компрессор. Вентилятор внутреннего блока и обдув наружнего - примерно 50 вт. Получается 130 вт на инверторную схему и мотор? Трубка обмерзает - та что была в последным фото?

0

Да. Это я.

Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 29

04.06.2025 в 05:00:01

MADONNA написал 03.06.2025 в 22:48

Погодь, 180 вт это не включается компрессор. Вентилятор внутреннего блока и обдув наружнего - .....

сейчас уже не обмерзает тот фитинг, я это заметил когда включил кондиционер на обогрев, за полчаса он не вышел в режим, видимо тогда остатки и вытекли фреона

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8880

04.06.2025 в 07:51:39

Platina88 написал 04.06.2025 в 05:00

сейчас уже не обмерзает тот фитинг, я это заметил когда включил кондиционер на обогрев, за полчаса он .....

Да, теперь это очевидно. Течь причем весьма значительная. И ее не видели ни первые монтажники - ни второй. Странно, что вакуумированием он ее не выявил., но такое возможно когда спешишь.

0

Да. Это я.

Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 29

04.06.2025 в 08:57:31

MADONNA написал 04.06.2025 в 07:51

Да, теперь это очевидно. Течь причем весьма значительная. И ее не видели ни первые монтажники - ни второй. Странно, что вакуумированием он ее не выявил., но такое возможно когда спешишь

был инженер по холоду, провел диагностику, закачал азот, обнаружилась утечка на большой гайке соединения внутреннего блока, есть следы масла, видимо там плохая вальцовка, я так понял до него второй мастер не добрался он был в изоляции под стяжкой, я вчера осматривал тоже забыл глянуть что там на второй гайке, пускай устраняют эти недомастеры, за диагностику не взяли денег 2025-06-04 12-30-42

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.