ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.12.2018 в 14:25:20

Всё стандартно, ничего нового. Зак - (иногда здесь левый монтажник) - дилер - дистрибьютор - производитель. Каждый знает, в каком звене "пищевой" цепочки он находится. :) И соответственно, должен знать свои обязанности и права в соответствии с договором. А у вас какая то нестандартная ситуация?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.12.2018 в 13:31:09

ALPIC написал: вы там были, что то непонравилось ?

Был и не раз, они крайне не любят скользких вопросов ... Если есть желание на очередном семинаре задай вопрос про гостиницу Украина в Москве, и послушай что они тебе на поют за продажу к новым VRV большого количества компрессоров и что тому было причиной ... Будет интересно, но при условии, что ты технику знаешь и особенности, если нет, то получишь много лапши на уши ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

25.12.2018 в 13:35:23

А что было на самом деле и почему не гарантия?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.12.2018 в 13:37:02

ALPIC написал: А что было на самом деле и почему не гарантия?

ALPIC, а ты сначала вопрос задай, а то не интересно будет ... Что было на самом деле уже знают многие, Даичи в их числе, но признавать ничего не хотят ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

25.12.2018 в 13:44:52

Попробую, а так то летят они не плохо если греться всё зиму, причём теплообменники размораживает гораздо реже, чем на сплитах, или сказать наоборот, инверторы дохнут быстрее сплитовых. Мы на наружный селектор режимов вешаем термостаты, чтобы в -15 всё уходило чисто в вентиляцию. Не редки случаи когда монтаж не по проекту или вовсе ветки заглушеные, потому что крыло не достроили

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.12.2018 в 13:47:19

ALPIC написал: Мы на наружный селектор режимов вешаем термостаты, чтобы в -15 всё уходило чисто в вентиляцию.

Ерундой занимаетесь ... Видно сразу, что технику не знаете, она при этих температурах и так не включит НБ, причем никаких сообщений об ошибках не будет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

25.12.2018 в 13:50:34

Может у вас техника другая в практике, но этим пофик , отсечки нет, офы говорят, должен быть инженер, в отличии от сплитов

Тут надо отметить, что с четвёрками таких случаев пока не наблюдал, может зак стал умней, а может ввели отсечку. А все остальные поколения начиная с первой, после гиблого случая с явными признаками отсутствия отопления в здании, сразу ставим термостат и всё, а не поставишь - жди на следующую зиму рецедива, если зак невменяемый. Некоторым ведь не обьяснишь, что зима не европейская.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

19.01.2019 в 16:09:26

Подскажите плз:

  1. В линейке HISENS SMART DC INVERTER они реально инверторы или псевдо?
  2. Что значит "DC"? DC мотор в компрессоре? Или в испарителе? Или оба?
  3. За счет чего у них небольшой уровень шума?
0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2019 в 10:06:20

ИС-X, Ставлю именно эти сплиты уже около 3 лет,(раньше их просто не было),поставил уже грубо 300 штук-ни одной жалобы ни от кого ни на что.Ни разу не разбирал и не ремонтировал,что там внутри не знаю,мотор постоянного тока в компрессоре точно и скорее всего и у вентилятора,все это легко узнать позвонив в технический отдел любого официального дилера,например Бриз на ул. докукина 16.Нешумность обеспечивается не чем то одним,а целым комплексом мер,зачем Вам это все знать?Ответ очень длинный.Тихие,надежные и недорогие.Самое высокое отношение качество\цена.Сервис есть,хоть и не нужен,но есть,чего еще нужно?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.01.2019 в 20:08:03

ИС-X написал: Что значит "DC"? DC мотор в компрессоре?

Да именно про него речь ...

ИС-X написал: Или в испарителе?

А в испарителе где мотор ???

ИС-X написал: За счет чего у них небольшой уровень шума?

А потому как его измеряют на самых маленьких оборотах инвертора (на которых он почти не работает) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

iliaprov
iliaprov
Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

21.01.2019 в 08:54:21

Бориска66 написал: на которых он почти не работает

не выдумывайте, на 1-й скорости, шум 24 дБ(А), он может работать 24/7

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.