22.03.2010 в 08:31:41

AWK написал : Вчера порылся в архиве теплосчетчика у клиента - этой зимой температура иногда сильно превышала 90 град. При таком раскладе на отоплении могу поручиться только за металлические трубы .

При таких режимах и металлопласт развалится.

Знакомые ребята испытывали Овентроп, 105 гр.С., и труба стекает словно сметана.

Переделывал, как-то, МП обвязку у клиента. 26-я Труба Овентроп периодически грелась до 85 гр.С. в течени 3-х лет. Потеряла пластичность. Я пока новый пресс-фитинг поставил, чуть ежа не родил :). Даже калибратор не влезал поначалу. Что будет с остальными Хенками, да ещё и с рынка по 20 руб/метр, вообще молчу. Попадались и расслоеные и прорванные трубы. В основном на центральной горячей воде.

Недавно, кстати, меняли участок МП 20-й трубы Хенка после газовой колонки. Первые два метра трубы расслоились внутрь и сильно заузили сечение. Это произошло потому, что в теплообменнике газовой колонки стоячая вода нагревается до высокой температуры от фитиля. И в момент открытия крана весь этот кипяток охлаждается в первых метрах трубы.

Для себя уяснил четко - пластики до 70 гр.С. Лучше перебдеть чем недобдеть

0
AWK
AWK
Местный

Регистрация: 18.03.2009

Новосибирск

Сообщений: 364

22.03.2010 в 09:00:46

SCB написал : Лучше перебдеть чем недобдеть

Точно так. Особенно если за все отвечаешь из собственного кармана.

SCB написал : При таких режимах и металлопласт развалится.

Я так и думал.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

22.03.2010 в 09:41:18

AWK написал : Вчера порылся в архиве теплосчетчика у клиента - этой зимой температура иногда сильно превышала 90 град.

Верно,так и должно быть,при графике теплосети 95/70. 86градусов-нет такого графика,температура фактическая такая,может быть сколько угодно,но в ТУ указывается температурный график теплосети,а не "плавающий" факт.

AWK написал : Кстати, видно, что они на пределе возможностей полипропилена.

С этим не поспоришь.

0
AWK
AWK
Местный

Регистрация: 18.03.2009

Новосибирск

Сообщений: 364

22.03.2010 в 13:41:48

Suever написал : 86градусов-нет такого графика,температура фактическая такая,может быть сколько угодно,но в ТУ указывается температурный график теплосети,а не "плавающий" факт.

С Вами трудно разговаривать. Объясните это нашей ЭСО. Вы что, думаете, что я вру? В ТУ, которые я читал (все получены в одной организации) указывалась именно максимальная температура теплоносителя, исходя из которой выбирались затем материалы. Может, это связано с тем, что я имел дело с ТУ именно по теплосчетчикам, монтируемым в подающую, может с общим уровнем маразма местных инженеров - не знаю. К данному обсуждению это не имеет отношения.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

22.03.2010 в 15:08:41

AWK написал : Вы что, думаете, что я вру?

Как раз наоборот,кто и как выдаёт ТУ, видеть приходилось.:)

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

22.03.2010 в 16:11:57

Suever написал : кто и как выдаёт ТУ, видеть приходилось.

+1. Мне тоже. :) 2AWK , к сожалению,- Технические Условия - в принципе важный документ, но в настоящее во многих случаях это малограмотная отписка - типа надо Вам ТУ, - (как в песне :) : "их есть у меня..."

0
AWK
AWK
Местный

Регистрация: 18.03.2009

Новосибирск

Сообщений: 364

22.03.2010 в 18:38:56

Peterjela написал : Технические Условия - в принципе важный документ, но в настоящее во многих случаях это малограмотная отписка

Ну и не без этого, конечно.

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

23.03.2010 в 21:24:26

я вкину свои пять копеек в эту копилочку лет 6 назад делали магазин взяли проект смотрю на глазок радиаторов маловато пересчитал так и есть больше половины мощьности не хватает давай воевать с заказчиком а он нет типа ребята уменя проект из института проектного делайте и всё мы нивкакую давай нам документацию а там написаны тех условия подача отопления 130 градусов понижение температуры создание циркуляции через элеваторный узел я был в шоке звоню знакомым не ТЭЦ там все сосмеха поподали дадим 130 улетим в космос так вот я к чему техусловия это карашо но надо ориентироватьса на местности с сантёрами местными пообщатса и тд и тп так инфа и получитса а там перерасчет системы и всё мы в дамках(а с заказчиком досихпор работаем он строит мы всё гидравлику и считаем и делаем)

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

23.03.2010 в 21:24:58

я вкину свои пять копеек в эту копилочку лет 6 назад делали магазин взяли проект смотрю на глазок радиаторов маловато пересчитал так и есть больше половины мощьности не хватает давай воевать с заказчиком а он нет типа ребята уменя проект из института проектного делайте и всё мы нивкакую давай нам документацию а там написаны тех условия подача отопления 130 градусов понижение температуры создание циркуляции через элеваторный узел я был в шоке звоню знакомым не ТЭЦ там все сосмеха поподали дадим 130 улетим в космос так вот я к чему техусловия это карашо но надо ориентироватьса на местности с сантёрами местными пообщатса и тд и тп так инфа и получитса а там перерасчет системы и всё мы в дамках(а с заказчиком досихпор работаем он строит мы всё гидравлику и считаем и делаем)

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

23.03.2010 в 23:01:16

тепловик написал : создание циркуляции через элеваторный узел

Элеваторы до сих пор ставят?

0
AWK
AWK
Местный

Регистрация: 18.03.2009

Новосибирск

Сообщений: 364

24.03.2010 в 13:34:38

Сплошь и рядом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.