Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

08.04.2010 в 10:34:40

ty-lev написал : Хороший специалист должен предвидить "подводные камни" и заранее о них предупреждать.

Лично Вас устроило бы предупреждение такого плана: установка стм -2000руб, но в случае чего еще скажем 4000руб за переборку канальи? Сумневаюсь, что после такого предупреждения я бы получил заказик :)

ty-lev написал : Больше похоже на развод, когда договариваются сделать работу за "пять копеек", а потом начинают накручивать.

Полностью согласен с вами, и никогда такими вещами не занимаюсь. Но если заказчик хочет вкупе с небольшой работой решить свои проблемы с канальей БЕСПЛАТНО, то это уже развод с его стороны.

Для справки: подключение стм заканчивается присоединением сливного шланга к отводу на сифоне, т.е. данная работа вообще не предполагает возни с канальей.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

08.04.2010 в 13:15:03

BV написал : посередине между перекрытиями ставится компенсатор. Верхние трубы не давят на нижние

Хорошо, если в вашем городе так повсеместно.Но если соотносить с нашими реалиями, то как раз все наоборот и обстоит. Компенсаторов за всю многолетнюю практику на ЧВР не встречал ни разу. Все стояки у нас собраны с тех времен через муфту обычную .Видать так раньше трубы экономили. Брали сотку двухметровую и через муфту добавляли кусок без раструба. То, что сильных подвижек не будет - согласен (за счет залитого тройника в перекрытии, пластику не помеха, сыграет на компенсаторе ( которые и в этом случае у нас отсутствуют как класс в зданиях и в продаже) или на зазоре в скользящей муфте. А вот с лопнувшими раструбами и муфтами сталкиваюсь постоянно, особенно в зданиях с подтопленным подвалом.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 00:06:48

BV написал : чугунные либо пластиковые трубы закреплены в каждом перекрытии,

Может быть так и должно быть, но это не значит, что так есть везде. Да и там, где есть заливка между этажами, она за частую, весьма условная. Да и не крепление это вовсе.

BV написал : посередине между перекрытиями ставится компенсатор.

Чугунные компенсаторы чиканятся и порой, весьма добросовестно. После этого, стояк становится как единое целое. Да и пластиковые компенсаторы, со временем, становятся не подвижными.

BV написал : Верхние трубы не давят на нижние. И тем более трубы верхних этажей не давят на нижние этажи.

Не смотря на всё вышесказанное, порой стояк всё таки расходится и не обязательно в компенсаторе.

BV написал : Если бы было иначе, то: 1) раструбы лопались регулярно

Они периодически и лопаются.

BV написал : 2) при изменении температуры отводы на унитазы верхних этажей изрядно перемещались от температуры и текли

А изменения температуры то от кудо? Это же не отопление, а канализация и изменения температур там не на столько велики.

BV написал : 3) замена любого элемента стояка канализации приводила бы к разборке ВСЕГО стояка выше этого соединения.

От нюдь. Ведь для этого и существуют компенсаторы и соединительные муфты.

BV написал : При замене части труб на пластик чугунные трубы его не давят.

Не должны давить и не давят, это разные вещи.

BV написал : Так понятно?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 00:16:40

Conix написал : Лично Вас устроило бы предупреждение такого плана: установка стм -2000руб, но в случае чего еще скажем 4000руб за переборку канальи?

Предупреждение должно звучать так: Работа стоит 2000руб., но здесь есть слабое место, и если произойдёт то то и то то, то цена на работу возрастёт. Если после этого клиент скажет, что больше 2000руб. не заплатит, то это уж Вам решать, браца за работу за эти деньги или нет.

Conix написал : Но если заказчик хочет вкупе с небольшой работой решить свои проблемы с канальей БЕСПЛАТНО, то это уже развод с его стороны.

Если заказчику это удастся, значит Вы не достаточно хороший специалист, и не смогли этого предвидить. Считайте это за урок на будущее, а знания нынче стоят дорого.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.04.2010 в 00:18:31

ИМХО: В каналье пластик лучше чугуна по всем критериям кромя шума. Но! Это только по отношению к стоякам и это лечится. А вот шероховатость чугуна => зарастание в лежаках лечится...заменой на пластик.

ty-lev написал : Молотком можно расколоть как одну, так и друую трубу.

Угу...чугун можно, ПВХ нет. Если не пробовали- попробуйте.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 00:26:19

NNN написал : В каналье пластик лучше чугуна по всем критериям кромя шума.

Это без спорно, но:

ty-lev написал : Стояк должен быть однородным, то есть из однородного материала от первого до последнего этажа.

NNN написал : А вот шероховатость чугуна => зарастание в лежаках лечится...заменой на пластик.

Именно в лежаках.

NNN написал : Угу...чугун можно, ПВХ нет. Если не пробовали- попробуйте.

Не коректно сравнивать старый чугун, с новым ПВХ. Возьмите две трубы одного возраста, и поймёте, что новые расколоть не так то и просто, что одну, то и другую, а старые, обе теряют свои первоночальные свойства...

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

09.04.2010 в 00:43:00

ty-lev написал : Чугунные трубы достаточно тяжёлые и под своим весом могут раздавить пластик.

Это уже обсуждали в другой ветке. Нормально собраный чугунный стояк держится на каждом этаже (минимум 1 раз), каждая отходящая вбок деталь у пола тоже способствует этому, плюс заделка в перекрытиях. P.S. Сейчас лень память напрягать, но двухметровая чугунная труба диаметром 100 мм весит около 25 кг.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

09.04.2010 в 01:02:25

ty-lev написал : Может быть так и должно быть, но это не значит, что так есть везде. Да и там, где есть заливка между этажами, она за частую, весьма условная. Да и не крепление это вовсе.

В некоторых домах заливки нет вообще. (Сантехшкаф - колодец на все этажи :) - слышимость отменная...) Однако части стояка закреплены и не падают одна в другую отрывая отводы унитазов :) так как части стояка закреплены хомутами, а отводы тройников опираются на части сантехкабин.

ty-lev написал : Чугунные компенсаторы чиканятся и порой, весьма добросовестно. После этого, стояк становится как единое целое. Да и пластиковые компенсаторы, со временем, становятся не подвижными.

Чтобы добросовестно зачеканить - надо уметь, кто умеет - тому в голову не придёт это делать. Если уж вдруг закиснет компенсатор, то стояк будет двигаться в другом соединении.

ty-lev написал : Не смотря на всё вышесказанное, порой стояк всё таки расходится и не обязательно в компенсаторе.

Что значит "расходится"?

ty-lev написал : А изменения температуры то от кудо? Это же не отопление, а канализация и изменения температур там не на столько велики.

Температура меняется от температуры воды, которую льют в канализацию - от 4...8 град холодной воды зимой, до 50...60 горячей. По моим наблюдениям подвижки на этаж на чугуне - примерно 5мм - хорошо заметно по вылезающей "добросовестной зачеканке" компенсатора. Для пластика: 2 .1 0 . Величину температурного удлинения трубопровода следует определять по формуле:
Δ l = α · Δt · l
где α - коэффициент линейного расширения, принимаемый для полипропилена 1,1 ґ 10 -4 / °С ;
Δt - максимальная разность температур во время монтажа трубопровода и в период его эксплуатации, °С ;
l - первоначальная длина трубопровода в момент монтажа, м.

Если между перекрытиями 3 метра, температура от 10 до 50, получаем 13.2 мм - это много или мало?

ty-lev написал : От нюдь. Ведь для этого и существуют компенсаторы и соединительные муфты.

Докатились :) А я о чем вам толкую? :)

ty-lev написал : Цитата: Сообщение от BV При замене части труб на пластик чугунные трубы его не давят.

Не должны давить и не давят, это разные вещи.

Позвольте спросить, как будет давить на пластиковые трубы кусок чугунной трубы сверху, если на пластике при замене также стоит компенсатор? Если только чугунная труба упадет в компенсатор - то ДА :) Но вот вопрос - почему бы ей тогда до замены не упасть в чугунный компенсатор?

ty-lev написал : Цитата: Сообщение от BV Если бы было иначе, то: 1) раструбы лопались регулярно

Они периодически и лопаются.

Лопаются.... и горловины горизонтальных отводов тоже.... При перекосах и ... кувалдах на 4 кило :)

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 01:25:47

Дядя Сёма° написал : Нормально собраный чугунный стояк держится на каждом этаже (минимум 1 раз),

В том то и дело, что "нормальнотсобраный", но не все же такие!

Дядя Сёма° написал : каждая отходящая вбок деталь у пола тоже способствует этому

ty-lev написал : До тех пор, пока сосед с верху не задумает ремонт у себя сделать

Дядя Сёма° написал : плюс заделка в перекрытиях.

ty-lev написал : Да и там, где есть заливка между этажами, она за частую, весьма условная.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 01:44:59

BV написал : Чтобы добросовестно зачеканить - надо уметь, кто умеет - тому в голову не придёт это делать.

А Вы ни когда не встречали практикантов на стройплощадке? А я, в былые времена, сам том практику проходил и знаю, что практиканты, порой, стараются изо всех сил, "лишь бы не ударить в грязь лицом", порой не понимая, что излишнее старание не всегда уместно.

BV написал : Что значит "расходится"?

Это значит, разединяются.

BV написал : Температура меняется от температуры воды, которую льют в канализацию - от 4...8 град холодной воды зимой, до 50...60 горячей.

Да не льют её так, чтобы она заняла всё свободное пространство стояка и нагрела его до своей температуры. Да и так, чтобы все по стояку открыли одновременно только горячую, или только холодную воду, то же из области фантастики.

BV написал : Докатились А я о чем вам толкую?

Вы толкуете о том, что компенсаторы должны смягчить нагрузку на нижерасположенные раструба. А я утверждаю, что не всегда это бывает и принебригать этим не стоит. Я же не спорю, что компенсаторы нужны для удобства монтажа.

BV написал : Позвольте спросить, как будет давить на пластиковые трубы кусок чугунной трубы сверху, если на пластике при замене также стоит компенсатор? Если только чугунная труба упадет в компенсатор - то ДА Но вот вопрос - почему бы ей тогда до замены не упасть в чугунный компенсатор?

Между компенсаторами простоявшими долгое время и компенсаторами установленными только сейчас, есть большая разница в сцепных свойствах. Вам так не кажется?

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.04.2010 в 23:00:19

ty-lev написал : Не коректно сравнивать старый чугун, с новым ПВХ. Возьмите две трубы одного возраста, и поймёте, что новые расколоть не так то и просто, что одну, то и другую, а старые, обе теряют свои первоночальные свойства...

имхо старыи пвх колятся как семечки,инои раз старыи чугун фиг расколиш

ty-lev написал : Сообщение от ty-lev Стояк должен быть однородным, то есть из однородного материала от первого до последнего этажа.

это да ,но....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу