27.05.2011 в 09:30:49
Alex-V написал : Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
Ну да, что-то типа этого ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2011 в 21:57:07
просроченное, да и сейчас корки нового образца уже)
28.05.2011 в 22:37:23
dutf написал : просроченное, да и сейчас корки нового образца уже)
И что с того что просрочено ? Для образца сойдёт, новые такие же, сканерить лень ... У меня за 6 лет 6шт. валяется просроченных, и что с того ? Они каждый год меняются на новые, все одинаковые ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.05.2011 в 02:05:37
в этом году нового образца мои альпы действующие корки на нового образца месяц назад меняли, надо будет взглянуть при случае
31.05.2011 в 07:59:41
Купили что ль без сдачи экзаменов ? Тогда другие ...:D
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.06.2011 в 23:14:28
Наконец-то мне перезаправили кондиционер... Правда на мой вопрос о том, что во время утечки ушла часть масла и как теперь быть, кондиционерщик сказал, что в баллоне с R410A фреоном идет и масло, чему я не очень поверил. Это правда?
04.06.2011 в 23:17:34
Если бы это было правдой, компрессора после заправки летели бы пачками на помойку ... Вам либо попался не знающий олень, либо умышленно ввели в заблуждение ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.06.2011 в 01:13:01
Бориска66 написал : либо умышленно ввели в заблуждение ...
Полагаю это...
05.06.2011 в 07:59:05
кондиционерщик сказал, что в баллоне с R410A фреоном идет и масло А может, это инновация в рамках модернизации? :)
05.06.2011 в 08:01:49
PolyTrade написал : А может, это инновация в рамках модернизации?
Страшное дело ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.06.2011 в 18:38:24
А кто подскажет, сейчас включаю кондей - тонкая труба на внешнем блоке (штуцер) холодный, аж вроде иний немного. а толстый штуцер не такой холодный, а даже по началу вообще не холодеет. Минут через 5-8 толстый становится прохладным, но не таким как тонкий... Это нормально?
09.06.2011 в 18:40:07
Hius написал : А кто подскажет, сейчас включаю кондей - тонкая труба на внешнем блоке (штуцер) холодный, аж вроде иний немного. а толстый штуцер не такой холодный, а даже по началу вообще не холодеет. Минут через 5-8 толстый становится прохладным, но не таким как тонкий... Это нормально?
Там мужик и дерево во-о-о ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.06.2011 в 18:49:05
Бориска66 написал :
Сплит система, аналог 9-ки
09.06.2011 в 20:04:45
Hius написал : Сплит система, аналог 9-ки
Даже не догнал о чём речь ...
Заполняй, узнаешь диагноз ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.06.2011 в 20:24:10
Бориска66 написал : Даже не догнал о чём речь ...
Заполняй, узнаешь диагноз ...
А молекулярный состав масла из под восьмого винта компрессорной головки указать не надо...? После заполнения такого списка я бы послал этот форум дальше, чем Макар своих гусей... Как в том анекдоте, ты не умничай, а пальцем покажи...:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.