04.04.2011 в 20:44:24
Я неправильно обозначил цикл, 7-10 минут это работа компрессора, потом примерно столько же пауза. Кстати, после фонтана фреона цикл не изменился.
04.04.2011 в 20:55:55
50 потерянных граммов фреона не критично
04.04.2011 в 21:12:07
ИС-X написал : Я неправильно обозначил цикл, 7-10 минут это работа компрессора, потом примерно столько же пауза. Кстати, после фонтана фреона цикл не изменился.
А что,в комнате стало 18 град?
04.04.2011 в 21:38:14
коп написал : А что,в комнате стало 18 град?
Наверное стало столько -сколько устанавливал. Да это и не важно- здесь чистый эксперимент- выводы делать будем потом :-)
tonche написал : 50 потерянных граммов фреона не критично
Там 50 наверное не было- ведь в газе же уходило.
04.04.2011 в 22:18:33
коп написал : А что,в комнате стало 18 град?
Да нет. Градусник показал снижение на полградуса, хотя он в противоположной стороне комнате. Возможно у потолка, где входящий датчик, и было +18, не мерял. Градиент температур по комнате сложный...
04.04.2011 в 22:27:13
Читай пост №93-кондиционер должен отключатся только при наборе температуры.(иное показатель ненормальной работы)
04.04.2011 в 22:33:29
Температуры где?
У меня нет такой защиты, кондей дешевый.
04.04.2011 в 22:37:52
Температура воздуха в помещении.Такая защита стоит на многих кондюках.(от заморозки)
04.04.2011 в 22:47:49
Ну, еще неизвестно, как он ее меряет. Может считает - все ОК. Погрешность датчика в 1 градус - нормально. Он у меня дует вдоль окна и продувает только треть комнаты.
Защита:
04.04.2011 в 23:09:00
Термометр кладется на кондюк в район забора воздуха(1-2 град разбег-нормально)
04.04.2011 в 23:11:39
Попробую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу