25.05.2011 в 17:04:00
Hius написал : там же в трассе масло осталось?
После вакуумации??? Ой ли. ***
Это из наружного блока «бяка», причём, как правило, — с положительным тестом на кислотность.
Совет Юг РФ № 4
Не экономьте деньги клиента.
В случае неправильной работы наружного блока сплит системы при первичной диагностике (подозрение на наличие воздуха или влаги):
25.05.2011 в 20:34:29
split-Rostov написал : После вакуумации???
До. Кондишен был в работе - значит какое-то масло осталось в трассе....
Hius написал : На самом деле, у меня возникал такой вопрос: коли масло капало из под штуцера, то как люди будут вакуумировать мне систему, там же в трассе масло осталось?
25.05.2011 в 21:00:31
Hius написал : коли масло капало из под штуцера, то как люди будут вакуумировать мне систему, там же в трассе масло осталось
промоют, если трасса длинная... насосом как обычно...
26.05.2011 в 00:08:30
Форумчане, нужен совет. Реально ли установить внешний блок кондиционер Panasonic U-A19JKD под окно без привлечения альпиниста? Этаж 13. Вызванные монтажники посмотрев на размер внешнего блока сказали что смогут только с альпинистом (соответственно + доп. деньги). Монтаж без изысков, стандартный, под окно (в окно блок проходит, обе створки окна открываются), внутренний блок на боковую стену. Внешний блок действительно не маленький ...
Развод на деньги или действительно нереально без пром.альпиниста монтировать?
26.05.2011 в 00:18:23
Alex-V написал : Развод на деньги или действительно нереально без пром.альпиниста монтировать?
ну а вы сами попробуйте...
26.05.2011 в 00:29:09
Alex-V написал : Реально ли установить внешний блок кондиционер Panasonic U-A19JKD под окно без привлечения альпиниста?
Сколько весит НБ и расстояние от верха до портов?
26.05.2011 в 00:30:36
ломастер написал : ну а вы сами попробуйте...
Если бы был опыт - думаю сложностей нет никаких. Одному, без опыта, инструментов и страховки ......
Дело в том что у всех установщиков станартный монтаж без альпиниста (включая и более мощные модели). Та фирма, с которой я договаривался о монтаже (сертифицированная, крупная ...), при оформлении заказа выслушав полное описание по кондиционеру и условия, заказ приняла, приехали монтажники пожали плечами и ..... уехали.
Вопрос вот в чем - вызывать другую фирму или договариваться с ТСЖ (ДЭЗ, охраной и т.д. ) , о доступе на крышу?
Himon написал : Сколько весит НБ и расстояние от верха до портов?
Вес 65 КГ Размеры НБ (ШxВxГ) 87.5x75x34.5 см
Расстояние до портов не скажу сейчас блок стоит в коробке. Время позднее не хочется будить своих. Если это важно - завтра обновлю тему.
26.05.2011 в 00:50:14
Alex-V написал : Вес 65 КГ
ндааа, ищите сильных монтажников ;) ...
и очень адреналинозависимых
26.05.2011 в 01:16:21
Alex-V написал : Вес 65 КГ Размеры НБ (ШxВxГ) 87.5x75x34.5 см
Задачка не из легких, но нет ничего невозможного. Те парни, что приезжали хотели блок руками в окно высунуть, но увидев масштаб бедствия побоялись вместе с ним в окно улететь. Я когда монтировал свой 30кг блок и то по неопытности побоялся уронить, поэтому засверлился над окном с наружной стороны окна в стену вертикально вверх, вбил 2 пластиковых дюбеля 12х60 на расстоянии полметра друг от друга и вкрутил в них 2 уха с круглым концом 8х60. Связал их прочным синтетическим тросом, на середину повесил прочный карабин. Обвязал НБ и через карабин тянул веревку (трос привязанный к обвязанному НБ) вниз, соотв. поднимая обвязанный НБ вверх (нужно 2 человека). Второй человек тоже поднимал НБ но уже руками и корректирывал его положение. Затем высунул в окно и потихоньку опускал вниз (сила трения помогает). Так что договаривайтесь с другой фирмой, оговорив вес кондея, или сами закрепите НБ, если это по силам.
kirarpol написал : ищите сильных монтажников ...
26.05.2011 в 08:32:08
Alex-V написал : Вес 65 КГ
Монтажники поступили верно, курите ПОТРМ012-2000, всё что больше по весу чем 50кг, монтируется с применением специальных подъёмных механизмов или приспособлений, монтажные работы такого оборудования выполняются только альпинистами (вышка, тура, люлька и т.п.), либо безголовыми дебилами, которые либо умнеют после первого падения, либо уже не важно ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.05.2011 в 13:14:02
Бориска66 написал : которые либо умнеют после первого падения
С 13 этажа шансов выжить 0.1%
26.05.2011 в 15:15:50
Бориска66 написал : монтажные работы такого оборудования выполняются только альпинистами (вышка, тура, люлька и т.п.)
Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
Himon написал : С 13 этажа шансов выжить 0.1%
Ну страховку то никто не отменял. Бездумно высовываться из окна (когда один монтажник держит за ноги другого) - это надо быть
Бориска66 написал : безголовыми дебилами
и вес кондиционера - 55 кг или 45 кг - большой роли не играет.
26.05.2011 в 17:08:00
Alex-V написал : Одному, без опыта, инструментов и страховки
Да ладно, главное, чтобы боязни высоты не было... А инструменты - нет перфоратора что ли обычного? Обвязаться веревками, закрепить кронштейны, только кронштейны нужны мощные такую дуру держать... А уже блок вытащить - знакомых позвать... А потом уж этих гробителей звать, да следить, чтобы не угробили кондей - демонтаж будет стоить не меряно...
26.05.2011 в 23:12:36
Hius написал : Обвязаться веревками, закрепить кронштейны, только кронштейны нужны мощные такую дуру держать...
ИМХО, для того, чтобы правильно делать такие вещи нужен опыт и знания.
Цена риска уж очень высока.
27.05.2011 в 00:17:06
BV написал : Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
ИМХО
да так спокойнее. ... (высотникам именно) монтажникам необязательно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу