ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

30.05.2022 в 18:42:13

dokar написал: А ведь самое простое засунуть СИП в ПНД гофру .

Положено. Но не засунуто.

dokar написал: А самое интересное что, речь о зданиях , а у тс - спуск на/с бетонной опоре(ы).

"- Хорошо, пойдём длинным путём. Привезите мне цветочек аленький!"

"2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).

Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий — в гл. 2.4.

Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, — в соответствии с требованиями настоящей главы.

Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.

Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7."

Итак, как Вы классифицируете эту линию?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

30.05.2022 в 18:59:23

Максим Ра написал: Просто бетонный столб и все.

С квадрокоптера смотрели? Или с биноклем по кругу обошли? Я серьёзно: такие паутины крутят, что снизу не разберёшь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

30.05.2022 в 19:01:25

Radio написал:

ВТБ! написал: Совершенно верно: широко применявшийся способ установки ПУ на опорах - это преступление жадности против человечности. Уроды, одним словом.

С чего вдруг? Воровать не дают потому что? :popcorn

Radio, куда как удобнее ПУ на верху опоры. (Вот только пульты раздавали во время карантина.)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21197

31.05.2022 в 22:34:46

ВТБ! написал: установки ПУ на опорах

ВТБ! написал: куда как удобнее ПУ на верху опоры

Я как-то слабо различаю эти ваши "на опорах" и "на верху опоры". Вы простыми словами объясните, что там за преступление и почему оно удобнее :popcorn

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.05.2022 в 22:52:16

Максим Ра написал: Максим Ра написал: ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1

вообще заземления не будет в доме? :a :popcorn

ZooZoo,Будет, но самодельное. Вопрос Вы подняли хороший.... Скажите, пожалуйста, а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка и в дом пойдет заземленный "ноль" и там им воспользоваться, как заземлением?

если у Вас современная ВЛИ (СИП на улицах между столбами), то необходимо заземление PEN проводника (Вы его называете "нолем") в Вашем щите с последующим его разделением (там же, в щите) на ноль и РЕ и к дому уже пойдет не

Максим Ра написал: заземленный "ноль"

для использования в качестве:

Максим Ра написал: как заземлением?

а для использования как ноль ну, и РЕ должен использоваться как РЕ и никак иначе

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Максим Ра
Максим Ра
Новичок

Регистрация: 16.12.2018

Москва

Сообщений: 96

07.06.2022 в 21:45:59

MaSeVi написал:

Максим Ра написал: Решил его привести в божеский современный вид

Всего лишь решили...

MaSeVi, Запустил в эксплуатацию :-)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20783

07.06.2022 в 21:50:35

Максим Ра, Диффзащита -побоку ))).

0

Да, ни фига.

Максим Ра
Максим Ра
Новичок

Регистрация: 16.12.2018

Москва

Сообщений: 96

07.06.2022 в 22:04:14

dokar, Дифзащита в доме.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2022 в 22:22:05

Максим Ра написал: Запустил в эксплуатацию

Максим Ра, неверно сделано читайте мои комментарии выше

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25524

07.06.2022 в 22:30:01

Максим Ра написал: Запустил в эксплуатацию :-)

ТТ при трёх-фазном подключении. Н-да...

А слева уходит четырёх-проводная линия под защитой трёх автоматов? Ретро.

P.S. А СИП так и остался незащищённым.

0
Максим Ра
Максим Ра
Новичок

Регистрация: 16.12.2018

Москва

Сообщений: 96

07.06.2022 в 22:33:46

ВТБ! написал:

Максим Ра написал: Запустил в эксплуатацию :-)

ТТ при трёх-фазном подключении. Н-да...

А слева уходит четырёх-проводная линия под защитой трёх автоматов? Ретро.

P.S. А СИП так и остался незащищённым.

ВТБ!, Слева три линии разных уходит в разные места. ТТ - это что такое?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.