Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

26.04.2010 в 20:59:30

Ситуация такая - у отца в своём доме стоит котёл ОАГВ и при работе отопления верхняя труба горячая, а обрака, т.е. нижняя труба, чуть тёплая. Всё работает по системе уклонов. Батя задумал поставить на систему циркуляционный насос, чтоб теплее в доме было... Но вот по его задумке теплее должно стать от самого факта установки этого насоса - т.е. при прежнем расходе газа. Типа у него после установки будут обе трубы тёплые и от этого будет счастье. Я то понимаю, что физику не н@ебёшь и сколько котёл отдал на выхлоп, столько и будет греть, но как бате эту математику преподать? Ему там какойто сосед или знакомый наплёл, что поставил насос и сразу дома потеплело, вот тока с какого йуха - не понятно.Может распечатую ответы с форума, дам почитать и он поймёт?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.04.2010 в 21:06:25

Может быть сосед говорил о тепловом насосе?

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

26.04.2010 в 21:14:20

Makarone написал : Может быть сосед говорил о тепловом насосе?

Он говорил о насосе, который гоняет воду по трубам системы. Я его называю циркуляционный. А о тепловом насосе первый раз слышу...

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

26.04.2010 в 21:30:55

Кулибин написал : в своём доме стоит котёл ОАГВ и при работе отопления верхняя труба горячая, а обрака, т.е. нижняя труба, чуть тёплая.

Это признак НЕПРАВИЛЬНОЙ схемы установки. Привожу пример. Ставили на АОГВ одинаковом у отца и брат троюродный ставил себе. У нас обе трубы почти одинаковой температры и расход газа низкий. у брата = верх кипяток, низ = чуть теплый. как и в вашем случае. Указал причину ему =- уклон сделан, но при входе в котел у него напрямую - вровень с нижней трубой, а у отца котел опустили на 25 см ниже уровня нижней тубы. Хитрость в том, что пламя горелок горит выше = высота пламени+горелки. Получается 10-15 см. Поэтому нижняя часть греется плохо. выложу рисунок-набросок. решаем проблему = или опустить котел вниз = выигрыш в экономии на приобретении насоса и независимость от электричествая, экономия на электричества = 45-150 ватт/час= 1-2 квт/сутки * дней работы котла = месяц 30-60 квт, на полгода 150-300 киловатт :applause: но надо вывереннный уклон иметь. или ставим насос - тогда :o экономии нет.

0
Вложение
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

26.04.2010 в 22:02:06

Да чего тут рассуждать ! Ставить насос и всё. Физика для меня, будь я на месте 2Кулибин , заключалась в том,что так хочет мой батя. И даже если бы он хотел абсолютно бредовую и вредную штуковину установить,то и в этом случае, втихаря сделал бы как надо ,а из вредной штуковины сотворил бы пустышку и установил бы как он хочет. И пусть эта хреновина стоит и сверкает,пцикает и бомкает. Зато отец доволен.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

26.04.2010 в 22:21:34

Ну с физикой здесь тоже все понятно: если циркуляция слабая, то большая часть тепла идет не на обогрев теплоносителя и, следовательно, дома, а на обогрев выхлопа, то есть, в трубу. Насос, конечно, тоже будет потреблять электричество (но ИМХО довольно мало и оно все равно пойдет на обогрев дома). Так что вопрос о целесообразности стоит только в том, насколько критична стоимость насоса

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.04.2010 в 22:24:30

Кулибин написал : и сколько котёл отдал на выхлоп, столько и будет греть

Чем больше на выхлоп, тем хуже. Проблема в том, что сейчас котёл жрёт газ, чтобы обеспечить "дельту Т" и циркуляцию. Если с него эту нагрузку снять и поставить насос, будет лучше. А, вообще, по сути согласен с fontanero:

fontanero написал : И пусть эта хреновина стоит и сверкает,пцикает и бомкает. Зато отец доволен.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.04.2010 в 23:10:20

Не вдаваясь глубоко в теплотехнику.Насос позволит минимизировать разницу температур обратки и подачи (до 20град).Что получаем на выходе:При температуре подачи 50град. обратка 30град. АОГВ работает на половину мощности(0.7м3/час).При этом средняя температура СО (50+30)/2=40град. Чтобы получить такую температуру без насоса необходимо держать в подаче 60град.(т.е.70% мощности котла-1.2м3/час). (60+20)/2=40град.Теплоотдача одинакова.Расход газа :1.2*24=28.9м3 и 0.7м3*24=16.8м3.Разница 12кубов газу.Да если по три рубля.Это же бешеные деньги получаются.В сутки. И в доме намного теплее.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

27.04.2010 в 19:00:21

Кулибин написал : Но вот по его задумке теплее должно стать от самого факта установки этого насоса - т.е. при прежнем расходе газа.

полазь по форумам.Об этом уже писали.И человек насос поставил и отписался как было до и стало после.С насосом реально теплее и экономнее.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.04.2010 в 19:50:25

Кулибин написал : Но вот по его задумке теплее должно стать от самого факта установки этого насоса - т.е. при прежнем расходе газа. Т

Нет, конечно, не правильно! И теплее будет и газа меньше будет расходоваться. Так, что Ваша "физика"- в пролёте...-:)

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

27.04.2010 в 20:36:38

AMA3OH написал : Хитрость в том, что пламя горелок горит выше = высота пламени+горелки. Получается 10-15 см. Поэтому нижняя часть греется плохо. выложу рисунок-набросок.

....бред.....

Автору: Некоторая экономия газа у отца будет при увеличении затрат на эл.энергию.
НО !! одинаковая температура труб системы отопления дает ещё большой эффект из-за выравнивания температуры в комнатах близких к АГВ и дальних помещениях, жить становится комфортней.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу