MkhZ
MkhZ
Новичок

Регистрация: 14.12.2012

Москва

Сообщений: 58

14.05.2013 в 00:30:25

Подскажите, подойдет ли гофрированная труба для подводки к радиатору. Длина около 1,5 м. Квартира, дом 24 этажа, отопление двухтрубное, стояки - оцинкованная сталь. Трубы частично будут в стяжке.
Радиатор Rifar Monolit 3/4", краны и трубы 1/2". Труба, насколько понимаю, нужна 20. Сейчас сделано ПП(25), но говорят рискованно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2013 в 00:45:31

MkhZ написал : Трубы частично будут в стяжке.

Не подойдет.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2013 в 05:49:03

MkhZ, один вопрос - какое проектроне решение внутриквартирной разводки изначально - сталь, сшитый полиэтилен, металлопласт? Не стояков, а именно отводов от них к радиаторам.

0
MkhZ
MkhZ
Новичок

Регистрация: 14.12.2012

Москва

Сообщений: 58

14.05.2013 в 09:49:16

AlexMax написал : MkhZкакое проектроне решение внутриквартирной разводки изначально

Cталь.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2013 в 11:59:29

MkhZ написал : Cталь.

Это ответ на заданный Вами вопрос.

0
MkhZ
MkhZ
Новичок

Регистрация: 14.12.2012

Москва

Сообщений: 58

14.05.2013 в 17:13:11

Спасибо. Видимо дешево и сердито не отделаться... PS: Спросил в УК, рекомендуют сталь или ПП. Максимально подают 10 атм/ 90 град.

0
Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

14.05.2013 в 17:24:43

MkhZ написал : Спросил в УК, рекомендуют сталь или ПП. Максимально подают 10 атм/ 90 град.

Полипропилену нечего делать на отоплении в 24-этажке!!!:net: А вот технические характеристики гофрированной трубы из нержавеющей стали Кофулсо (Ю.Корея) впролне выдержат приведенные Вами параметры и выдержат даже гораздо больше.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2013 в 21:11:06

Равшан, выдержит-то она и больше. Единственное, такой трубой в оболочке (не путать с изоляцией) ТП я разводил от настенника, а вот от ЦО не решусь. Ни ТП ни подводку к радиаторам.

0
MkhZ
MkhZ
Новичок

Регистрация: 14.12.2012

Москва

Сообщений: 58

14.05.2013 в 21:36:34

Согласен, характеристики впечатляющие. Пугает коррозия и износ, стенки очень тоненькие. Нет по ним многолетней статистики. Когда сливал радиатор вода была черная, правда со стояка чистая. На воду поставлю, где осталось, а с отоплением надо подумать.

PS: Тут недавно лопнул стояк ГВС( в другой квартире, 40 лет простоял, перед сваркой расковыряли - раковина), так била тонкая струя, обвязал тряпкой, поставил таз и до аварийки продержались. А как лопнет гофра - фотографии выше страшненькие. Одно дело частный дом...

0
Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

14.05.2013 в 21:45:20

MkhZ написал : износ

Какой еще "износ"? Изнасилование что ли?:D

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2013 в 22:01:05

Равшан написал : Какой еще "износ"

Хватит одного ушлого соседа.который решит спи...дить электричество.Землю на батарею и тропический душ по этажам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу