alex11100
alex11100
Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 234

30.06.2010 в 13:39:09

Фил-2000 написал : 2alex11100 APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V - Бесперебойное питание для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных (не нашел ни слова про отопление).

извините, Вам нужно, чтобы изготовитель явно написал, что можно для котлов отопления?

там чистая синусоида, поэтому такой бесперебойник подойдет для любого котла

  • имеет систему "холодного старта", отсутствие которой ставилось участником обсуждения в кач-ве доказ-ва "вредности" бесперебойников.

еще раз: пиведенная модель бесперебойника является надежным устройством. подобная модель была проверена и использована мной лично. при подключении доп.батарей данная модель позволяет питать маломощные источники длительное время (зависит от мощности нагрузки
и кол-ва батарей). при сравнении со стоимостью бензогенераторов с автозапуском, бесперебойники данного класса получаются дешевле. т.е. если явно безопасить себя на переодич.отключения сети
на срок до суток, то выбор данного устр-ва оптимален, если вести разговор об отключениях на неделю, две и т.д., то говорить не о чем.

0
alex11100
alex11100
Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 234

30.06.2010 в 13:42:26

http://www.artapower.ru/chto/cotel.html

  1. ОПТИМУМ - на 17 часов* работы котла - 39 900 руб.

а теперь посчитайте модель от APC с батареей. ну и зачем мне этот нонейм за 40 тыс.руб.? а 39999 это чтобы покупателя не испугать?

Для отопления требуется и UPS для отопления (удовольствие не из дешевых)

:a

можно вопрос: а чем таким бесперебойник "для отопления" отличается от
бесперебойника, рекомендованного для устройств СВТ? чем таким бесперебойник "для отопления" отличается
от бесперебойника XL серии от APC? и почему бесперебойник XL серии от APC нельзя использовать для питания маломощного котла?

а это совсем манагерский бред:

Обычный компьютерный UPS, работающий от АКБ 7-12 Ач никогда не обеспечит многочасовое время резервирования тепловой системы (в то время, как SKAT-UPS 1000 исп. Т способен заряжать аккумуляторы до 200 Ач и более!),

ок.
http://www.apc.com/resource/include/ups_runtime_chart.cfm?base_sku=SUA750XLI&family_id=165 вот табличка времени работы устройства с количеством батарей

итого:
200 вт нагрузка SUA750XLI + (4)UXBP24 69 hrs 5 mins

(это при большом кармане денег 15тыс девайс + 4*9 = 51 тыс.руб)

замечу, что атмосферный котел 200 Вт потребляет не постоянно, а только во время работы насоса.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

30.06.2010 в 17:08:15

alex11100

Цитата: Сообщение от Фил-2000 2alex11100 APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V - Бесперебойное питание для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных (не нашел ни слова про отопление).

У-упс.. Я то как раз ничего против не имею. :o
Повнимательней с цитированием, ага?..

0
getro
getro
Новичок

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

30.06.2010 в 17:43:09

Фил-2000 написал : котел вайлант 24квт атмосферный. использовал китайский иппон смарт виннер 2квт. очень не рекомендую, так как этот девайс сдох после полугодовой эксплуатации.

Отнесите свой иппон смарт виннер 2квт. в гарантийку и будет вам счастье. У меня рабоатет уже 3-й год. без нареканий. первые два года стоял на балконе и питал два рабочий компьютера + круглосуточный сервер. Вырубился только однажды. в сильные морозы, на балконе было -27. Сезон отработал с Ваиллантом 324 - без нареканий, стоял вместе с батареями прям на котле. пару раз спасал , когда электрики на 40 минут отрубали эл-во.

Камень в огород APC, в черный день Чубайса, когда пол Москвы обесточили, в северной первыми сдохли APC. ОТ внешней дрыгалки работать отказались, уходили на работы от батареи, которые уже естественно закончились. Для APC стабильное напряжение на входе нужно :-)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

30.06.2010 в 23:31:26

Я не любитель APС, но скажу слово в их защиту. У них в большинстве моделяй есть функия защиты от переразряда батарей, которой нет в большинстве дешевых китайцев, поэтому они отключились как только разрядили батареи до предельного уровня. Любой нормальный UPS при дерготне на входе должен оставаться на батареях, т.к. его задача дать возможность корректно завершить работу всех приложений и погасить сервер. И в превую очередь забота идет о сохранности компьютероной техники и данных, а не о времени работы от батарей. Еще раз хочу повторить - UPS не инвертер, а средство для обеспечения работоспособности достаточно большой нагрузки относительно непродолжительный промежуток времени. Установка мощных батарей приведет к тому, что при максимальной нагрузке UPS выйдет из строя из-за перегрева транзисторов и трансформатора инвертера. Там практически нет нормального охлаждения, все расчитано на теплоемкость радиаторов, чтобы их хватило на 10-15 минут.

0
getro
getro
Новичок

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

01.07.2010 в 00:13:25

dmvt1 написал : dmvt1

спорить можно до бесконечности :-) В конечном счёте, каждый выбирает то что считает нужным.

Я возможно буду ставить газовый электрогенератор с автозапуском 1,8 кВт + бесперебойник с двойным преобразованием.

К сведению, иппон смарт виннер может работать в режиме инвертора, надо на морде выбрать нужный режим работы .

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.07.2010 в 08:25:59

getro
Я возможно буду ставить газовый электрогенератор

Об официализации у газовщиков задумывались, узнавали? Или - от баллона? dmvt1, вам попадались газовые гены в вашей практике?

0
getro
getro
Новичок

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

01.07.2010 в 10:58:38

Фил-2000 написал : getro
Я возможно буду ставить газовый электрогенератор

Об официализации у газовщиков задумывались, узнавали? Или - от баллона?

Естественно узнавал. Перерыл кучу документов. Буду подключать газовый электрогенератор с потреблением менее 1 куб.м газа в час. Поэтому и мощность у него такая невысока, но для котла много и не надо.

Приложение N 2 к приказу Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ и ОАО "Газпром" от 15 октября 2002 г. N 333/358/101

Перечень газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа

  1. Газоиспользующее оборудование, применяемое населением, - плиты бытовые, проточные и емкостные водонагреватели, печи отопительные бытовые, котлы, устанавливаемые в жилых помещениях для целей отопления и горячего водоснабжения этих помещений, общей установленной мощностью до 0,5 Гкал/час и максимальным годовым расходом топлива до 0,1 тыс. тонн (в условном исчислении) на одно физическое лицо.
  2. Газоиспользующее оборудование, применяемое для приготовления пищи на предприятиях общественного питания, в детских яслях и садах, школах, больницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, пионерских лагерях, воинских частях.
  3. Газоиспользующее оборудование, указанное в п.п.1 и 2 настоящего Перечня, в случае применения его в служебных помещениях коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, организаций и учреждений.
  4. Встроенные, пристроенные, крышные и отдельно стоящие котельные установленной мощностью до 1,0 Гкал/час (включительно) и максимальным годовым расходом топлива до 1,0 тыс. тонн (в условном исчислении) на одно юридическое или физическое лицо.
  5. Технологические установки при условии применения газогорелочных устройств самостоятельно, без установки их на агрегатах, - газовые горелки для опалки птицы, туш животных, тканей, лабораторные горелки, посты газовой сварки и резки металла, прочие аналогичные устройства.
  6. Технологические нужды автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
  7. Газовые турбины и газокомпрессоры компрессорных станций магистральных газопроводов, промыслов и газоперерабатывающих заводов.
  8. Котельные газовых и нефтяных промыслов, газомотокомпрессорных станций, а также пиково-резервные котельные теплиц, работающих на отходящем тепле компрессорных станций, с годовым расходом природного газа до 2,3 тыс. тонн (в условном исчислении).
  9. Технологическое оборудование, потребляющее менее 1 куб.м газа в час.
  10. Оборудование, использующее газ в качестве рабочего агента при добыче нефти.
  11. Оборудование нефтегазодобывающих промыслов, предназначенное для подготовки газа к транспорту.
0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.07.2010 в 11:19:38

Уважаемый getro, UPS с двойным преобразованием, естественно, расчитаны на долговременную нагрузку, т.к. там инвертер работает постоянно и оснащен серьезными радиаторами. Речь идет о дешевых back моделях с коммутирующими реле и инвертором, работающим только от батарей. Эти модели не держат длительную работу НА БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ близкую к их максимальной. При нагрузке 50-60 вт. даже они могут работать достаточно продолжительное время, но это зависит от конкретной модели и гарантий тут никто не даст. Кстати, встречался на ряде моделей с таймером, который отключал инвертер через 30 мин независимо от состояния батарей. Модели вот сейчас запамятовал, но точно не APC.
С газовыми генераторами никогда не втречался. В магазине видел, но кроме отличий в системе питания никаких других отличий от бензинового китайца не увидел, да и не должно их быть. Наверное, производитель учел, что октановое число газа намного выше чем у бензина и повысил степень сжатия. Если нет, то выпускные клапана долго не проживут. Это типовая болячка авто на газе.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.07.2010 в 12:59:26

getro Перечень газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа

Это, конечно, все здорово. Я не говорю о специальных разрешениях. Насколько я понял, подключение любого потребителя требует согласования в газовой службе, и внесение этого потребителя в проект газоснабжения. Вы же плиту, например, дополнительную сами взять да и подключить - не можете без согласования, хоть она в приведенном вами перечне есть? Или я ошибаюсь?

0
boa2011
boa2011
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

01.07.2010 в 16:48:02

Нет Вы не ошибаетесь. В том числе и плиту могут подключать, только "проверенные" люди от газ. служб. И замена оборудования или добавление нового только по проекту. Иначе никак. Без дураков. И ни один отдел газоснабжения не даст разрешения на газовый генератор. Потому как газогенератор не просто потребляет газ, а его сосёт в силу конструктивных особенностей двигателя внутреннего сгорания. И если вдруг соседи такого умника обнаружат, что газ не выходит из конфорок плиты, а наоборот туда засасывается воздух и пламя спички гаснет. ТО!!! Я, идиоту очень не позавидую. Удавят как кролика.

Нельзя бенаказано распространять западные системы индивидуального поквартирного отопления на отопление загородных дворцов от 300 м.кв. Это в квартирах многоэтажного дома при постоянном проживании, при наличии централизованных аварийных служб, централизованных резервных источниках электроснабжения и прочая и прочая можно использовать дешёвые решения всё в одном. В загородном доме в условиях периодических проживаний, да и ещё при наших Россейских растояниях это самоубийство.