05.07.2010 в 17:45:32
#1899735
Надеюсь, не выгоните из темы - не хочется создавать новую про щит, их и так предостаточно, а вопросы ЕСТЬ!!!! Если все же выгоните, создам новую...:sorry:
Вот моя ситуация: 3-х комн. кв. в хрущевке, 1 этаж, газовая плита, старая алюминиевая двужильная проводка (в квартире уже ликвидирована). В квартире прокладываем трехжильный медный кабель: на свет сечением 1.5, на розетки - 2.5мм. Отдельные линии до щитка от накопительного водонагревателя (2кВт), стиральной машины, холодильника, ПММ, СВЧ(макс.3.1кВт). Никаких излишеств в плане энергопотребления (даже от эл.чайника отказываемся). Выделенная мощность на квартиру 10кВт.
Хотела, чтобы все было правильно и официально, но для этого необходимо иметь тех.условия на реконструкцию квартирной электросети. Тётенька составляющая эти тех.условия сказала, что она обязана внести в них реконструкцию магистральной линии (замену старого кабеля на новый сечением 16мм, который надо тянуть от общедомового щита(в др. подъезде) до нашей квартиры, а то и на весь подъезд. Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя. А без этого никто ничего ОФИЦИАЛЬНО делать не будет. Что вы думаете по этому поводу?
Начиталась форума, как следствие в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N??? В таком варианте УЗО нас защитит?
Еще вопросы:
-УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить? Понятно, что лучше бы на все, но... все же? -Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель?
-Какой ампераж должен быть у вводного автомата при выделенной мощности в 10кВт? И для чего он нужен в квартирном щите (наша энергосбытовая компания почему-то запрещает ставить его в щит в квартире из-за воровства электроэнергии????)?
-Оцените схемы, мастера!!!!
05.07.2010 в 18:24:45
#1899788
Elonka RK написал : Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя. А без этого никто ничего ОФИЦИАЛЬНО делать не будет.
И на сколько десятков тысяч это потянет?
Elonka RK написал : Что вы думаете по этому поводу?
Развод, деньги на реконструкцию закладываются в тариф.
Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.
Это по договору (уже выделена при старом стояке) или откуда цифра 10?
Elonka RK написал : Начиталась форума, как следствие
Надо фото существующего стояка.
Elonka RK написал : в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N??? В таком варианте УЗО нас защитит?
п.4.3
viton написал : Цитата: Сообщение от Kamikaze
- Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Elonka RK написал : Какой ампераж должен быть у вводного автомата при выделенной мощности в 10кВт?
10 000Вт/220В=45,5А. АВ на 50А.
Elonka RK написал : И для чего он нужен в квартирном щите (наша энергосбытовая компания почему-то запрещает ставить его в щит в квартире из-за воровства электроэнергии?
Судя по схеме счетчик у вас в подъезде и вся схема это участок после счетчика, о каком воровстве идет речь? На схеме нет реле напряжения. УЗМ 50,51.
05.07.2010 в 18:54:22
#1899826
Elonka RK написал : (замену старого кабеля на новый сечением 16мм, который надо тянуть от общедомового щита(в др. подъезде) до нашей квартиры, а то и на весь подъезд. Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя.
Провод АПВ 1х16, стоит 0,3 долл за метр (0,37 - 25 кв). Провода понадобится максимум на 40 долл, для 5-ти этажки + проходные зажимы с возможностью пломбировки по 20 долл + наконечники в щите - 150 долл материалы, Если 15 квартир - по 10 долл. Если протянуть в существующем стояке нельзя, то придётся пробить свой - пластиковые трубы + накладные коробки - пусть ещё 100 долл. Итого 250 долл материалов на подъезд - 17 долл с квартиры. Если тянуть отдельно, не по старому стояку, то можно протянуть самим, и вызывать электрика только на подключение.
05.07.2010 в 18:55:56
#1899828
ink_mast написал : На схеме нет реле напряжения. УЗМ 50,51.
Ужас то какой :a. Всё. Нарушение всех норм.
05.07.2010 в 18:59:51
#1899835
Elonka RK написал : кв. в хрущевке, 1 этаж, газовая плита, старая алюминиевая двужильная проводка
Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.
Это откуда такая мощность выделена?:) Вы её сами себе выделили?:) Если нет, то зачем тогда стояк реконструировать надо? Какие то странности всё это... :confused:
05.07.2010 в 19:08:10
#1899851
2Elonka RK И эгоистичный вариант. За 15 долл покупаем кусок ПВ 1х6 с ж/з изоляцией, прокладываем от своего этажного щитка (5 этаж) до ВРУ в подвале, и "за бутылку" электрик подключает его. Супер эконом вариант - за 7 долл АПВ 1х16 с ж/з изоляцией.
Elonka RK написал : Начиталась форума, как следствие в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N???
Всё. РЕ можно подключать, и нормально пользоваться современной бытовой техникой.
05.07.2010 в 19:11:50
#1899858
Smily написал : Всё. РЕ можно подключать, и нормально пользоваться современной бытовой техникой.
Как будто без PE ей нельзя нормально пользоваться...:D
05.07.2010 в 19:12:07
#1899859
Elonka RK написал : Хотела, чтобы все было правильно и официально, но для этого необходимо иметь тех.условия на реконструкцию квартирной электросети.
Smily написал : Если тянуть отдельно, не по старому стояку, то можно протянуть самим, и вызывать электрика только на подключение.
А что учитель физкультуры, имея бицепсы, может протягивать сточный провод со всей своей силы. Не понимая специфики прокладки магистралей (задиры повороты и вообще можно ли)?
Smily написал : и вызывать электрика только на подключение.
И какой извините, дурак на себя возьмет ответственность на запуск, даже если показания приборов (мегомметра, визуально и т. д.) в норме? После их работы?
05.07.2010 в 19:26:30
#1899893
*abс* написал : Как будто без PE ей нельзя нормально пользоваться...
Конечно нет. Это опасно.
Bladiclab написал : И какой извините, дурак на себя возьмет ответственность на запуск, даже если показания приборов (мегомметра, визуально и т. д.) в норме? После их работы?
Дурак и не дурак - за деньги. А если дураку страшно будет, то официальный протокол (сопротивление изоляции) снимает с него ответственность. Протокол, ну пусть 50 долл, лаборатории с лицензией и с печатью.
05.07.2010 в 19:26:43
#1899894
Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.
Это при условии реконструкции стояка, а в настоящий момент 1.3кВт:( С этим можно хоть как-то жить?
05.07.2010 в 19:32:26
#1899907
Bladiclab написал :
- Сколько лет дому?
- Делался ли кап ремонт эл. сети (ВРУ, квартирные стояки, этажные. эл. щиты)?
- Муниципальный дом или ТСЖ?
Дому 35 лет, никаких кап.ремонтов, дом муниципальный
05.07.2010 в 19:34:44
#1899914
Smily написал : Дурак и не дурак - за деньги. А если дураку страшно будет, то официальный протокол (сопротивление изоляции) снимает с него ответственность. Протокол, ну пусть 50 долл, лаборатории с лицензией и с печатью.
Зачем учиться, просто сдать ЕГЭ на 5.
05.07.2010 в 19:35:13
#1899916
ink_mast написал : На схеме нет реле напряжения. УЗМ 50,51.
Что это и где оно должно быть?
05.07.2010 в 19:40:05
#1899923
Elonka RK написал : Дому 35 лет, никаких кап.ремонтов, дом муниципальный
15 лет как у вас нет электросети в доме (ни какой), нормы ВСН 55-88! И переложить кап ремонт на плечи квартиросъемщиков вот главная задача власти (страна бедная, маленькая)!
05.07.2010 в 19:49:17
#1899942
Smily написал : Конечно нет. Это опасно.
Т.е., Вы считаете, что большая часть населения нашей страны, живущая в домах с 4х проводными стояками до сих пор пользуются только лампочками Ильича, ламповыми телевизорами и холодильниками Свияга, а стирают на стиральных досках? А те сумашедшие смельчаки, что посмели воткнуть в свою двухконтактную розетку современную стиральную машину, или даже, о ужас, эл. бойлер, тут же погибали от удара электротоком мучительной смертью?:D
Elonka RK написал : а в настоящий момент 1.3кВт С этим можно хоть как-то жить?
А я тут плачусь, что мне 2.1 кВт выделили...:) С этим жить, к сожалению, нельзя. Я просто поставил автомат на 25А и забил на все реконструкции, если будут ко мне претензии, то куплю автомат на 10А и попробую перебрать в его корпус 25 амперный...;)
05.07.2010 в 20:05:10
#1899987
Elonka RK написал : Что это и где оно должно быть?
Это устройство защитного отключения, если напряжение сети 220В выйдет за границы допустимых пределов (чтобы вся включенная техника не сгорела). Ставить после АВ 32А.
Elonka RK написал : Это при условии реконструкции стояка, а в настоящий момент 1.3кВт
1,3кВт это 6А решать этот вопрос надо всем домом.
05.07.2010 в 20:06:12
#1899989
Elonka RK написал : Что же делать?
Или так
*abс* написал : Я просто поставил автомат на 25А и забил на все
Или реконструкция...:)
06.07.2010 в 11:57:03
#1900969
Elonka RK написал : Еще вопросы: -УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить? Понятно, что лучше бы на все, но... все же? -Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель? -Оцените схемы, мастера!!!!
Может кто-нить ответит?
06.07.2010 в 12:05:27
#1900979
И еще. Если взяться все ж тянуть провод от ВРУ... ВРУ находится в соседнем подъезде. Провод надо тянуть от этого ВРУ до своего щита на площадке или можно сразу к себе в квартиру (и в квартире поставить счетчик и т.д.). Сколько надо проводов АПВ 1 х 16: 1 - только для РЕ; 2 - для РЕ и N; 3 или 5???? Тянуть сами, естественно, не будем. Но ваше авторитетные мнения мне важны. Пы.Сы. И если можно, без сарказма....
06.07.2010 в 12:30:30
#1901015
2Elonka RK
Квартирные стояки тянуть надо от ВРУ для всех эт. щитов подъезда. Отдельно от ВРУ для квартиры нельзя. Обязательно 5 жил.
06.07.2010 в 15:09:57
#1901230
2Bladiclab
спасибо за ответ.
Elonka RK написал : Цитата: Сообщение от Elonka RK Еще вопросы: -УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить? Понятно, что лучше бы на все, но... все же? -Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель? -Оцените схемы, мастера!!!!
Может кто-нить ответит?
И все же...
06.07.2010 в 15:42:52
#1901270
Elonka RK написал : УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить
СМ, ПММ, СВЧ, компьютер, ТВ... практически на все.
Elonka RK написал : Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель?
Во первых, это не желательно, во вторых, при правильном подключении оборудования - бессмысленно. Более чем достаточно 30 мА, но при условии, что все розетки с РЕ.
06.07.2010 в 16:16:09
#1901330
Elonka RK написал : Может кто-нить ответит?
Я себе поставил УЗО на 30мА тип "А" общее, на всё, и, последовательно с ним, на 25А 10мА "AC" на сырые помещения (санузлы), там стиралка и бойлер. Получилось, что всё защищено УЗО типа А, и плюс 10мА в более опасных местах...
08.07.2010 в 14:04:28
#1904808
Пригласили электрика 5 разряда оценить нашу ситуацию. Скорее всего протянем от ВРУ к этажному ЩУ кабель 4 х 16 (по тех.условиям). А также он берет на себя сборку квартирного щитка. Долго пытался меня отговорить ставить УЗО !!! Обосновывал, что раз будет заземление, то оно и не нужно, а также что через 1-2 месяца его начнет без причины вырубать. Действительно ли УЗО настолько бессмысленно при наличии нормальной проводки? Я все же настояла на УЗО типа А на 30мА на все розетки и последовательно с ним УЗО АС на 10 мА на бойлер и стиралку (как у *abс* ). Освещение оставили без УЗО. Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft. Что думаете?
08.07.2010 в 14:14:31
#1904824
Elonka RK написал : Долго пытался меня отговорить ставить УЗО
Мда...
Elonka RK написал : Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft.
Не надо...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2010 в 14:43:54
#1904867
Elonka RK написал : Скорее всего протянем от ВРУ к этажному ЩУ кабель 4 х 16 (по тех.условиям)
По современным требованиям надо 5х16.
Elonka RK написал : последовательно с ним УЗО АС на 10 мА на бойлер и стиралку
При наличии РЕ (5х16) это не имеет смысла.
08.07.2010 в 23:20:32
#1905688
Elonka RK написал : Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft.
Не стоит! Не надо ставить всякие ДЭК, ИЭК и им подобные...:( Выбирайте из Legrand, ABB, Schneider Electric (Multi-9), MOLLER. Не извращайтесь с китаем!
Elonka RK написал : Освещение оставили без УЗО.
Почему? Что мешает его подключить к общему УЗО?
09.07.2010 в 11:42:34
#1906265
Smily написал : По современным требованиям надо 5х16.
А в тех. условиях написали 4 х 16 (?) Нас электрик уговорил вести кабель от ВРУ до этажного ЩУ, а потом только к нам в квартиру. Т.е. мы не заменяем магистральный кабель, а тянем себе отдельный ВВГ 3 х 6, вводные автоматы ставим на 63 А. Я, конечно, боюсь санкций свыше, но он уверил, что все уже договорено. Лицензия у них есть на электромонтажные работы, акт выполненных работ у нас на руках будет.
Почему-то так же в тех. условиях написали, что счетчик надо ставить класса точности 2.0. Можем ли мы все же поставить счетчик 1-го класса точности?
DEKraft. Я понимаю, что чем лучше, тем дороже и наоборот. Но чем же так плохи эти ДЭКи? Они совсем не работают, они постоянно отрубают электричество без причин? И автоматы, и УЗО у них так плохи? Можно ли в щите ставить, предположим, автоматы от ДЭК, а УЗО от АВВ?
Еще вопрос: Сейчас накопительные водонагреватели (не знаю все ли, точно видела ТЕРМЕКС) продаются со встроенным УЗО на 10А/30мА. Стоит ли принимать в расчет наличие этого УЗО при сборе квартирного щита и как в таком случае еще защищать кабель бойлера? Ставить ли УЗО на 10мА? или УЗО типа А?
09.07.2010 в 11:53:29
#1906279
Elonka RK написал : Я понимаю, что чем лучше, тем дороже и наоборот.
Не совсем.
Elonka RK написал : Но чем же так плохи эти ДЭКи?
Сами же и ответили:) -
Elonka RK написал : Они совсем не работают
Практически. Быстрее начнёт плавится изоляция в Вашей проводке, чем сработает этот автомат.
Elonka RK написал : они постоянно отрубают электричество без причин?
Не встречал.
Elonka RK написал : И автоматы, и УЗО у них так плохи?
Автоматы ужасные, про УЗО не знаю, но вряд ли лучше.
Elonka RK написал : Можно ли в щите ставить, предположим, автоматы от ДЭК, а УЗО от АВВ?
Нормальный автомат от Legrand стоит 115 рублей, 1Р, и 400 с небольшим 2Р, на чём экономить собирайтесь? Очень хочется ИЭК за 40 рублей воткнуть?:) Вычтите торговые наценки, транспортные расходы и т.д. сколько останется на сам автомат?:) Думайте эта китайская поделка сможет нормально работать?
Elonka RK написал : со встроенным УЗО на 10А/30мА. Стоит ли принимать в расчет наличие этого УЗО при сборе квартирного щита
я бы не стал...
Elonka RK написал : Ставить ли УЗО на 10мА? или УЗО типа А?
Выше писали уже:)