Аватар пользователя
john77

Местный

Регистрация: 19.08.2009

Москва

Сообщений: 115

12.12.2019 в 16:21:08

id210189852, учитывайте падение напряжения. каждый стабилизатор теряем мощность с падением напряжения. вот например ресанта со 190 теряет мощность, стабилизаторы SUNTEK со 140 ВОльт.. Надо брать чуть больше номинала автомата, чтобы учксть разные реактивные составляющие, если у Вас 5квт разрешено, берите стабилизатор на 8500...

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.12.2019 в 09:31:22

Расчет примерно такой: если хочется иметь ровно 220, при 200 на входе запас мощности 10%, при 170- 30%, при 150- 50%

0
Аватар пользователя
elenatair

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Одесса

Сообщений: 2

17.12.2019 в 20:15:30

У меня такой стабилизатор FORTE TDR-5000VA, уже более 2 лет. входное напряжение почти всегда завышенное 245-255 вольт. пришлось купить после ремонта на уличного трансформатора и сгорели 2 телека и морозилка, а в на другой улице 5-этажке (4 подъезда) во всех квартирах погорела техника.

0
Аватар пользователя
MihailA

Местный

Регистрация: 14.01.2020

Сургут

Сообщений: 0

14.01.2020 в 16:09:58

У меня случилась беда с напряжением, завелся сосед-сварщик. Все так мигало из-за него, боялся что сломается техника. Решил с помощью инверторного стабилизатора на весь дом. Снял видео как это было

0
Аватар пользователя
bony

Местный

Регистрация: 16.01.2020

Very

Сообщений: 0

16.01.2020 в 10:47:00

Добрый день. Кто может помочь советом, какой стабилизатор напряжения лучше взять для дома, нужен недорогой и надежный, выбирал на сайте http://www.vs-electro.ru/ но поскольку в этом не очень смыслю так и ничего не подобрал

0
Аватар пользователя
bony

Местный

Регистрация: 16.01.2020

Very

Сообщений: 0

17.02.2020 в 11:02:06

Мне говорили что Ресанта стабилизаторы лучше не брать, поэтому вот решил взять на vs-electro от Huter кто может что-то сказать о данном производителе?

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

26.02.2020 в 18:44:42

Прикольно... Подавляющее большинство людей, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизаторов. И вот после стаба "Электроника-6000" фирма "А-электроника" стала производить стаб "Абсолют-7000". Однако последняя модель "Абсолют-2700" (за 8000 руб.) http://www.a-electronica.ru/absolut-2700-inverter-stabilizer.html наоборот - рассчитана на тех, кому "лишняя" мощность совершенно не нужна. Наверное, это рассчитано на тех, кто желает пустить через такой маломощный стаб не всё электрооборудование, например, только освещение или холодильник с телевизором. В принципе какой-то смысл в этом есть... Интересно, а среди форумчан такие есть?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

26.02.2020 в 19:11:48

Интересно, а среди форумчан такие есть?

Я например 90% бытовой техники либо имеет встроенный стабилизатор, либо вовсе в ём не нуждаются. Посему стабилизировать питание необходимо для тех приборов которым это требуется

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

28.02.2020 в 09:02:59

Aтос написал:

Интересно, а среди форумчан такие есть?

Я например 90% бытовой техники либо имеет встроенный стабилизатор, либо вовсе в ём не нуждаются. Посему стабилизировать питание необходимо для тех приборов которым это требуется

А как вы считаете, согласятся ли данным вашим мнением те, у кого из-за "плохого качества" тока в сети (например, в сети либо низкое напряжение или наоборот высокое напряжение да ещё с длительными учащенными скачками в результате того, что какой-нибудь сосед по улице сваркой работает) сгорели одновременно и дорогой современный холодильник, и смарт-тв дюймов эдак на 40-50? Или эти приборы в указанные вами 90% не входят... К тому же, ни одна лампочка даже с суппер-пупер встроенным стабилизатором не "фильтрует" пульсацию от сварочника.

Полагаю, что ключевое не в том, что 90% современной техники имеют встроенные стабилизаторы, а в том, что большинство жителей России живут в условиях, когда в сети качество тока соответствует установленным законом нормам. И поэтому им вообще не требуется какой-либо стабилизатор. Например, я живу в таких условиях - в пятиэтажке небольшого города. Но даже в нашем небольшом городе есть улицы рабоче-крестьянского" частного сектора, где напряжение заметно ниже нормы. Лично я ещё до недавнего времени сталкивался с этим на подобной улице (где у меня находится огород). Например, если не путаю год, в 2012 году у моей родной тетки на этой сгорели и советский холодильник, и со встроенным стабилизатором телевизор самсунг...

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

28.02.2020 в 10:33:03

andrus30 написал: Подавляющее большинство людей, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизаторов.

Aтос, я не совсем четко выразил свою мысль. Уточняю к ранее мною сказанному...

Подавляющее большинство из тех людей, кто интересуется стабилизаторами, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизатора (чтобы его мощности хватало на всё электрооборудование в доме), а не малая, но достаточная, мощность стабилизатора (чтобы запитать от стабилизатора только некоторое электрооборудование в доме).

Так пойдет, или с этим вы тоже не согласны?

0
Аватар пользователя
D_K_

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Курск

Сообщений: 62

28.02.2020 в 22:15:55

У большинства людей, которые интересуются стабилизаторами большой мощности может быть всего три автомата. Один на розетки кухни, другой на розетки остальных комнат и третий на весь свет. Им банально проще защитить сразу все, чем покупать несколько маломощных стабилизаторов на каждое из устройств. Нельзя например защитить все телевизоры одним стабилизатором и при этом исключить утюг, потому что утюг включается в ту же линию.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

29.02.2020 в 10:24:34

Нельзя например защитить все телевизоры одним стабилизатором и при этом исключить утюг, потому что утюг включается в ту же линию.

Телевизоры уже содержат внутренние стабилизаторы причём некоторые имеют диапазон напряжений даже шире чем отдельный стабилизатор. А защищать надо всю сеть сразу Устройством для защиты

Большинство просто не понимает зачем и какой стабилизатор им нужен А мощность выбирают по принципу чем больше тем лучше

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

01.03.2020 в 09:35:37

DK написал: У большинства людей, которые интересуются стабилизаторами большой мощности может быть всего три автомата. Один на розетки кухни, другой на розетки остальных комнат и третий на весь свет. Им банально проще защитить сразу все, чем покупать несколько маломощных стабилизаторов на каждое из устройств. Нельзя например защитить все телевизоры одним стабилизатором и при этом исключить утюг, потому что утюг включается в ту же линию.

DK, не поверите, но если судить по электросхеме пятиэтажки 1970 года постройки, в которой я живу... в двух комнатной квартире, то у большинства людей... два автомата - один на коридор, кухню, ванную и туалет, а второй на зал и спальню. Никакого общего автомата и никакого отдельного на "весь свет". Вы, почему-то весьма ограниченно, рассмотрели только лишь вариант с несколькими маломощными стабилизаторами без внесения каких-либо изменений в уже имеющуюся электросхему дома (квартиры)... Я же не исключаю, что, вполне может быть, для кого-то не проблема проложить специальную отдельную линию (в нынешнее время это не проблема) для запитки наиболее "нежной" электротехники от одного маломощного стабилизатора... Ну, чтобы не тратиться на мощный, причем значительно дороже, стабилизатор на всю электротехнику в доме. Я уж не говорю, про вариант, у кого все лампочки в квартире (доме) запитаны от одной отдельной линии, а встроенные в лампочки даже супер-пупер стабилизаторы не справляются с пульсацией тока. Нет, я, конечно же, понимаю, что сейчас в мою сторону полетят тапки от практически всех производителей мощных стабилизаторов... :sorry:

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

01.03.2020 в 09:47:01

Aтос написал: Телевизоры уже содержат внутренние стабилизаторы причём некоторые имеют диапазон напряжений даже шире чем отдельный стабилизатор. А защищать надо всю сеть сразу Устройством для защиты

Aтос, я вам привел пример со сгоревшим телевизором самсунг со встроенным стабилизатором (и советским холодильником) у моей родной тетки в 2012 году. Поверьте, я его не придумал. А насчет диапазона... Назовите, пожалуйста, хотя бы пару примеров конкретных моделей телевизоров, у которых ширина диапазона напряжений ширШе, чем диапазон, например, того же маломощного "Абсолют-2700" (60-300В и, если я правильно понял из описания, производитель заявил в характеристиках, по-видимому,кратковременно до 320В).

Aтос написал: Большинство просто не понимает зачем и какой стабилизатор им нужен А мощность выбирают по принципу чем больше тем лучше

Я бы не стал рассматривать вариант, в котором люди как бы глупые... Поверьте, что среди людей весьма много тех, кто не понимая какой им стабилизатор нужен - заходят в подобные интернет-места и начинают разбираться в нюансах, чтобы понять для чего именно нужен им стабилизатор и, соответственно, какой им нужен стабилизатор...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

01.03.2020 в 09:50:46

DK написал: У большинства людей, которые интересуются стабилизаторами большой мощности может быть всего три автомата.

andrus30 написал: то у большинства людей... два автомата - один на коридор, кухню, ванную и туалет, а второй на зал и спальню.

И как правило и 2 и 3 этих автомата стоят не в квартире, а в лестничном щитке.

andrus30 написал: без внесения каких-либо изменений в уже имеющуюся электросхему дома (квартиры).

И в любом случае, если старый щиток не в квартире, то придется вносить изменения в схему - лезть в этот щиток и ставить общий АВ и после него стаб, либо прокладывать новую отдельную линию в квартире. Что из этого проще - открытый вопрос - везде по разному. А отдельную линию можно прокладывать либо "от розетки в квартире" либо от лестничного щита, что лучше, но сложнее.

0