Аватар пользователя
rumb

Местный

Регистрация: 05.09.2013

Рига

Сообщений: 1979

27.11.2017 в 15:55:45

Это чернила, местами стерты. Да ладно, мне не суть так важно, так как я себе поставил FOMA 15х1mm, все отлично, на ней и EN1057 присутствует и маркировка точечками выгравирована.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.11.2017 в 16:03:20

rumb написал: Это чернила, местами стерты.

Подделка чистейшей пробы.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

02.12.2017 в 21:29:16

Dmitry_kr, не будет проблем локально и проблем не будет гарантированно не одно и тоже, магистральная труба должна быть 22мм, подводы к ванне 18мм, к остальным устройствам 15шка, иначе падения напора не избежать.

за это, особенно перед мастером мск)) могу ответить аргументированно, ибо как у себя лично по неопытности сделал 18й трубой, в душевой есть падение напора от любого устройства: унитаз, кухня,стиралка, разве что умывальник и посудомойка не заметны...

после этого делал 22й трубой магистраль, до ванны 18я, остальные устройства 15, полет ровный.

0
Аватар пользователя
Смитт

Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

02.12.2017 в 22:49:13

А в чем прикол производства скрытой разводки из меди? Красота? Так её не видно будет под плиткой. Надёжность? Тоже под сомнением, масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял. Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

02.12.2017 в 23:20:32

Смитт написал: А в чем прикол производства скрытой разводки из меди?

надежность компактность отсутствие коррозии экологичность (питьевой трубопровод) отсутствие человеческого фактора при пайке

Смитт написал: Надёжность? Тоже под сомнением,

у кого под сомнением, это его личная проблема

Смитт написал: масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял.

нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов

Смитт написал: Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл

от коллектора до устройств да, пекс форева, а вот в узле ввода он не так интересен например.

лично мой выбор комбинация: узел ввода-латунные резьбы + медь или нержа, от коллектора пекс

0
Аватар пользователя
Смитт

Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

03.12.2017 в 21:00:38

Олегович написал:

Смитт написал: А в чем прикол производства скрытой разводки из меди?

надежность компактность отсутствие коррозии экологичность (питьевой трубопровод) отсутствие человеческого фактора при пайке

Смитт написал: Надёжность? Тоже под сомнением,

у кого под сомнением, это его личная проблема

Смитт написал: масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял.

нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов

Смитт написал: Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл

от коллектора до устройств да, пекс форева, а вот в узле ввода он не так интересен например.

лично мой выбор комбинация: узел ввода-латунные резьбы + медь или нержа, от коллектора пекс

Олегович, "Местным" слесарям это расскажи, которые потом устраняют последствия замурованной меди. Протянул кусок полиэтиленовой трубы от коллектора до водорозетки и спишь спокойно. А если хочется красоты, то можно коллекторный узел медью обвязать. М человеческий фактор ни кто не отменял. Хорохориться не надо.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

03.12.2017 в 21:02:54

Смитт, хорахорятся как раз только местные слесаря, а я лишь факты констатирую

0
Аватар пользователя
Смитт

Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

03.12.2017 в 21:39:34

нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводо Предположим, нашёлся кретин и плохо спаял. Замуровал и уехал в ближнее зарубежье. Что дальше? А другой хороший человек проложил относительно дешёвый полиэтилен цельным куском. И что будет надёжней? Даже если вдруг на полиэтилене потёк фитинг, то мы со 100% уверенностью сможем определить местонахождение последнего, в отличии от медного водопровода, в котором в разы больше соединений, а значит и потенциальных мест протечки. Мне пофиг чем делаете вы. Я лишь хочу уберечь несчастных "домашних мастеров" от опрометчивого шага. Начитаются форумов и давай городить огороды.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.12.2017 в 22:52:20

Смитт написал: Предположим, нашёлся кретин и плохо спаял. Замуровал и уехал в ближнее зарубежье. Что дальше? А другой хороший человек проложил относительно дешёвый полиэтилен цельным куском.

И положил его поверх стенки, потом пришли Картоншики, кольнули эти тубочки и зашили все это. Тут такое дело, медь ставят не для дешевизны. Замуровывать или наружу выставлять можно по конструкции, а можно по хорахориванию или ВЫПЕНДРЁЖИВАНИЮ. А антиджамшутно - стальная сварная труба 1/2" - 3/4" со стенкой 3 мм. . Кстати. Бацилла Легионеллы очень полюбляет селиться в пластиковых трубах, практически не селится в стальных и уж тем более- медных. Какие последствия от её размножения и бороться с колониями Легионеллы в ХВС и ГВС, давно проработано, и в развитых странах профилактику регулярно выполняют. А вот у нас -??? Вот поэтому, кто разбирается - медь применяет. Здоровье ведь дороже куска трубы, как Вы думаете?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

03.12.2017 в 23:39:46

Смитт, в дальнее зарубежье уезжают только полипропиленщики, медь паяют лишь элита рынка сантехники, замозабвенно заявлю, но это факт, так что фантазируйте ближе к реалиям.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11187

04.12.2017 в 00:03:11

Микитович написал: поэтому, кто разбирается - медь применяет. Здоровье ведь дороже куска трубы

Фото с недавно прошедшего семинара Conex Banninger

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.12.2017 в 05:13:33

Олегович написал: нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов

Их есть, таких полных кретинов. Мне было велено научить одного кретина из Наро-Фоминска. Этот первый кретин молча решил, что зачистка фиттингов ёршиком избыточна и передал обретённую мудрость второму кретину из Белоруссии. Так они оба выполнили около 500 стыков трубы 15 мм. Примерно 5 стыков потекло перед самой сдачей объекта. Все эти стыки имели узкую полоску спая по краю раструба и случайные места спая по другим участкам раструба. Лет пять-шесть остальные стыки кретинов не протекали. Позже инженер того банка пропал с радаров вместе с лужковским банком, потому не было возможности наблюдать за жизнью стыков кретинов. Но у тех, кто не знал подробностей, могло сложиться впечатление, что медная часть той системы спаяна качественно. Я это всё к тому, что не нужно недооценивать кретинов и роль человеческого фактора в пайке меди.

0
Аватар пользователя
rumb

Местный

Регистрация: 05.09.2013

Рига

Сообщений: 1979

08.12.2017 в 11:43:25

Я от счетчиков все 15мм трубой делал. Да, падение немного наблюдается, не думаю, что это очень критично.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу