27.11.2017 в 15:55:45
Это чернила, местами стерты. Да ладно, мне не суть так важно, так как я себе поставил FOMA 15х1mm, все отлично, на ней и EN1057 присутствует и маркировка точечками выгравирована.
02.12.2017 в 21:29:16
Dmitry_kr, не будет проблем локально и проблем не будет гарантированно не одно и тоже, магистральная труба должна быть 22мм, подводы к ванне 18мм, к остальным устройствам 15шка, иначе падения напора не избежать.
за это, особенно перед мастером мск)) могу ответить аргументированно, ибо как у себя лично по неопытности сделал 18й трубой, в душевой есть падение напора от любого устройства: унитаз, кухня,стиралка, разве что умывальник и посудомойка не заметны...
после этого делал 22й трубой магистраль, до ванны 18я, остальные устройства 15, полет ровный.
02.12.2017 в 22:49:13
А в чем прикол производства скрытой разводки из меди? Красота? Так её не видно будет под плиткой. Надёжность? Тоже под сомнением, масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял. Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл.
02.12.2017 в 23:20:32
Смитт написал: А в чем прикол производства скрытой разводки из меди?
надежность компактность отсутствие коррозии экологичность (питьевой трубопровод) отсутствие человеческого фактора при пайке
Смитт написал: Надёжность? Тоже под сомнением,
у кого под сомнением, это его личная проблема
Смитт написал: масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял.
нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов
Смитт написал: Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл
от коллектора до устройств да, пекс форева, а вот в узле ввода он не так интересен например.
лично мой выбор комбинация: узел ввода-латунные резьбы + медь или нержа, от коллектора пекс
03.12.2017 в 21:00:38
Олегович написал:
Смитт написал: А в чем прикол производства скрытой разводки из меди?
надежность компактность отсутствие коррозии экологичность (питьевой трубопровод) отсутствие человеческого фактора при пайке
Смитт написал: Надёжность? Тоже под сомнением,
у кого под сомнением, это его личная проблема
Смитт написал: масса соединений и человеческий фактор ни кто не отменял.
нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов
Смитт написал: Куда как надёжней соорудить водопровод из полиэтилена. Сделал и забыл
от коллектора до устройств да, пекс форева, а вот в узле ввода он не так интересен например.
лично мой выбор комбинация: узел ввода-латунные резьбы + медь или нержа, от коллектора пекс
Олегович, "Местным" слесарям это расскажи, которые потом устраняют последствия замурованной меди. Протянул кусок полиэтиленовой трубы от коллектора до водорозетки и спишь спокойно. А если хочется красоты, то можно коллекторный узел медью обвязать. М человеческий фактор ни кто не отменял. Хорохориться не надо.
03.12.2017 в 21:02:54
Смитт, хорахорятся как раз только местные слесаря, а я лишь факты констатирую
03.12.2017 в 21:39:34
нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводо Предположим, нашёлся кретин и плохо спаял. Замуровал и уехал в ближнее зарубежье. Что дальше? А другой хороший человек проложил относительно дешёвый полиэтилен цельным куском. И что будет надёжней? Даже если вдруг на полиэтилене потёк фитинг, то мы со 100% уверенностью сможем определить местонахождение последнего, в отличии от медного водопровода, в котором в разы больше соединений, а значит и потенциальных мест протечки. Мне пофиг чем делаете вы. Я лишь хочу уберечь несчастных "домашних мастеров" от опрометчивого шага. Начитаются форумов и давай городить огороды.
03.12.2017 в 22:52:20
Смитт написал: Предположим, нашёлся кретин и плохо спаял. Замуровал и уехал в ближнее зарубежье. Что дальше? А другой хороший человек проложил относительно дешёвый полиэтилен цельным куском.
И положил его поверх стенки, потом пришли Картоншики, кольнули эти тубочки и зашили все это. Тут такое дело, медь ставят не для дешевизны. Замуровывать или наружу выставлять можно по конструкции, а можно по хорахориванию или ВЫПЕНДРЁЖИВАНИЮ. А антиджамшутно - стальная сварная труба 1/2" - 3/4" со стенкой 3 мм. . Кстати. Бацилла Легионеллы очень полюбляет селиться в пластиковых трубах, практически не селится в стальных и уж тем более- медных. Какие последствия от её размножения и бороться с колониями Легионеллы в ХВС и ГВС, давно проработано, и в развитых странах профилактику регулярно выполняют. А вот у нас -??? Вот поэтому, кто разбирается - медь применяет. Здоровье ведь дороже куска трубы, как Вы думаете?
03.12.2017 в 23:39:46
Смитт, в дальнее зарубежье уезжают только полипропиленщики, медь паяют лишь элита рынка сантехники, замозабвенно заявлю, но это факт, так что фантазируйте ближе к реалиям.
04.12.2017 в 00:03:11
Микитович написал: поэтому, кто разбирается - медь применяет. Здоровье ведь дороже куска трубы
Фото с недавно прошедшего семинара Conex Banninger
04.12.2017 в 05:13:33
Олегович написал: нужно быть полным кретином чтобы плохо спаять медь...наименьшее содержание человеческого фактора из известных мне систем трубопроводов
Их есть, таких полных кретинов. Мне было велено научить одного кретина из Наро-Фоминска. Этот первый кретин молча решил, что зачистка фиттингов ёршиком избыточна и передал обретённую мудрость второму кретину из Белоруссии. Так они оба выполнили около 500 стыков трубы 15 мм. Примерно 5 стыков потекло перед самой сдачей объекта. Все эти стыки имели узкую полоску спая по краю раструба и случайные места спая по другим участкам раструба. Лет пять-шесть остальные стыки кретинов не протекали. Позже инженер того банка пропал с радаров вместе с лужковским банком, потому не было возможности наблюдать за жизнью стыков кретинов. Но у тех, кто не знал подробностей, могло сложиться впечатление, что медная часть той системы спаяна качественно. Я это всё к тому, что не нужно недооценивать кретинов и роль человеческого фактора в пайке меди.
08.12.2017 в 11:43:25
Я от счетчиков все 15мм трубой делал. Да, падение немного наблюдается, не думаю, что это очень критично.