Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

31.05.2006 в 12:58:00

2ВТБ! Оторвать 3 фазы. На нейтрали будет напруга только в случае аварии. Да и то, если он сделает заземление на входе страшного не произойдёт. По крайней мере ПУЭ не требует применения 4 полюсов. Возможно это лучше, но в качестве личной рекомендации.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25520

31.05.2006 в 13:00:34

Великий Кузен

Уговорил. Но себе такое я бы точно никогда не сделал.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 13:04:48

Serp написал : я и спрашиваю как правильно?

На схеме правильно - рабочий и защитный нули соединены (во вводном щите). Восстановить. Перемычкой/шиной/как-то еще отсюда не видно - нужны монтажные схемы. Дальше эти проводники не объединять и не путать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25520

31.05.2006 в 13:15:24

Slawa написал : На схеме правильно

На схеме PEN заведён на N - тоже правильно?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 13:34:10

ВТБ! написал : На схеме Pen заведён на N - тоже правильно?

Я так понимаю надо поставить перемычку на место? и у меня получится схема подключения как на рис. Рис 8.2. Система Tn-s
т.е эта схема имеет право на жизнь в котедже? или всеже переделать как на рис. Рис 8.3. Система Tn-c-s ? Какое мнение, какаю схему надо использовать в индивидуальном строительстве со своим контуром заземления?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 13:43:08

ВТБ! написал : На схеме Pen заведён на N - тоже правильно?

Это принципиальная схема, то есть схема соединений. Последовательность соединений на ней не играет роли - отражен сам факт электрического соединения, то есть по этой схеме просто нельзя сказать, на N или на Pe заводить Pen. Нужны монтажные схемы (на них показано, как стоит оборудование, фактически, это чертеж фотографии щита) или фото.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25520

31.05.2006 в 13:48:44

Serp

TN-S у вас не получится никогда - это надо от трансформатора пятый провод тянуть. TN-C-S - необходимо соединить шины PE и N во ВРУ. Но не так, как было.

Но PEN должен быть заведён не на шину N, как сейчас, а на шину PE. И гнать PEN сквозь счётчик - странное занятие. Шут его знает, что он насчитает? И от ВРУ до щитков должен идти пятижильный кабель.

А после счётчика надо установить УЗО на 100-300мА.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25520

31.05.2006 в 13:51:49

Slawa написал : Нужны монтажные схемы (на них показано, как стоит оборудование, фактически, это чертеж фотографии щита) или фото.

Присоединюсь к этому пожеланию.

Serp

А какая модель счётчика? В современных нередко есть защита от "воровства", как она отработает ток через PEN - загадка.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 15:01:25

ВТБ! написал : И гнать Pen сквозь счётчик - странное занятие.

Так делать ЭнергоСбыт иногда заставляет. Считает столько же, как и с Pe. Лучше не отступать от схемы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25520

31.05.2006 в 15:35:39

Slawa

А при аварии счётчик не погорит? Хотя, он и станет тем плавким предохранителем, который спасёт дом от пожара. :D

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 15:52:22

ВТБ! написал : Slawa А при аварии счётчик не погорит?

Нет, там между входом и выходом ноля просто перемычка, она не сгорит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу