26.01.2015 в 22:03:57

#4983209

Garder. написал : Там вроде дерева не было, серию дома забыл, межкомнатные стенки были их мягкого материала. Хозяева из трешки сделали двушку.

Дом 50-х, угадал? Балочки на фото характерные. Видимо, до Вас деревяшки снесли.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

26.01.2015 в 22:04:32

#4983213

хунта написал : Пайка. Хорошее соединение кто бы что не говорил.

Согласен, довести технологию до совершенства и пользоваться на здоровье:).

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

26.01.2015 в 22:10:55

#4983230

НЕМЕЦ написал : Дом 50-х, угадал? Балочки на фото характерные. Видимо, до Вас деревяшки снесли.

1-ЛГ504Д. Дерева там не было с постройки дома, это один из первых домов из этой серии, начало семидесятых. Да балки ЖУТЬ...

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.01.2015 в 08:53:03

#4983975

Garder. написал : Если что, то Я за РК, т. к. в маленьком, а иногда и не очень маленьком подрозетнике сложно что-то скоммутировать, особенно розеточные линии, и привести в эстетически опрятный вид.

зачетно

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

27.01.2015 в 10:02:56

#4984072

kostychek написал : http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax прочитал статью и так же читал на форуме что советуют делать электропроводку без распаечных коробок, когда кабель идет к розетке а затем шлейфом на другую (группа из 2-3 розеток) знаю что нужно делать без разрыва ре проводника( как делать прочитал в статье). Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо

У меня в таких случаях ближайшая розетка является расчпаечной коробкой., там уставливается глубокий подрозеьник, где и расключаются три направления.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

27.01.2015 в 10:50:58

#4984156

Скажите пожалуйста, УЗО класса АС для бойлера можно применить? Бойлер - термор Steatite VM 50S3C, сухой тэн, вроде без всякой электроники... Для бойлера будет отдельное УЗО на квартирном щитке, он будет подключен цельным куском провода (т.е. один конец в щиток, другой - прямо внутрь бойлера вместо шнура с вилкой). Сильно ли важен для бойлера ток утечки в 10 мА? УЗО класса АС на 30мА уже есть (Hager CD240J) и не хочется покупать еще одно.

И еще один вопрос: переделываю старую электрику в квартире, перетягиваю по тем же каналам в плитах. "Распред.коробка" представляет собой полукруглую выемку вверху несущей стены и чуть поменьше в плитах перекрытия. Проблема в том, что она полностью пустая и я могу изнутри нащупать плинтус соседей. Щели-то я закрою штукатуркой или плиточным клеем на кусочках гипсокартона, но всю полость так не заделаешь. Допустимо ли ее набить базальтовой ватой для звукоизоляции? (вата урса гео, проверял - не горит).

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 13:37:09

#4984480

an.kh. написал : Скажите пожалуйста, УЗО класса АС для бойлера можно применить? Бойлер - термор Steatite VM 50S3C, сухой тэн, вроде без всякой электроники...

Можно.

an.kh. написал : (т.е. один конец в щиток, другой - прямо внутрь бойлера вместо шнура с вилкой).

А отключать как будете, всегда через АВ?

an.kh. написал : Сильно ли важен для бойлера ток утечки в 10 мА?

СП31-110-2003 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО 30 мА.

СП рекомендует применить УЗО на 10мА, чтобы получить пусть и небольшой, но все же прирост безопасности. В остальных случаях оно того не стоит.

an.kh. написал : "Распред.коробка" представляет собой полукруглую выемку вверху несущей стены и чуть поменьше в плитах перекрытия. Проблема в том, что она полностью пустая и я могу изнутри нащупать плинтус соседей. Щели-то я закрою штукатуркой или плиточным клеем на кусочках гипсокартона, но всю полость так не заделаешь.

В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

27.01.2015 в 14:01:18

#4984526

Garder. написал : А отключать как будете, всегда через АВ?

Да, именно так раньше и пользовался. Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало. По поводу 10 мА понял. Спасибо. А про класс АС вопрос стал потому, что сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет. Класс А сейчас сложно достать, только заказ через интернет.

Garder. написал : В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.

А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.

0
Аватар пользователя
grishaev

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 16:15:55

#4984867

Есть пару вопрос:

От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)

  1. На сколько понимаю эти две линии в одну я объединить не могу?
  2. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?
  3. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?

Заранее Спасибо!

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.01.2015 в 16:22:31

#4984878

grishaev написал : От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)

grishaev написал :

  1. На сколько понимаю эти две линии в одну я объединить не могу?

нежелательно

grishaev написал :

  1. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?

да

grishaev написал :

  1. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?

2 шины и 2 АВ на каждую фазу а дальше распределять имхо

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 16:41:04

#4984927

an.kh. написал : Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало.

Ну это нормально.

an.kh. написал : сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет.

Тяжелый случай:)

an.kh. написал : А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.

Повторюсь: В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.
После этих действий пены снаружи нет на потолке и на стенах, а на месте отверстия толстый слой Ротбанда. Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.

0
Аватар пользователя
grishaev

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 16:50:00

#4984949

Что-то запутался... если отдельная линия (например для плиты), то порядок со стороны ввода АВ - УЗО - Плита?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.01.2015 в 16:55:47

#4984957

Garder. написал : Одной шины N в данном случае будет достаточно, получится как бы одна нейтраль будет дублировать другую.

по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

опять имхо

0
Аватар пользователя
grishaev

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 17:01:01

#4984972

luzgin; Я понял Вас. Объединять не буду (изначально не очень нравилась эта идея)... делаю для каждой фазы свой ноль Спасибо.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 17:02:44

#4984980

luzgin написал : по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

Да и про ВДТ упустил, тогда только 2 разных нуля.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2015 в 17:22:33

#4985013

luzgin написал : (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

нет. ток разделится обратно пропорционально сопротивлению параллельных ветвей.

Т.е. при значительной длине кабеля ток поделится практически поровну (когда основное сопротивление будет иметь именно кабель, а не переходное сопротивление на контактах)

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

27.01.2015 в 17:28:26

#4985027

Garder. написал : Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.

Понял. А мне надо в старом канале в потолке. Потолочные плиты лежат хорошо, будет шпаклевка+краска, делать навесной потолок только ради электрики я не хочу.

Так можно забить эту полость базальтовой ватой? При этом будет ее контакт с проводами. Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только что при затоплении будет очень долго сохнуть.

0
Аватар пользователя
PH/PZ

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 6

27.01.2015 в 21:45:09

#4985506

Доброго времени суток,Уважаемые знатоки. Возник вопрос.Пролазил множество тем,но так ничего и не нашёл для себя,а отдельную тему поднимать не хочется. Задача в следующем:имеем 3ф. квартирный щит,закупил автоматику АВВ,вводной на 40А,необходимо подобрать реле напряжения,желательно с дисплеем(пожелание заказчика),но можно и нет.Вопрос:1.поставить три однофазных или один трёх фазный? 2.какую марку выбрать? Склоняюсь к трём однофазным вот этой марки"VА-63 Реле напряжения DigiTOP VA-protector 63A"

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

27.01.2015 в 22:38:51

#4985658

PH/PZ написал : поставить три однофазных или один трёх фазный?

Если есть хоть один 3-фазный потребитель (эл. плита), то нужно 3-фазное РН. Ну да и места в щите займет меньше.

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

27.01.2015 в 23:05:24

#4985744

Электроплиты, как правило, это сдвоенные однофазные устройства, использующие разные фазы. То есть задействованы будут 2 фазы, N и PE. Я за три однофазных.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 23:27:40

#4985813

an.kh. написал : Так можно забить эту полость базальтовой ватой? При этом будет ее контакт с проводами. Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только что при затоплении будет очень долго сохнуть.

Никаких, если все таки останутся сомнения оденьте кабель в гофру или изоляционную трубку в этом месте.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 09:28:38

#4986224

Sonic написал : Если есть хоть один 3-фазный потребитель (эл. плита), то нужно 3-фазное РН. Ну да и места в щите займет меньше.

Для электроплиты трехфазное реле не надо. С плитой ничего не случится если ей одну или 2 фазы оборвать (она не сломается, просто перестанет работать ее часть или полностью)

А вот если бы мы говорили по частный дом или гараж где есть в хозяйстве нагрузка в виде трехфазных асинхронных двигателей - то да, там надо исключать вариант обрыва одной фазы на такой нагрузке, ибо если под нагрузкой у асинхронного движка оборвать одну фазу, он продолжит работать, мощность его снизится и увеличится резко нагрев (сгорит или не сгорит, это уж как повезет)

ЗЫ! В квартиру логичнее 3 однофазных реле напряжения поставить, хоть они и места больше занимают. Чтобы например при отключении одной фазы все питалово квартиры разом не тухло.

Вообще руки оторвать тем проектантам кто решил в квартиры по 3 фазы заводить :mad: (это я про ввода 25А)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.01.2015 в 09:38:34

#4986237

Solovey, вы забываете про второе и главное назначение реле - отключать нагрузку при превышении напряжения. А это не гуд и для плит и для всего остального. А вот с вашей логикой про 3 однофазных vs одно трехфазное я согласен.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

28.01.2015 в 10:18:29

#4986297

Solovey написал : Вообще руки оторвать тем проектантам кто решил в квартиры по 3 фазы заводить :mad: (это я про ввода 25А)

Solovey, честно говоря, "не осилила" Вашу мысль... А почему? :help

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 11:03:41

#4986385

Костян челяб написал : Solovey, вы забываете про второе и главное назначение реле - отключать нагрузку при превышении напряжения. А это не гуд и для плит и для всего остального.

Теперь я смысл вашей фразы не понимаю.

Олечка написал : Solovey, честно говоря, "не осилила" Вашу мысль... А почему?

Дык в условиях квартиры ввод 1фаза 50А по факту получается больше чем 3*25. (из-за того что при такой маленькой нагрузке ее очень тяжело равномерно раскидать по трем фазам, а с учетом того что в разное время суток меняется вид одновременно включенной нагрузки, то еще надо в писываться в ограничение в 25А на фазу) А если еще захотеть сделать красиво (индикация, реле напряжения...) то под одну и ту же квартиру трехфазный щит окажется дороже по комплектующим и больше по размеру.

А вот 3 фазы для частного дома или гаража - вот это благодать мастеру. Можно и сварочкой посверкать не беспокоя соседей, да и инструментом еще каким серьезным трехфазным разжиться...

Или например просто летний домик, но в который вы приехали на НГ празддики. 3ф ввод 25А - это опять круто

можно и пушку тепловую здоровую 3ф врубить (да хоть на несколько часов на помощь печке), да и электрообогреватели по 3м фазам легко равномерно раскидать и высосать все 75А (против условно 50А при однофазном вводе)...

Написал может и сумбурно, но основные мысли такие: трехфазный ввод в квартире - отстой в остальных случаях - крутотень

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.01.2015 в 11:18:24

#4986410

Solovey написал : Теперь я смысл вашей фразы не понимаю.

вы рассказали Sonic про плохие последствия обрыва фазы и чем это грозит. Но есть еще обрыв нуля. И грозит это повышением напряжения на некоторых фазах. И РН защищает и от этого. И плохо будет при этом и плите. И поэтому не защищать ее РН нельзя. Вот я про что.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 11:22:48

#4986418

Костян челяб, ну вы внимательно посмотрите изначальный вопрос:

PH/PZ написал : Вопрос:1.поставить три однофазных или один трёх фазный? 2.какую марку выбрать? Склоняюсь к трём однофазным вот этой марки"VА-63 Реле напряжения DigiTOP VA-protector 63A"

трехфазное реле напряжения против трех однофазных по-этому вопрос

Костян челяб написал : И поэтому не защищать ее РН нельзя. Вот я про что.

не стоял изначально.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.01.2015 в 11:27:45

#4986426

Вот поэтому я и не люблю эту тему. Спросит человек, ему ответят уже на другой странице. Кто то что то в ответе не так поймет и ответит на третьей. И пошло-поехало непонимание.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.01.2015 в 11:55:09

#4986492

Solovey написал : то еще надо в писываться в ограничение в 25А на фазу)

В квартире главные и самые мощные потребители плита + духовка или микроволновка +чайник . Не вижу проблем . Ну кондер летом .

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

28.01.2015 в 13:04:56

#4986611

Solovey написал : ...но основные мысли такие: трехфазный ввод в квартире - отстой в остальных случаях - крутотень

Solovey, попробую возразить. Речь пойдет про квартиры:

  • уровень комфорта: 1;
  • уровни электрификации быта: 2,3,4.
    Это элитное жилье. Посмотрите рекомендуемые мощности электропотребления таких объектов. Если есть сомнения в порядках величин, замечу:
  • приточка - где-то 12-15кВт по номиналу (оцените расчетную);
  • сауны, душевые с электроподогревом, хамам, парогенераторы и пр. - около 5 - 12 кВт (оцените расчетную);
  • системы кондиционирования - 3-6 кВТ;
  • электроплита или варочная (весьма актуально, если дом без газа) - 8 - 12 кВт (здесь близость к номиналу скорее "да", чем "нет")... Это 3-х фазные потребители. Список можно продолжить. Еще мелочи типа духовок, комбайнов-чайников-микроволновок-измельчителей-посудомоек-стиралок-сушилок-СПА-гидромассажей набежит киловатт на ...дцать! Вы все эти электроприемники предлагаете "подвесить" на одну фазу? :confused: Не могу согласиться... :flirt

0