@НЕМЕЦ, @Serg_Krg, спасибо за поздравления!

@Serg_Krg, теоретически можно пустить по комнатам шину заземления от квартирного щитка. Но ее сечение должно быть не меньшим, чем сечение жилы PE вводного кабеля. Естественно, к шинам заземления есть свои требования по их конфигурации, но я всё это уже давно забыл...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 07:28:54

 

Serg_Krg написал :  

Rumato написал : Каждой свой провод.
Землю щлейфовать нельзя.

 Но почему? Хоть один аргумент?

P.S. Кстати, я компьютерщик, и в моем понятии, шлейфовать - это объединять! ;-) Т.к. шлейфы - это объединенные провода...

 Читаем ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

То есть этот пункт указывает на вторичное заземление ДСУП.

Следующий пункт

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

То есть при подключении группы розеток в идеале сделать так чтобы на розетку

приходил один кабель. Все ответвления сделать в РК, а не в розетке. Единственная 

неприятность-сильно увеличивается длина кабеляю

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.07.2015 в 11:56:54

 

НЕМЕЦ написал :  

дружба написал : В новостройке щиты от строителей.Все диффы "А".     

 дружба, Вы ломаете стереотипы (смайлик-улыбка)

 начал делать демонтаж,![](),фотку не загрузить,в гофре спрятаны скрутки,замотаные изолентой.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

27.07.2015 в 00:31:41

 

Johnny написал :   Я не собираюсь ни с кем ругаться, у меня сегодня День Рождения (формально, т.к у нас уже  2 ночи). Но настроение поганое, голова забита плохими мыслями и не спится. Не хочу ругаться.

 Но иногда очень хочется (поругаться),ибо нет предела глупости =(

А вообще - с Днём Рождения,плохие мысли приходят и уходят,а жить нужно не для них =)

0

И это пройдёт ...

Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20962

27.07.2015 в 03:15:05

 А мне тоже хочется разобраться!- Доводы о том, почему нельзя объединять нулевые  рабочие проводники различных групп, понятны. А почему нельзя объединять нулевые защитные  - непонятно! ...Какие нехорошие последствия могут быть при объединении РЕ? - По моему, только одна польза.  Выше вспомнили про запрет шлейфования РЕ - это да, но этот запрет сам по себе и он про другое. 

Цитата@НЕМЕЦ

@Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:

"7.1.36. ......

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

 

Цитата@Serg_Krg

         Что касается причины, в виде строки из правил, так хотелось бы разобраться, почему именно возникли такие требования, на чем они основаны?.... Вот здесь уже пришла одна мысль, что при пропадании "нуля" на одной из линий, на второй "нуль" пойдет двойная нагрузка, с соттветстующими последствиями...

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

27.07.2015 в 09:05:25

@serj12, благодарю! ;)

А обсуждаемый пункт - с подковыркой, имхо:

  1. Нельзя объединять земли и нули разных групп. Как в вопросе Serg_Krg.

  2. Нельзя использовать землю или ноль другой группы, если "свой" отсутствует или поврежден. Некоторые электрики так делают: отгорел ноль в коробке под штукатуркой - они берут с другой розеточной группы, т.к. проще/ближе. Или надо заземлить стиралку в старом доме - занулимся в розетке электроплиты!

0
TANK KV II
TANK KV II
Новичок

Регистрация: 08.07.2007

Чернигов

Сообщений: 10

27.07.2015 в 14:59:02

Здраствуйте уважаемые форумчане. Что можете сказать про ИБП ЕЛИМ-36-1000, хочу приобрести для котла, модель котла Immergas mini eolo 24 3 e metano. Котел будет установлен в частном секторе. Заранее благодарен.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2015 в 15:02:09

А разве при покупке котла Вам не предложили ИБП, работающий

с данным котлом? 

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116611

27.07.2015 в 15:07:25

@Грэй, отключили одну линию и вроде бы все ОК, а вторая осталась без земли или нуля...

0
TANK KV II
TANK KV II
Новичок

Регистрация: 08.07.2007

Чернигов

Сообщений: 10

27.07.2015 в 15:07:49

Предложили, но я захотел ИБП двойного преобразования, а тут подвернулась возможность взять такой БУ за 2500 гривен, вот и хочу узнать Ваше мнение по этому поводу, стоит или нестоит брать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116611

27.07.2015 в 15:09:00

 

Цитата@дружба****

 

Цитата@НЕМЕЦ****

 

Цитата@дружба****

В новостройке щиты от строителей.Все диффы "А".     

 дружба, Вы ломаете стереотипы (смайлик-улыбка)

 начал делать демонтаж,![](),фотку не загрузить,в гофре спрятаны скрутки,замотаные изолентой.

 ссылку на фото?

0