19.04.2017 в 16:55:29
Всем привет.
Люди, подскажите, насколько критично (или не критично) под натяжным потолком проложить электропроводку с нарушением требований параллельности строительным конструкциям с точки зрения дальнейшей эксплуатации?
19.04.2017 в 17:12:32
igor_sendyukov написал: с нарушением требований параллельности строительным конструкциям
Опасаетесь, что если не по феншую, то работать не будет? Единственное пожелание слаботочку подальше от силовой части и распред коробки за потолок не прятать. И ещё, чем аккуратней укладка кабеля, тем меньше расстояние натяжки от бетонных плит. Хотя если высота квартиры достаточная можно этим не заморачиваться. Лишь бы кабель натяжки не касался.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2017 в 17:25:32
megrad, работать то будет, феншуй, хрен с ним, за натяжным потолком не видно. Просто везде пишут - что нельзя, и т.д. Вот и решил здесь вопрос задать? Так, сказать, получить (или не получить) одобрение опытных.
19.04.2017 в 17:32:54
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
522.8.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. 522.8.8 ... Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
А "требование параллельности" применяется в других случаях, но не возбраняется соблюдать его и при трассировке линий по потолкам.
19.04.2017 в 17:56:07
igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Устраивает такое разрешение? Идеальный ответ.
igor_sendyukov написал: получить (или не получить) одобрение опытных.
А потом на них кивнуть: Вот оне...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2017 в 18:02:22
megrad написал: igor_sendyukov написал: везде пишут - что нельзя
Пример плиз.
19.04.2017 в 18:03:27
megrad написал: VIVA написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает
Устраивает такое разрешение? Идеальный ответ.
Более чем :) Спасибо за ответы. Сэкономлю денег на кабель.
19.04.2017 в 18:19:19
igor_sendyukov, из написаного по ссылке: Проводить кабель под натяжным потолком без гофры вообще не рекомендуется из соображений того, что всегда существует опасность затопления соседями сверху. Чтобы лишний раз защитить проводку от влаги, рекомендуем ее все равно помещать в гофру, особенно в ванной комнате.
О как. И ещё:
...можно использовать гофру. Ее предназначение – защита проводки от распространения пламени при коротком замыкании, а также защита пленки натяжного потолка от плавления при сильном нагревании проводника.
Триллер бл...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2017 в 20:09:12
MrGalaxy написал: узо должно быть защищено по току, в Вашем случае оно как раз защищено
То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо. Если в щитке будет второе УЗО 25А то рубильник надо установить на 20А. Так?
19.04.2017 в 20:23:06
Добрый день! Подскажите пож-та. Мы используем простой запайщик для пакетов. но когда включаем одновременно электрочайник или плитку или фен, то запайщик не работает просто не запаивает плёнку. Помогите разобраться. Спасибо
19.04.2017 в 20:42:02
ptpen написал: То есть рубильник, должен быть всегда меньшего номинала чем узо.
Рубильником называют выключатель нагрузки (ВН), его номинал выбирается так же как УЗО, т.е. не меньше допустимого тока в линии. А вы говорите об автоматическом выключателе, который этот ток ограничивает: его номинал должен быть не больше номинального тока установленного за ним оборудования.
19.04.2017 в 20:43:09
JuNioR79 написал: Помогите разобраться
Попробуйте замерить напряжение в ситуации, когда при включении дополнительных приборов у вас перестаёт функционировать "запайщик". Полагаю, причина в просадке напряжения из-за перегрузки.
19.04.2017 в 20:44:47
JuNioR79 написал: но когда включаем одновременно электрочайник или плитку или фен, то запайщик не работает просто не запаивает плёнку.
Вероятнее всего линия не рассчитана на суммарный ток всех ваших устройств. Иначе говоря кабель тонкий. Или контакты подгорели. Ситуация опасная на самом деле.
19.04.2017 в 20:56:48
включали все приборы одновременно два станка по 2.2 кв электрочайник, даже сварочный аппарат. Всё работает, кроме запайщика. Чтоб работать с запайщиком приходится всё выключать что требует нагрузки
19.04.2017 в 21:12:56
JuNioR79 написал: Всё работает,
Всё работает через ту же розетку, куда подключён запайщик? В общих чертах обрисуйте подключение описанного оборудования. Понимаете, телепаты уехали в отпуск и догадаться что и как у вас, не представляется возможным ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу