Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:07:42

#6106229

MaSeVi, расскажите пожалуйста! Касательно тщательности.. на что уделить внимание.

Разносить некуда по расстоянию.. посмотрите фото, как там разнести?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 22:17:56

#6106240

Если не заземлить экран FTP, то может быть еще хуже чем вообще без него. Заземлять правильнее со стороны источника сигнала. Я вообще не вижу смысла в прокладке FTP, в квартирных сетях он не нужен, UTP достаточно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:21:37

#6106242

Vadim 161 написал: Если не заземлить экран FTP, то может быть еще хуже чем вообще без него. Заземлять правильнее со стороны источника сигнала. Я вообще не вижу смысла в прокладке FTP, в квартирных сетях он не нужен, UTP достаточно.

Vadim 161, а чем может быть хуже? я сравниваю FTP cavel и обычный китайский UTP. Разница как день и ночь. Она очень велика, правда. И по толщине, и плотности и изоляции и жилам. Я знаю, что в FTP большого смысла нет в быту, взял исключительно потому что стоил дешевле CAVEL UTP как ни странно)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

07.09.2017 в 22:24:53

#6106246

Скажите, если квартира в старой хрущевке, межэтажные провода не пойми какие, алюминька и весьма тонкая, стоит ли вводной кабель в квартиру делать в 6 мм и делать разводку в квартирном щитке 6 мм ПУГВ, защитив при этом вводным автоматом на 16А? Или же не пугать местного электрика таким толстым сечением кабеля в щитке?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 22:25:12

#6106249

vitya написал: а чем может быть хуже?

Может быть наводка на экран, т.е не нем может быть небольшое напряжение, при прокладке вместе с силовым кабелем.

AntiLL, выложите фото этажного щита, чтобы было понятнее состояние стояка.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:27:52

#6106254

Vadim 161 написал:

vitya написал: а чем может быть хуже?

Может быть наводка на экран, т.е не нем может быть небольшое напряжение, при прокладке вместе с силовым кабелем.

AntiLL, выложите фото этажного щита, чтобы было понятнее состояние стояка. Отмена Опубликовать

Vadim 161, ух, не подумал ну надеюсь от 4 Вт 12 В ничего особо не наведет)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

07.09.2017 в 22:30:43

#6106257

Vadim 161, я сейчас в другом доме, завтра постараюсь выложить. Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 22:33:08

#6106260

vitya написал: ну надеюсь от 4 Вт 12 В ничего особо не наведет

Так у Вас по этому NYM-у постоянка будет идти?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:45:19

#6106275

Vadim 161, ну пока фиг знает) скорей всего да предусмотрел оба варианта в щите будет место под БП на дин-рейку

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

08.09.2017 в 07:03:49

#6106364

megrad, ни кто не мешает, автоматы В я не встречал в наилчии, либо С либо Д.. а Д очень странные для меня..

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

08.09.2017 в 08:35:47

#6106390

AntiLL написал: Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..

При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают, а сейчас ввод можно тем, что под рукой. Внутри щитка можно 6-кой вести, или даже 4-кой, т.к. на вводе больше 25 А автомата не будет. Реконструкцию проводки в доме сделают, но это не значит, что с подстанции увеличат подводимую к дому мощность.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

08.09.2017 в 08:38:40

#6106395

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 09:47:23

#6106425

MrGalaxy написал:

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

Усушка-утруска...

0
Аватар пользователя
Ярослав132

Местный

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

08.09.2017 в 10:02:58

#6106430

Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А... Вопрос: а он сработает при КЗ? (Для ВА с ВТХ С ток срабатывания расцепителя 175А, при большом сопротивлении петли этого тока может и не быть... и автомат может не сработать). Промеряйте петлю

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко. remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.09.2017 в 10:09:11

#6106433

tianddu написал: либо Д

Не, их не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

08.09.2017 в 11:17:53

#6106472

Ярослав132 написал: Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А...

Написали же, что 16 А автомат поставят. 25 А будет после ремонта.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 13:04:32

#6106526

MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают

Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 13:23:22

#6106542

Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку? Я обычно креплю на дюбель-хомуты, но это замучаешься дырки сверлить в потолке. А как закрепить штук 7 кабелей ВВГ-нг-ls к примеру? Монтажной лентой закрепить? Или может есть какие хитрые решения? В принципе кабель вроде как годный для групповой прокладки, может просто хомутами-стяжками стягивать в купе с дюбель-хомутами?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 13:59:32

#6106580

AntiLL, изобразите, что Вы подразумеваете под дюбель-хомутами? Спрашиваю потому, что сталкивался как минимум с 3-мя разными "трактовками" этого изделия

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 14:31:36

#6106614

СтранникXXI, вот

То есть одна дырка на 1 кабель. А хотелось бы 1 или 2 дырки на группу кабелей, чтобы не делать решето из потолка.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 15:06:01

#6106640

AntiLL, в принципе, есть разные варианты. Например

К первой картинке надо присовокупить кабельную стяжку.

Другое дело, какой толщины получится пучок, да и "пропускная способность" кабелей несколько снижается. Некоторые используют монтажную перфорированную ленту. Получится "плоский" пучок.

Только если вдруг надо будет какую-то линию заменить (гипотетически), надо будет тормошить весь пучок.

Вообще-то, на мой взгляд, так делать не есть хорошо. Я обычно делал каждую линию отдельно либо дюбель-хомутами, либо дюбель под хомут (1-я картинка) + кабельная стяжка (хомут-стяжка). При наличии паранойи у заказчика - каждую линию в гофре (там с крепежом все понятно).

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 16:39:01

#6106708

Купил сейчас дюбеля под кабельную стяжку. А сколько целесообразно кабелей плоских выгод 2.5 туда запихивать? Чтобы и перегрева не было в случае чего и стяжка не лопнула?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.09.2017 в 17:08:23

#6106717

СтранникXXI написал: Я обычно делал каждую линию отдельно либо дюбель-хомутами

И весь потолок в решето.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ilyaarh

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Архангельск

Сообщений: 57

08.09.2017 в 19:59:59

#6106808

Приветствую! Может у меня и дурацкий вопрос, то всеж В розетку приходит алюминиевый провод. Там он зажимается под винт и этим винтом очень хорошо плющится, если пережать ,то перерезается. Появилась мысль оконцевать его НШВ и зажать. Можно так делать ?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.09.2017 в 20:06:55

#6106811

На сколько я помню, такой опыт когда-то проводил товарищ Radio, быть может он расскажет результат.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.09.2017 в 20:57:32

#6106840

Vadim 161, ilyaarh, можно.

Хотя я, признаться, удивлен, что провод перерезается, может розетка у вас не торт? Модель не сообщите?

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

08.09.2017 в 20:59:38

#6106841

AntiLL написал:

MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают

Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.

AntiLL, да ставьте 6 конечно, если не 10 этож копейки, в чем смысл экономить

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.09.2017 в 21:03:17

#6106844

MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают

Сфига ли? Только в щитке заменят самое ветхое и стояки поменяют. Дальше сами.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

08.09.2017 в 21:15:52

#6106861

Radio написал: Сфига ли? Только в щитке заменят самое ветхое и стояки поменяют. Дальше сами.

Radio, до вводного автомата обязаны.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.09.2017 в 21:20:29

#6106865

AntiLL написал: Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить

А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?

AntiLL написал: Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку?

Можно использовать перфорированную полосу.

И про гофру эту тему почитайте.

AntiLL написал: Купил сейчас дюбеля под кабельную стяжку.

Если будете крепить на них, потом сверху еще перфополосой закрепите.

0