продублирую тут ))
нужна пара советов
получил на руки ТУ на подключение, читаю и местами ничего не понимаю.
Сетевая организация осуществляет...:
1 строительство воздушной линии 0,4 кВ сталеалюминиевым изолированным проводом (ВЛ-0,4 кВ)
почему не СИП? вроде как по закону все новые линии только СИП и все старые переделывают на СИП?
2 Установку устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013
что это за устройства такие?
Заявитель осуществляет следующие мероприятия
3 Для безопасной замены счетчиков предусмотреть установку до прибора учета комутационного аппарата для снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Рекомендуется установка коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников
рекомендуется, то есть необязательно?)
что они имеют в виду? рубильник 4 полюса?
да и можно ли вообще рвать ноль? вроде как ставится 3ех полюсной автомат
а ноль идет на шину и заземляется, а уже оттуда на счетчик
или мне что, рвать ноль через рубильник до шины?
4 Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии:
В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое
ЧТООООО?
то есть согласно пункту 2, они сами ставят устройста регулирования напряжения для соответствия его ГОСТу, но если оно НЕ будет соответствовать, то я должен что то ставить?
а с какой радости? электричество же должно соответствовать ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) что и написано в ГОСТ ГОСТ 32144-2013
я чего то не понимаю, или меня хотят на*ь ?:nono:
Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?
рядом высокие деревья, подстанция рядом, в 300 метрах многоэтажки