MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17331

21.10.2017 в 01:25:33

haramamburu написал:

MaSeVi написал: А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель?

через гильзу/ваго - сие есть ответвление, что является частью уже "звезды", шлейф как бы тут уже не подходит, так что ответ даже не в "параллель", а звездой :p ИМХО

haramamburu, через розетку тоже ответвление. Другой вопрос -какое оно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.10.2017 в 01:30:48

serj12 написал: очень многое зависит от серии установочных - прости господи Юниверсал не приходится ставить , там бы я уже не рискнул .

И я так делаю иногда, но только с хорошими установочными и если уже монтаж выполнен до меня :). Если весь монтаж проводки и установочных делаю сам, то с недавних пор использую ответвление на каждую розетку.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.10.2017 в 01:34:56

MaSeVi написал: через розетку тоже ответвление.

я так не считаю

MaSeVi написал: Другой вопрос -какое оно

по мне как раз это и будет "параллель"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17331

21.10.2017 в 01:49:32

haramamburu написал:

MaSeVi написал: через розетку тоже ответвление.

я так не считаю

MaSeVi написал: Другой вопрос -какое оно

по мне как раз это и будет "параллель"

haramamburu, оба в параллель, вопрос только как реализовано и что будет при проблемах. А так, получается все розетки соединены последовательны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.10.2017 в 02:40:24

MaSeVi написал: оба в параллель,

да это то понятно... но не скажете же что шлейфование на контактах розетки что это "звезда"?

(хотя выше писали что шлейфование на контактах розетки это тоже ответвление ;) )

0
SarMas
SarMas
Местный

Регистрация: 03.09.2012

Саратов

Сообщений: 118

23.10.2017 в 13:22:44

Есть несколько вопросов по заземлению. Санузел раздельный. Туда идет провод 3х2.5. Автомат 10А. Узо 10мА. В ванной теплый пол, две розетки, свет. В туалете металическая рама инсталяции, водонагреватель (отдельная линия, свой автомат и УЗО). Все трубы металл находятся в ванной, там же будет душевая кабина без поддона. В ванную приходит еще провод для КУП. Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2017 в 14:28:08

SarMas написал: Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?

Всё перечисленное, кроме каркаса стен (нет такой обязаловки), а также контакты РЕ всех розеток (есть такая обязаловка), и все доступные железяки...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5696

23.10.2017 в 14:51:15

sergey_sav написал: кроме каркаса стен (нет такой обязаловки)

Но лучше подключить.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.10.2017 в 21:35:12

Здравствуйте, друзья. Подскажите, пожалуйста такую вещь. В кухню идет отдельная линия. Автомат легранд dx3 16а, медь 2,5 сечением. Там она оканчивается 4-штекерной розеткой, ее саму я разобрал и заменил внутренние провода на те же 2,5 медь. В розетку в каждое гнездо воткнуты: электродуховка, посудомойка, чайник, холодильник (через мощный удлинитель) и иногда бутербродница 750вт в этот же удлинитель. Вопрос такой, можно ли вообще как-то модифицировать это все и стоит ли? 99%, что одновременно духовка с чайником и посудомойкой работать, но всегда расчитывай на худшее. Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а? Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить, чтобы он держал всю мощную кухню? Или не стоит? Я, конечно не профессиональный электрик, но принципы понимаю. А вот опыта особого жизненного нет (если бы был, я бы попросил электрика, что при ремонте электрику делал, протянуть в кухну линию на 4-6 квадратов, а там уже парочка 16а автоматов на 2 блока розеток и один отдельный на духовку, ну или типа того).

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2017 в 21:39:16

Mandalore105 написал: Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а?

Категорически нельзя. Либо тянуть еще линию, либо оставлять как есть.

Mandalore105 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить

Почитайте что такое время-токовая характеристика автоматов.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2017 в 21:40:44

Mandalore105 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить

Почитайте, что такое время-токовая характеристика автоматов.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу