22.04.2018 в 12:05:29

TAB написал: Как?

выбирают способ проклаки.

TAB написал: Да вовсе нет, просто хочу проложить электропроводку правильно. По возможности.

В ПУЭ же написано за фальш потолками в гофре. Вот и всё правило. Как вариант проложите ПРКС, даже если будет гореть потолок (не приведи творец) ему ни чего не будет. И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122444

22.04.2018 в 12:09:57

TAB написал: BV, неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?

У меня там не один кабель, их там пять штук идти будет, не считая слаботочки.

TAB, У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4619

22.04.2018 в 12:13:05

megrad написал: И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.

Да вроде пока коробки там не планируются. Но доступ будет.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4619

22.04.2018 в 12:19:42

BV написал: У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?

Это прихожая с коридором, помещения сильно вытянутые. По периметру будет брусок 40х30 или 40х40. К нему поперечные планки с просветами. Дерево крашеное морилкой или нарезка из наличников МДФ (не решил еще). Возможно на них (с внутренней стороны) наклею светодиодные ленты. Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122444

22.04.2018 в 12:57:30

TAB,

TAB написал: Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах

проложите в двух профилях для ГКЛ, прижатых к потолку, отдельно силу и слаботочку аналогично прокладке в лотках

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4619

22.04.2018 в 13:11:31

BV, ну вообще вариант конечно, хотя и возни чуть больше.

А пластиковый кабель-канал здесь не прокатит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122444

22.04.2018 в 13:18:27

TAB, Делайте как хотите - Выше все уже написано для принятия Вашего личного решения.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4619

22.04.2018 в 13:45:22

BV, да я только хотел узнать, что по этому поводу пишут Правила. А здесь как обычно спектр мнений, от делай как хочешь до стальных труб нормированной толщины. :)

0
id23453247
id23453247
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Оренбург

Сообщений: 3

22.04.2018 в 14:03:49

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой марки кабель можно проложить вводным в квартиру? Сечение уже точно 3х10мм так как до счетчика такой кабель идет и автомат на 50А стоит. Но вот если брать ВВГнг-LS то так как он жесткий только в кабельканале по стене(это слова электрика из УК), но я сам расковырял уже проложенные провода(несколько по 2.5мм и один 4мм) и они идут в пластиковых трубках в плитах(дом панелька) и один я уже кое как выдернул но он в каком то месте поворачивает и протянуть туда ВВГ 3х10мм будет нереально. Скажу сразу что в кабельканале это пока основной вариант но если б протянуть в плите было бы шикарно) Есть ли какой то более мягкий вариант с таким сечением разрешенный для скрытой прокладки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122444

22.04.2018 в 14:14:05

id23453247 написал: но он в каком то месте поворачивает

найти где и вскрыть - сделать протяжную коробку

id23453247 написал: и они идут в пластиковых трубках в плитах

Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p01_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0137_provod_pugv_1kh10_0_kv_mm_chernyy_gost_elekt/

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 14:19:04

TAB написал: А пластиковый кабель-канал здесь не прокатит?

Нормально, может только для надёжности ДКС взять, а не китай.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.