MaSeVi, спасибо, мне гугл собака по запросу либо узо выдавал, либо хз что.

А еще вопрос, теоретический. Вот допустим 6 линий освещения и 2 автомата, соответственно сначала от каждого автомата идет линия, затем в распайке делится на три. А как же тогда с неразрывностью pe проводника? Ведь распайка это само по себе разрыв.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 14:06:33

Mandalore105 написал: А как же тогда с неразрывностью pe проводника?

Сделать неразъёмное соединение или через ВАГО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

20.05.2018 в 14:12:12

Mandalore105 написал: Ведь распайка это само по себе разрыв.

Распайка - это само по себе соединение, а не разрыв.

Неразрывность обеспечивается отсутствием в цепи ПЕ коммутирующих устройств: выключателей, рубильников, контакторов и т.п. Допустимое исключение - штепсельный разъем.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

20.05.2018 в 14:20:13

MaSeVi, Radio, Теперь понял, спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

20.05.2018 в 16:22:30

Предыдущее не отредактировать, спрошу так. Долго думал над самим принципом защитного заземления. В основном все беды, о которых говорят, это возможность появления на корпусе прибора фазы от другого пробитого прибора, если не сработает узо при заземлении тт, или отгорел ноль до узо при tn-c-s. А почему народ не использует выпрямительные диоды, чтобы этого не было? Чтобы ток шел по РЕ от прибора к щитку, но не в обратную сторону? Я может неправ, но вообще можно так или нет? Ну и в распайках тоже, в розетках же от распаек отдельно вести РЕ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 16:32:07

Mandalore105, Вам в раздел "Help..." выше.

Mandalore105 написал: А почему народ не использует выпрямительные диоды

Их задача другая, был переменный ток, стал пульсирующий...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

20.05.2018 в 16:38:41

MaSeVi, А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 16:41:12

Mandalore105 написал: А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?

Что "какие"? Диоды тут не причём, вообще. Про раздел - я Вам написал. Почитайте, полезно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.05.2018 в 16:41:16

Mandalore105, ну вот представьте подпружиненную дверь без ручки: в одну сторону вы ее толкнув ногой зайдете, а обратно уже не получится. Так вот переменному току нужно туда-сюда ходить. :)

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

20.05.2018 в 16:51:43

MaSeVi, я про раздел не заметил, спасибо.

TAB, понятно, спс, видимо я слишком долго занимался автоэлектрикой и сыграла роль инерционность мышления.

0
Аватар пользователя
Sergey_Tsk

Местный

Регистрация: 21.05.2018

Томск

Сообщений: 59

21.05.2018 в 05:29:40

Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.05.2018 в 08:04:27

Sergey_Tsk написал: Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?

Sergey_Tsk, http://anlan.ru/catalog/8208

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.05.2018 в 08:07:43

Sergey_Tsk написал: Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?

Sergey_Tsk, http://anlan.ru/catalog/8208

0

Вечный студент

Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

21.05.2018 в 11:20:56

Заказал кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S.Но теперь призадумался по поводу пункта в договоре,по поводу негарантийных неисправностей при ущербе возникшем "вследствие неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки(включая изменения напряжения в сети электропитания)".Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ? Квартира на 8-м этаже 14-ти эт.кирпички (свечки),проводка в хате медная новая,в стояке система питания с глухозаземлённой нейтралью,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA,трансформаторная подстанция где находится точно не знаю.И как быть?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2018 в 11:26:58

VaLLeon написал: ,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA

Ну автомат же тоже есть ? А УЗМ или другое что-то для защиты от повышенного / пониженного напряжения ?

0