megrad написал: Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.

я думаю это вопрос психологии. В ней (жене) росту 164 см. Запусти ее в квартиру с уже сделанным натяжным потолком с итоговой высотой 2.55 - не заметит. А вот согласиться их делать - нее :)

0
wofer62
wofer62
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 79

17.08.2018 в 22:35:06

BV, Зачем 1,5мм2, если розетка под потолком и специально только для роутера и телефона? 1,5кВт которые потянет 0,75мм2 вполне достаточно, мне кажется. И нейтраль и земля сидят на своих колодках. Думаю, что прав AlexeyL про фазу выше ВКЗ, а нейтраль ниже. Завтра буду все отключать и прозванивать. Спасибо за ответ.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2018 в 22:37:02

kovales написал: но короба эти везде не воткнешь - в коридоре не к месту они будут.

А плинтуса ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

wofer62
wofer62
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 79

17.08.2018 в 22:38:15

Radio, это, к сожалению, понятно. Непонятно, с какого перепуга в раздаточную коробку завели нейтраль в обход щита? (есть такое предположение). Завтра буду разбираться. Спасибо за ответ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

17.08.2018 в 22:38:55

kovales написал:

megrad написал: Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.

я думаю это вопрос психологии. В ней (жене) росту 164 см. Запусти ее в квартиру с уже сделанным натяжным потолком с итоговой высотой 2.55 - не заметит. А вот согласиться их делать - нее :)

kovales, светлые стены и все. Ремонт в пипеточных квартирах - это компромиссы, но удобством и технологичностью поступаться никак нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2018 в 22:43:29

wofer62 написал: 0,75мм2 вполне достаточно, мне кажется.

Ну тогда и ставьте на него автомат 3А.

0

Грубый, но справедливый

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.08.2018 в 23:07:41

rewaser написал: ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?

Наверное можете... Но этого делать нельзя.

Вы правильно делаете что интересуетесь.

ШВВП - провод, а не кабель! Он не предназначен для стационарной прокладки, а тем более в жилых и общественных зданиях. ВВГ не может быть применен для питания подвижных электроприемников, а должен прокладываться стационарно. Единственный верный способ их соединения - штепсельный разъем. Стационарная розетка для ВВГ и вилка на удлинителе для ШВВП.

При помощи ГСИ соединить это качественно - не возможно.

Если уж нет альтернативы подобному колхозу... Это можно соединить пайкой, ВАГО с рычажками либо иным подходящим клемником.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

18.08.2018 в 14:22:09

kovales написал:

Vadim 161 написал: Как вариант, но штукатурный слой тогда должен быть 1,5, а еще лучше 2см. И цена за штукатурку самого потолка + мешки штукатурки/шпатлевки будет гораздо больше чем за натяжной потолок

Прикинул по деньгам исходя из того, что площадь работ 60квм нужно 45 30кг мешков ротбанда по 400р это примерно 18.000 пускай столько же работа (400/квадрат). Итого получаем 36000р -я либо чего то упустил (расходники типа сетки и тд), либо это примерно те же деньги, что и натяжной потолок.

Vadim 161 написал: Почему ? Покажите ей как выглядят современные натяжные потолки, с точечными светильниками, что например для коридора очень удобно и круто.

надо съездить глянуть. Основной аргумент против них - сожрет высоту, что собственно правда. минимум 3-4 см заберет, а это для панелек с высотой в бетоне без стяжки в 2.70 критично.

kovales, Вы думаете за штукатурку потолка с вас столько же возьмут как за стену?
А чем вас классическая разводка по стенам не устраивает, и для светильника ловить пустоты в плите? Плюс натяжного потолка, что там не один мощный светильник который слепит чтобы осветить всю комнату, а равномерно точечно. На счёт сожрет высоту, а ваша штукатурка потолка нет? да и плиты изначально не ровно укладываются. Ровный натяжной потолок, визуально увеличивает высоту. Да и большая люстра в центре, очень много съедает пространства.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.08.2018 в 17:58:22

Азат Д написал: А чем вас классическая разводка по стенам не устраивает, и для светильника ловить пустоты в плите?

У него "панелька"... Её нельзя штробить и в ней нет многопустотных плит перекрытия.

Азат Д написал: да и плиты изначально не ровно укладываются.

Там: в одном помещении не бывает больше одной плиты перекрытия.

Азат Д написал: Ровный натяжной потолок, визуально увеличивает высоту.

А ровный бетонный - уменьшает? :popcorn Там ведь не бывает кессонных плит с ребрами...

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

18.08.2018 в 18:07:19

ПPOPAБ написал: У него "панелька".

А стандартно как делают?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.08.2018 в 18:34:33

Азат Д написал: А стандартно как делают?

Отливают панели и плиты с заложенными в них трубками для проводки , отверстиями для установочных и соединительных коробок. Стеновые панели могут иметь вместо замоноличеных трубок готовые штробы для проводки. В городах "лентяях" (Москва, Питер) часто встречается "ленинградочка" - освещение по полу соседа сверху, розетки по плинтусу.

0