MaSeVi написал: Почему производители бытовой техники, стиралки например, делают корпус металлическим? если бы корпус был диэлектриком

на диэлектрике можно статику такую собрать, что окочуритесь при прикосновении... и никакие УЗО/АВ и проч. защиты не помогут...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

03.09.2018 в 07:50:16

ZooZoo написал: на диэлектрике можно статику такую собрать, что окочуритесь при прикосновении...

Собирали?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

03.09.2018 в 07:58:05

Radio написал: Собирали?

Да - да , очень интересно :(

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20776

03.09.2018 в 09:19:35

Radio написал:

ZooZoo написал: на диэлектрике можно статику такую собрать, что окочуритесь при прикосновении...

Собирали?

Radio, Это вы не работали на деревообработке , например . Там если шланг у пылесоса не антистатический , соединённый с землёй, колбасит будь здоров .

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

03.09.2018 в 09:53:02

dokar написал: Это вы не работали на деревообработке , например .

Или на полах , укладка линолеума - перед укладкой обеспыливают , садит не по-детски .

0

И это пройдёт ...

VladGF
VladGF
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

03.09.2018 в 10:35:40

Radio написал:

VladGF написал: Пока только плита занулена (как собств. по проекту этого дома)

VladGF написал: посудомойку, чайник и бойлер занулить боюсь...

Где тут логика? :confused:

Radio, логика простая. У меня панель керамическая. Ну и духовка с водой не соприкасается в принципе. Посудомойка и бойлер с водой. Если фаза на панель варочную керамическую пойдёт, то не заметит никто. Если на бойлер, то совсем все по другому. Логика в том, что риски очень разные и если ноль отгорит (кабель между подстанцией и вводом в дом) на приборе с водой будет фаза, то это очень опасная ситуация.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.09.2018 в 10:56:25

VladGF написал: на приборе с водой будет фаза, то это очень опасная ситуация.

Фаза по отношению к чему? Еще раз повторю совет: читайте про "систему уравнивания потенциалов", СУП и ДСУП. Оно придумано именно против таких ситуаций. И, в отличие от ваших идей, работает.

При этом действительно есть плохо документированный нюанс, связанный с "токами уравнивания". Если деление PEN выполнено не на вводе в дом, а на этаже, то при внутридомовой аварии электрического стояка и включённых в ДСУП металлических трубопроводах или вертикальной арматуре дома можно ожидать ток через квартирную СУП на уровне тока стояка. В кирпичном доме с пластиковыми трубопроводами этой проблемы нет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2018 в 10:59:14

VladGF, А смысл? Ну поставили на 10 мА, начала стиралка работать, кто-то до нее дотронулся, диф отработал. Ждем пока папа с работы придет. Стиралка Вам от таких остановок забастовку обьявит)

0
VladGF
VladGF
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

03.09.2018 в 11:04:58

AlexeyL, стояки металлические. Дом конца 80-х. Да, ток будет (если уж так называть) через квартирную СУП. Шунт в данном случае ограничит ток до 20мА, что не очень плохо. Вот такая идея была. При этом если неполадки в приборе, то дифавтомат сработает. p.s. то есть если подать напряжение на нулевой проводник в кирпичном доме, то никто ничего не почувствует? Есть определенные сомнения...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

03.09.2018 в 11:09:10

VladGF, шунт сгорит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.09.2018 в 12:33:12

VladGF написал: Шунт в данном случае ограничит ток до 20мА, что не очень плохо.

Смотря для чего. Для пожарной безопасности это неплохо, для электробезопасности плохо. 20 мА - это ток неотпускания для многих людей.

Собственно, хороший и простой способ решения проблемы ровно один: до общей реконструкции соблюдайте проект дома, и не используйте никакого электрооборудования класса 1, кроме подключённой по проекту электроплиты. УЗО добавить можно и нужно, это не нарушение проекта.