Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 09:01:24

CrAsssH написал: за много денежек заказывался через прораба в специализированной компании.

Это и была главная ошибка , пример лысого ничему не учит ...

CrAsssH написал: при обрезке стоечных профилей под внутренний щит

Когда планируется встройка ничего обрезать не надо - готовится ниша под конкретный щит , даже если там не вставить встройку , есть прекрасные напольные шкафы .

CrAsssH написал: не ради ли экономии на деньгах

Не , просто они с теми не умеют работать , уровень другой . Там немного другие решения чем в пластиковых щитах .

CrAsssH написал: аргументами в диалоге с прорабом.

Вам нужен консультант с вашей стороны .

CrAsssH написал: если этих защит там нет, требовать их включения?

Скорее всего они там и не нужны , это же не загородный дом .

CrAsssH написал: На нервах был.

Это плохо . На нервах ничего решить нельзя .

CrAsssH написал: Только силовых кабелей 15 км на данный момент и это еще не все.

Мне трудно представить задачи требующие км кабели в квартире , даже трёхуровневой , да бог с ним , это не показатель , не видя что наваяли в проЭкте судить бессмысленно .

CrAsssH написал: Как и сказал являюсь дизайнером.

Вам не повезло с исполнителем , ищите консультанта , на этом форуме есть , кстати . CrAsssH, то , что я лично видел в живую из проектов - никуда не годилось , уровень студентов - практикантов , решения которые там использовались - типовые отсталые , а наверчено до чёрта без особого смысла - " чтоб было " .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.10.2018 в 09:05:06

chapai написал: чтобы без причины не срабатывало?

если узо срабатывает без причины, то оно неисправно и его надо менять независимо от номинала.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.10.2018 в 09:06:29

CrAsssH написал: Я дизайнер.

А есть ли генподрядчик, представитель заказчика и технадзор, архитектор и сопровождение проектов на объекте ? Квалифицированные опытные инженеры ПГС (строители), ОВК (водопроводчики), ЭМР (электрики) и прочие узкие специалисты?
Дело в том что, организация строительного производства требует несколько иного образования нежели дизайн...

CrAsssH написал: Так как я в этих делах не силен, мне нужно видение ситуации со стороны - на сколько адекватное решение применено, не ради ли экономии на деньгах, и не аукнется ли это на этапе, когда заказчик начнет жить в строящемся объекте. И только имея трезвые компетентные мнения со стороны (кои пытаюсь найти на этом ресурсе) помогут разобраться в ситуации и являться аргументами в диалоге с прорабом.

Для этого создайте отдельную тему по вашему объекту. Конечно форум не заменит специалистов на местах, но коллективный разум поможет разобраться во многих вопросах.

CrAsssH написал: То что на фото - это отдельное специализированное помещение, с назначением под электрощитовую,

Хорошо.

CrAsssH написал: Планируемая стена для размещения щитов 1940 мм шириной, 2370 мм высотой, 150 мм глубиной. На противоположной стороне стены в таких же габаритах и глубиной 600 мм отдельный шкаф под агрегаты водного назначения - фиттинги, шмиттинги, коллектора, сервоприводы, фильтры и пр. Ширина стоек в стене 400 мм. Со слов прораба фанерного щита на котором эти вещи буду висеть может не хватить для жесткости, и при обрезке стоечных профилей под внутренний щит, стену может повести.

Необходимости врезать электрощиты в стену ведь нет... Можно ведь применить щиты любого размера наружной установки и никаких проблем со стойками под ГКЛ не будет.

CrAsssH написал: Так как я в этих делах не силен, мне нужно видение ситуации со стороны - на сколько адекватное решение применено, не ради ли экономии на деньгах, и не аукнется ли это на этапе, когда заказчик начнет жить в строящемся объекте.

По мне так это - неоправданное удорожание и усложнение, усложняющее эксплуатацию. Размер шкафа ведь не ограничен шагом стоек, а только размером помещения.

CrAsssH написал: Мне надо попросить финишный проект по электрике и если этих защит там нет, требовать их включения?

Вообще-то, экспертиза проекта по электрике или проверка соответствия выполняемых работ проекту - входят в ваши обязанности и компетенцию ?

CrAsssH написал: А то вдруг скажете, что все правильно делают, а я только кипишь за зря подниму.

Мы ведь можем судить о происходящем только на основе предоставленной вами информации.

CrAsssH написал: Но в нем точно не будет итогового решения по щиту какой он должен быть в нашей ситуации исходя из выше описанных данных по конструктиву стены.

Странная ситуация... А что изначально было в проекте? И для чего впихивать шкаф в стену..?

CrAsssH написал: В моем понимании электрик под руководством прораба по проекту от специалистов делают работу. Появляются лотки, провода, выводы и прочее, значит идет все как надо, но сейчас закрались сомнения.

Внешне так это и выглядит... Но всегда имеются некие проблемы решаемые на месте работ.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 09:09:09

chapai написал: какую марку УЗО из имеющихся в свободной продаже лучше предпочесть?

Hager в Леруа Мерлен .

chapai написал: на розеточную группу в санузел, чтобы без причины не срабатывало?

30 мА , номинал по току - исходя из данных вводного автомата или автоматов групп , тип АС или А - смотрите сами .

chapai написал: на каком расстоянии на кухне от столешницы располагать розетки, чтобы было ими удобно пользоваться?

Кому как - кто-то просит 50 мм от столешницы , кто-то под шкафами , а кому-то по центру поставь ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.10.2018 в 09:11:07

serj12 написал: CrAsssH написал: И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно.

О-о-о , да это же мёд :) надо запомнить - одноразовый модуль :eek: так озолотиться можно :flirt

Существуют УЗИП выполненные в виде сменных вставок в модульное основание, индикацией состояния. Действительно требующие замены при прохождении мощного фронта. Видимо это и имелось ввиду.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

22.10.2018 в 09:25:26

serj12 написал:

chapai написал: какую марку УЗО из имеющихся в свободной продаже лучше предпочесть?

Hager в Леруа Мерлен .

chapai написал: на розеточную группу в санузел, чтобы без причины не срабатывало?

30 мА , номинал по току - исходя из данных вводного автомата или автоматов групп , тип АС или А - смотрите сами .

chapai написал: на каком расстоянии на кухне от столешницы располагать розетки, чтобы было ими удобно пользоваться?

Кому как - кто-то просит 50 мм от столешницы , кто-то под шкафами , а кому-то по центру поставь ...

serj12, а УЗО ABB намного хуже, чем Hager?

А перед вводным автоматом какое УЗО поставить?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 09:44:25

ПPOPAБ написал: Видимо это и имелось ввиду.

Вы им льстите . Я подозреваю там всё печально .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 10:19:23

chapai написал: а УЗО ABB намного хуже, чем Hager?

Не намного :) Мне цена на Хагер нравится , а так - я Чинт сейчас всем ставлю :flirt качество на уровне , а цена ... :swoon

chapai написал: А перед вводным автоматом какое УЗО поставить?

У вас все группы под ВДТ ? тогда - никакое

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.10.2018 в 10:35:54

serj12, Я не понял Чинт вам достается задорого ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 10:46:09

dokar, да , очень :p два сороковых по цене одного сорокового от хагер из леруа :yu: подозрительно :eek:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

22.10.2018 в 10:53:25

serj12 написал: dokar, да , очень :p два сороковых по цене одного сорокового от хагер из леруа :yu: подозрительно :eek:

serj12, я про фирму такую даже краем уха не слышал.Внешнее исполнение похоже на ЕКФ, как по качеству не знаю,но я считаю,что на электрике лучше не экономить(я не про Чинт,а вообще,если выбирать из ДЭКов,ЕКФов и прочих ИЭКов,я бы выбрал АББ или Легранд или Шнайдер)

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.10.2018 в 11:18:26

Всем добрый день! В эту субботу вечером по стояку отгорел ноль (второй раз за месяц, в первый раз его просто разделили и запихнули под зажим на этажном щитке), электрик из Жилищника исправил косяк своего коллеги, подключив через "орех". Вопрос в следующем - насколько надежно соединение нулевого PEN проводника через "орех" и ответвлением 10 кв.мм медью к этажному щитку, с условием почти "соплей" в виде PEN (на вид, не более 6 кв. мм алюминия)? Кстати, на корпусах достаточно современных стиралки и холодильника напряжения не было - оно было только на барабане стиралки и радиаторах холодильника :D , поэтому относительно "безопасно" отгорание нуля. Этажный щиток ощутило щипался.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2018 в 11:18:53

serj12 написал: я Чинт сейчас всем ставлю

УЗО типа А доступны?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 11:20:43

СтранникXXI, у нас - нет .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 11:34:05

Saverb5 написал: я бы выбрал АББ или Легранд или Шнайдер)

Представляете - а я бы выбрал CHINT . Парадокс - с . Но если бюджет терпит - то Legrand DX3 1p+N одномодульные , АВДТ , ВДТ и прочее , но это очень не гуманно .

0

И это пройдёт ...