13.11.2018 в 16:05:49

Андрей999 написал: Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.

То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/

Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?

Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?

Андрей999, Коробка клк 5с для разветвления плиты и розеток. Рядом пластиковый бокс на два модуля с автоматом внутри

0
Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.11.2018 в 16:16:48

Здравствуйте. Стоит задача управлять с 2х проходных 2х клавишных выключателя 3 лампочками. Правильно ли я нарисовал схему? На ней лампа 2 управляется с двух мест. Остальные с одного. Спасибо!

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

13.11.2018 в 16:36:36

Alexandr633 написал: А вы не устанавливали Атлас Дизайн?)

Нет , только смотрел в магазине , мне понравилась заглушка :) По ощущениям - царапучие , суппорта - жестянка , включатели не смотрел .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

13.11.2018 в 16:48:20

Serjkkk, здравствуйте .

Serjkkk написал: Правильно ли я нарисовал схему?

нет .

0

И это пройдёт ...

Андрей999
Андрей999
Новичок

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

13.11.2018 в 16:51:40

BV написал:

Андрей999 написал: Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.

То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/

Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?

Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?

Андрей999, Коробка клк 5с для разветвления плиты и розеток. Рядом пластиковый бокс на два модуля с автоматом внутри

BV, нашел картинку этой клк 5с - она чисто для коммутации провода к плите чтобы обойтись без вилки с розеткой, как я понял. Но как в ней ещё два провода к другим розеткам подключить? Там ведь всего по два винта на ноль и на заземление - алюминий из стены, медь к плите и... и всё, место кончилось.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

13.11.2018 в 17:18:00

Андрей999, Элементарно, Ватсон - в один зажим сразу два отходящих провода одного сечения. На варку шнуры не делают более 2.5мм2
Проводник от коробки до автомата - использовать ПУГВ с наконечником НШВ. Либо в наконечник НШВИ-2 обжать и шнур от варки и провод к автомату. Можно взять сразу 2П автомат (или дифавтомат) чтобы нулевой провод сделать ПУГВ. И на АВ будет переход с гибкого на моножилу

0
Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.11.2018 в 18:09:58

serj12,
А в чем ошибка? :help

0
Андрей999
Андрей999
Новичок

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

13.11.2018 в 18:38:09

BV, а зачем наконечники если все провода моножильные?

https://cloud.mail.ru/public/Hier/P3XGArGLH

Такая схема правильная? В ней автомат надо дифференциальный или обычный двухполюсный? 10А наверное на розетки хватит - в них ТВ, миксер, мультиварка? А то какой толк от автомата если он будет со слишком большим резервом. Вагу с пастой (или надо без раз там медь?) на заземление можно? Я правильно понимаю, что по нему большого тока идти не должно?

Стремноватыми кажутся места, обозначенные цифрами, особенно 1 и 2. Или по требованиям можно на один винт два одинаковых моножильных проводника?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

13.11.2018 в 23:51:27

Serjkkk написал: А в чем ошибка?

в деталях :sorry:

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

14.11.2018 в 01:07:42

Андрей999 написал: BV, а зачем наконечники если все провода моножильные?

и шнур у плиты? :)

Андрей999 написал: Такая схема правильная?

да.

Андрей999 написал: В ней автомат надо дифференциальный или обычный двухполюсный?

если в щитке есть узо на 30ма, которое уже защищает линию плиты - то дифф не надо

Андрей999 написал: 10А наверное на розетки хватит - в них ТВ, миксер, мультиварка? А то какой толк от автомата если он будет со слишком большим резервом

автомат выбирают по проводу, на 2.5 можно ставить и 20А автомат, так что 16А - не много. Но и 10А - на ваши нужды хватит.

Андрей999 написал: Вагу с пастой (или надо без раз там медь?) на заземление можно? Я правильно понимаю, что по нему большого тока идти не должно?

без пасты, можно, иногда может при КЗ в приборе на землю

Андрей999 написал: Или по требованиям можно на один винт два одинаковых моножильных проводника?

можно, только шнур к плите не моножильный

0
Андрей999
Андрей999
Новичок

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

14.11.2018 в 02:20:15

BV, а можно ли для подключения к плите кусок того же ВВГ использовать? Всё равно если ставить клеммную коробку, то вилку с розеткой убирать и подключать прямо в неё.

К автомату ввод сверху или снизу - есть ли разница? А если трехполюсный автомат поставить и все три провода через него пустить, получается можно обойтись без ваги или это уже перестраховка? Ведь даже если при КЗ в приборе через вагу пойдёт большой ток, то и обычный двухполюсный автомат по этой схеме должен оперативно его отключить?

Прошу прощения за множество вопросов, хочется сделать надежнее.

0