BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117216

04.12.2018 в 18:23:00

Mandalore105 написал: Товарищи, вопрос. Вот у меня дачный домик, к неми приходит сип с переходим прокалывающими на медь и идет в гермощиток рядом с автоматом с63. А дальше от него идет вход в дом на щиток, там рубильник и все прочее. Так вот думаю, не стоит ли поменять местами рубильник и автомат, вдруг выбьет? Знаю, сейчас будут вопросы, а не производство ли там у меня часом. Нет, 10 1,5квт обогревателей, миуроволновка, чайник, электротэн в баке бани на 3квт и главное, проточник на 9квт. Вот если это все добро включится разом, зимой в морозы, выбьет же, а на улицу идти будет некомфортно. Или я зря волнуюсь и такое одновременное совпадение возможно 1 на миллион?

Mandalore105,

  1. А если будет КЗ на меди по дороге к щиту? Что защитит от пожара?
  2. Ставьте реле приоритета на конвекторы и элетротэн. Отключайте их автоматически этим реле при работе более приоритетной нагрузки на кухне.
  3. Проточник 9 квт при наличии 15квт обогревателей наверняка будет проблемой, зимой - точно. Задумайтесь о замене проточника на накопительный... или см выше - реле приритета
0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

04.12.2018 в 18:37:27

BV, спс

  1. поэтому пока и не меняю, тоже это в уме держу. В крайнем случае разорюсь на селективный автомат. Хотя что абб что хагер стоят как чугунный мост. Можно, конечно, однополюсник, но стоит ли его в качестве вводного?
  2. Вот, о нем тоже думал, новатековский ом-310 с контактором тогда.
  3. А вот накопительный... вот как-то не лежит к нему душа, в основном изза того, что он менее эффективный, греет и греет и опять греет, и всю ночь зря греет, а проточник греет только тогда когда идет вода. Это к примеру если литров на 100 или больше. Поддержка в никуда. Но если прям припрет, то что делать... Правда я не указал модель проточника, electrolux npx8, он ведь поддерживает комфортную температуру, 40 градусов, а значит, скорее всего, при этом работает не в полную мощь.
0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117216

04.12.2018 в 18:46:13

Mandalore105 написал: Правда я не указал модель проточника, electrolux npx8, он ведь поддерживает комфортную температуру, 40 градусов, а значит, скорее всего, при этом работает не в полную мощь.

Не смешно. Гугл в помощь - расход воды, входная температура воды - требуемая мощность... Не, ну если конечно струйкой со спичку посуду мыть...

Mandalore105 написал: .. вот как-то не лежит к нему душа, в основном изза того, что он менее эффективный, греет и греет и опять греет, и всю ночь зря греет, а проточник греет только тогда когда идет вода.

Есть теплоизоляция - нагреет и стоит. Да, есть теплопотери какие-то небольшие. Но... наверное в том же помещении конвектор стоит? Так можно конвектор поменьше поставить - какая разница, какой прибор даст тепло, потребляя электричество? :)

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20371

04.12.2018 в 19:03:02

Гугл в помощь . BV,Немного проще делить мощность проточника на 4 , при дельте 40гр С . Получим расход , примерный . Mandalore105, Покупаете накопитель на 150 -200 литров и с таймером используете преимущества ночного тарифа -

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2018 в 19:19:39

Mandalore105 написал: Вот если это все добро включится разом, зимой в морозы, выбьет же, а на улицу идти будет не комфортно.

Поставьте мотор привод

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117216

04.12.2018 в 19:28:08

dokar написал: Гугл в помощь . BV,Немного проще делить мощность проточника на 4 , при дельте 40гр С . Получим расход , примерный . Mandalore105, Покупаете накопитель на 150 -200 литров и с таймером используете преимущества ночного тарифа -

dokar, Ну да, примерно так производительность, которая выражается в литрах в минуту и определяется по формуле:

V = 14,3 • W/(t2 – t1),

где V – объем нагреваемой воды, л/мин; W – мощность водонагревателя, кВт; t2 – температура воды на выходе из нагревателя, °С; t1 – температура воды на входе в нагреватель, °С.

Из 9 квт можно выжать аж 3,2 литра воды в минуту при дельта Т 40град. :)
Посуду помыть еле хватает... О снижении мощности говорить просто смешно...

0
Uran79
Uran79
Старожил

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

04.12.2018 в 19:47:18

megrad,
я как-то не парюсь , мне очень редко нужно всё сразу врубать ,да и я как-то не тороплюсь. сначала стираю, потом пылесошу, или наборот.

Ставьте накладные.

поздна ! я уже дырень выдолбил ;)

Хатхи,
1).пресс-клещей нет 2). да и даже если бы и были , работать не совсем удобно. , хотя я и выдолбил, но немного , чтобы потом замазывать меньше.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

04.12.2018 в 20:07:37

BV написал: при дельта Т 40град. :)

Кожица с перчаток послезает. :)

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2018 в 20:13:11

Uran79 написал: поздна ! я уже дырень выдолбил

Алебастр или декоративная накладка....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.12.2018 в 20:38:54

Uran79 написал: поздна ! я уже дырень выдолбил

:applause: Фото! :clapping

0
Uran79
Uran79
Старожил

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

04.12.2018 в 21:20:34

Rumato,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.