dokar написал: PEN вашей воздушки наверняка на скрутках.

и

valentine написал: голые провода 95 кв. мм.

:confused: Как ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:09:50

dokar написал:

Rumato написал: dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.

Rumato, А комплекс не предусматривает группу безопасности по давлению , если уж пошла речь о разорванных трубах ?

dokar, системы отопления крайне инерцирнные, особенно с ТТК. Из тех советов, которые мне давали я понял что выбирать придется из двух "зол" Меньшее.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 17:25:20

derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:34:45

dokar написал: derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.

dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.10.2019 в 17:37:22

derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 17:41:21

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, Так Румато - запретил . ))) У него наверно ТТК аж пополам разорвало. (((.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.10.2019 в 17:44:00

dokar написал:

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, Так Румато - запретил . ))) У него наверно ТТК аж пополам разорвало. (((.

dokar, Ну если Румато запретил,тогда Да :) Пожелаю удачи derners

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:44:49

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.10.2019 в 17:55:36

derners написал:

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?

derners, Вы главное эти пару лет без УЗО проживите :) Начнёт срабатывать,будете искать причину и с чего вы решили,что ложно :confused:

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.10.2019 в 18:15:34

derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.

Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 18:32:51

derners написал:

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?

derners, Утечка на корпус, неважно чего , образуется исключительно не по лжи , а по прохудишейсч изоляции . Но выбирать то вам , что проверять качество вашего заземления или ставить УЗО которое будет проверять качество изоляции ежемоментно . Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 19:09:23

AlexeyL написал:

derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.

Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.

AlexeyL, Если у меня ТТ, как тогда обстоит дело?

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 19:11:43

dokar написал:

derners написал:

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?

derners, Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?

dokar, Все решается бесперебойником и ППП трубами, обвязка ТТК металлом.

А вот насосы под узо все же надо хорошо подумать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

03.10.2019 в 19:14:57

derners, Блестяще, при ТТ вам советовали подключить насосы без УЗО.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.10.2019 в 21:48:45

derners написал: насосы под узо все же надо хорошо подумать

вот этот насос был установлен без УЗО сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило :scare , поскольку (при последующем вскрытии) оказалось, что фаза внутри замкнула на корпус

0