apm написал: А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль?

:D На фото представлен двухполюсный АВ или рубильник. Ещё АВ может быть 1Р+N. Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 13:30:57

#6740874

megrad написал: Ещё АВ может быть 1Р+N.

у меня такой или нет?

megrad написал: Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".

т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.11.2019 в 16:29:02

#6740929

Про то, как правильно подключать питание к автоматическим выключателям:

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2019 в 17:22:37

#6740964

apm, что ж с Вами так сложно.

Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.

Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя. Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой на пиктограмме нет "змейки".

apm написал: т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?

У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.

Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник? Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так

Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза? То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 17:51:08

#6740983

megrad написал: Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.

да, такая-спасибо!

megrad написал: Или жёлтозелёный висит в воздухе?

имеено, извиняюсь за дезу)

megrad написал: Должно быть так

т.е. нулевая шина вообще не нужна, раз у меня двухполюсное все? Нулевая шина применяется, если однополюсные АВ?

Меня по двухполюсному просто смутило по нулю, т.к. вот на трехполюсном, нет никакого нуля (см. фото ниже вводной ВРУ гаража)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2019 в 17:59:29

#6740988

apm написал: т.е. нулевая шина вообще не нужна

Подцепите туда землю, либо как вариант использовать так

apm написал: и входящий ноль должен быть на входе первого узо на нуле

Так у Вас вроде так и сделано - у Вас же нет вводного АВ на щиток. Пришёл питающий кабель - фаза на 1 контакте, ноль на контакте N. и перемычки на другой диф, вот только перемычки ноля на контакт 3, двухполюсника нет. Не перепутайте - ноль с фазой ни где не соединяются.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 18:02:54

#6740990

megrad написал: у Вас же нет вводного АВ на щиток.

есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.11.2019 в 18:29:12

#6741002

apm написал: Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?

Да . apm, осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают :eek:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.11.2019 в 19:24:10

#6741025

megrad написал:

Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?

Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.

megrad, а если не получится заводить кабель, ближе к дну подрозетника? Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника (под верхней я понимаю ту часть подрозетника, которая получается вровень с поверхностью стены). Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

30.11.2019 в 19:31:24

#6741028

Получил клеммы феникс: по тактильным ощущениям они лучше АВВ, при этом цена вдвое меньше, и толщина 5 мм против 6 мм у АВВ. В общем, буду всё на них делать.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.11.2019 в 19:52:43

#6741049

Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника

Независимо от того, до или после штукатурки вы прокладывали кабель, нужно сделать корректный ввод кабеля в подрозетник. Т.е., высверлив отверстие, необходимо также подраздолбать некоторую полость между кабелем и подрозетником, дающую возможность этот самый кабель несколько утопить и завести в подрозетник.

Потом зафиксировать подрозетник, завести в него кабель и, только после этого, окончательно замазать все дырочки.

При известной сноровке, ввод кабеля можно совмещать с монтажем подрозетников.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.11.2019 в 21:11:33

#6741085

Radio, в том и вопрос, если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий? Верно ли, что весь хвост кабеля, который разместится в подрозетнике, должен быть на всю свою длинну, очищенным от внешней изоляции (либо до его заведения в подрозетник, либо после вмазывания, вообщем это кто как делает)?

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 21:20:05

#6741088

serj12 написал: осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают

это как интересно?

Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

30.11.2019 в 21:20:22

#6741089

Убрал линолеум, убрал ленту утеплителя из глубоких щелей в стыках плит стен и пола (предыдущие жильцы не заморачивались). Обнаружил в одном из стыков на кухне три жилы повода. Изоляция у всех трёх -- синяя. Что это может быть? У щитка таких проводов нет. Дом относительно новый, 14 года.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.11.2019 в 22:07:40

#6741109

Иркут написал: если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий?

Посмотрите, где расположены штатные отверстия у подрозетников. Вот прямо в них и заводите, это несложно и гарантирует прекрасный результат.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2019 в 22:31:31

#6741120

Иркут,

если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий?

Да.

Верно ли, что весь хвост кабеля, который разместится в подрозетнике, должен быть на всю свою длинну, очищенным от внешней изоляции

Да.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

01.12.2019 в 00:15:23

#6741146

Нужен совет: в доме есть одна лампа и один выключатель, при включении которой иногда (1 раз из 20) вышибает автомат, который стоит на ВРУ в гараже. чтобы не объяснять на пальцах, набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1). сам по себе автомат - древний ABB S201.

вопрос: как думаете, почему такое происходит? я связываю это с импульсом, который возникает при включении драйвера лампы и изношенностью этого самого АВ. заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

сам АВ фиг знает откуда, возможно пережил не одно КЗ во время стройки, которая шла больше 10 лет назад.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2019 в 00:32:28

#6741150

Dron/9K написал: набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1)

На схеме нет ни одного автомата, обозначенного Ф1.

Dron/9K написал: заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

Можно заменить не проверяя. Достаточно будет и того, что всё наладилось.

Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

01.12.2019 в 00:39:26

#6741153

Dron/9K, во-первых, не нашёл на схеме F1. Какое у него на самом деле обозначение? На работе тоже была подобная проблема с АВ, решили проблему его заменой, сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как, а с предварительным расчётом мощности на линии. Предполагаю, что его лучше заменить.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

01.12.2019 в 00:45:14

#6741156

тысяча извинений, ваял на скорую руку. Q1 здесь

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2019 в 01:06:58

#6741165

Serpiph написал: сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как

главное же не сказал что абебе гомно, а обтекаемо так... не целиком... частично :)

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.12.2019 в 01:51:11

#6741177

Falsecross, Синее - это гофротруба, а кабель внутри.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:54:53

#6741217

Иркут написал: Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?

Да.

Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника

Кто мешает подштробить? Кабель заводится у задней стенки - даже у производителя все отверстия находятся там.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:59:52

#6741218

apm написал: есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил

Вот блин партизанен... :mad: Вводной на гараж - в малом щитке же нет отдельного АВ на его отключение.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 13:27:41

#6741308

А подскажите такой вопрос. В новостройке обязательно использовать АВ 6kA или можно АВ 4,5kA? Например 1P 4,5kA C-16A (MY116) вместо АВ 1P 6kA C-16A (MC116A). Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2019 в 13:56:04

#6741323

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 14:03:59

#6741330

Radio написал:

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Radio, Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2019 в 14:11:51

#6741337

am02rus, не особо-то оно и критично. Но! Зачем покупать хагер, если нет денег? :confused: Можно собрать на прекрасном иеке и наслаждаться заработанными сэкономленными суммами. :yu:

Надо понимать, что надежность и безопасность не находятся в прямой зависимости от брендовости предмета.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

01.12.2019 в 14:31:54

#6741350

am02rus написал:

Radio написал:

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Radio, Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?

am02rus, хотя бы вводной - 6ка, а где-то и 10 как может потребоваться

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.12.2019 в 19:34:48

#6741553

Radio написал: Можно собрать на прекрасном иеке и наслаждаться заработанными сэкономленными суммами. :yu: Надо понимать, что надежность и безопасность не находятся в прямой зависимости от брендовости предмета.

Radio написал: соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит в полтора раза дешевле, чем му116

Это как надо было оптимизировать 6-ти килоамперник , чтобы добиться двухкратного снижения цены относительно аналогичного по маркировке ИЕКа ?