01.12.2019 в 20:19:41
#6741575
dokar написал: как надо было оптимизировать 6-ти килоамперник , чтобы добиться двухкратного снижения цены относительно аналогичного по маркировке ИЕКа ?
С чего вы взяли, что его вообще оптимизировали?
Надо отчетливо понимать, что розничные цены имеют вообще очень мало общего с себестоимостью производства. Я даже не удивлюсь, если в производстве этот екф обходится дороже аналогичного шнайдера или абб. А дальше в игру вступает маркетинг и длинные дистрибьюторские цепочки перекупщиков, расставляя все по полочкам.
Учитывайте, что к липким ручонкам любого перекупщика, даже оптового, ни при каких обстоятельствах, даже если он продает родной маме крупным оптом, не прилипает менее 15% маржи. Но маме он крайне редко продает, поэтому от 25 и выше. За брендовость дерут впятеро. :)
02.12.2019 в 02:38:23
#6741786
Radio написал:
Serpiph написал: сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как
главное же не сказал что абебе гомно, а обтекаемо так... не целиком... частично :)
Radio, из разговоров с электриками, из той партии дурили не более 10 процентов всех автоматов, а куплено их было не один десяток. Так что вроде и не вся партия... Хотя, может, попозже начнут дурить.)
02.12.2019 в 02:41:28
#6741788
am02rus написал: Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?
am02rus, зависит от тока КЗ, который возможен на автомате. У меня прямо на вводном автомате, к примеру, прибор показал предполагаемый ток КЗ в 1,5кА. В розетках ток КЗ от 300 до 600 А. Так что АВ 4,5 кА должен суметь сработать в нужную минуту.
02.12.2019 в 08:01:31
#6741823
Добрый день. На столб перед домом кто-то повесил неизвестный прибор. Может кто-нибудь здесь знает, что это? Предположение про датчик или питание фонаря можно отмести сразу - устройства есть и на столбах, где фонарей нет. Встречаются такие приборы в населенном пункте довольно редко, и системы расположения не имеют. Могут быть установлены на двух столбах подряд, а далее попасться только в следующем квартале. Извиняюсь за качество фото, прибор расположен очень высоко и возможности подлезть нет
02.12.2019 в 09:47:10
#6741850
deschain.rs1999, А пульт с дисплеем не выдали ? Как же так ? Может пока только наблюдают за жильцами марсиане .
02.12.2019 в 10:04:28
#6741857
dokar, если б выдали пульт, я бы здесь не спрашивал
02.12.2019 в 10:08:19
#6741858
deschain.rs1999, Сколько проводов заходит в коробку ? А также же на кронштейн, есть ли провод ? Снимки не четкие .
02.12.2019 в 10:41:01
#6741871
dokar, в коробку заходит 3 провода.
02.12.2019 в 11:25:46
#6741894
deschain.rs1999, Ну видно же , что это счётчики однофазные. Нолю транзитом через счётчик идти не обязательно, поэтому 3 провода на коробку. И если у хозяев нет пульта , то они таковой могут потребовать.
02.12.2019 в 11:32:06
#6741901
dokar, на третьем фото на столбе один прибор, но потребителя два. Может ли один счётчик быть на двух потребителей?
02.12.2019 в 11:57:13
#6741920
Здравствуйте, не пойму как подключить звонок, рассчитан на 4 провода, получается на две кнопки, а из стены только два провода?
Старый
02.12.2019 в 12:02:06
#6741926
Yonson, Где Вы увидели 4 провода? Внизу клемма с двумя винтиками, вот эти провода туда и подключить.
02.12.2019 в 12:11:17
#6741930
Rumato написал: Yonson, Где Вы увидели 4 провода? Внизу клемма с двумя винтиками, вот эти провода туда и подключить.
Rumato, Вот схема от него
02.12.2019 в 13:27:34
#6741972
deschain.rs1999 написал: dokar, на третьем фото на столбе один прибор, но потребителя два. Может ли один счётчик быть на двух потребителей?
deschain.rs1999, Потребилей два , абонент - один.
02.12.2019 в 13:30:37
#6741973
Yonson, В вашем звонке две "звонилки". С разными "мелодиями" 1-2 блям-блям, а 3-4 пили-пили :). Можно подключить к двум проводам от старого звонка любую пару/мелодию (1-2 или 3-4) на выбор. Или обе в параллель (будет играть все вместе).
02.12.2019 в 13:41:28
#6741976
Yonson написал: Вот схема от него
Написано, что там два звука, значит подключать или на 1-2 или на 3-4, какой звук больше понравится. Это звонок для коммуналки какой-то, или если два входа в дом, чтобы было понятно в какую дверь звонят?
02.12.2019 в 14:18:34
#6741989
AKI написал: Yonson, В вашем звонке две "звонилки". С разными "мелодиями" 1-2 блям-блям, а 3-4 пили-пили :). Можно подключить к двум проводам от старого звонка любую пару/мелодию (1-2 или 3-4) на выбор. Или обе в параллель (будет играть все вместе).
AKI, вот так либо так, а в параллель как, простите плохо в этом деле все у меня.
02.12.2019 в 15:36:46
#6742021
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос к практикующим электрикам:
Индукционная варка на где-то 8кВт. По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА Человека защищает УЗО максимум на 30мА. Если его поставить то варку будет часто выбивать.
Получается что в случае варочной поверхности человека защитить не получается? Как вы поступаете когда проектируете мощную варку в квартире интересно? Просто ставите автомат и противопожарное узо на 100мА?
02.12.2019 в 15:44:11
#6742024
Andrey1548 написал: Просто ставите автомат
Даже ПУЭ указывает, что на стационар УЗО не нужно. 7.1.79. ..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Andrey1548 написал: противопожарное узо на 100мА
И как оно поможет?
Andrey1548 написал: По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Расчёт и практика немного расходятся. УЗО на 30 мА для ВП ставят наверное как существует форум, по крайней мере с того момента как я зарегился в 2014, все схемы с ВП под УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.12.2019 в 16:15:14
#6742033
Andrey1548 написал: По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Елки , это расчеты без замеров. со страшным запасом, да таким , что вся квартира может сидеть на одном УЗО 30мА. Миллионы квартир , как показывает практика.
02.12.2019 в 16:39:10
#6742044
Yonson, синяя с синей, а красная с красной...
02.12.2019 в 16:49:29
#6742053
Купили три штуки обогревателей Теплоэко. И два терморегулятора к ним. Один отдельно, в моей комнате. Стена несущая, не захотел сверлить. И два на одном. Там стенка тоненькая. Ну по своему и буду судить. Отопить в мороз он конечно не сможет, Но! сейчас так очень приятно. Пол стал тёплым. Ногам тепло. Ну и температура спать устраивает и меня, и жену. По потреблению электроэнергии только через месяц скажу. Пока только вижу, что счётчик не "летает". У меня здесь старый пока, дисковый. Не скажу, что сильно крутится. PS:Одно только не могу понять, как старый радиомеханик. Ну и соответственно в схемах электрических разбираюсь. Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза?
02.12.2019 в 17:48:17
#6742077
AKI написал: Yonson, синяя с синей, а красная с красной...
AKI, получается через перемычки ?
02.12.2019 в 18:07:25
#6742081
valerich написал: Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза
А как должно? В переменке всегда ноль-фаза, плюс земля, в постоянке + и -.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.12.2019 в 18:27:50
#6742090
dokar написал:
Andrey1548 написал: По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Елки , это расчеты без замеров. со страшным запасом, да таким , что вся квартира может сидеть на одном УЗО 30мА. Миллионы квартир , как показывает практика.
dokar, >
megrad написал: Расчёт и практика немного расходятся. УЗО на 30 мА для ВП ставят наверное как существует форум, по крайней мере с того момента как я зарегился в 2014, все схемы с ВП под УЗО.
Спасибо всем за совет!
02.12.2019 в 20:41:07
#6742180
valerich написал: Теплоэко
valerich написал: Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза?
Как раз недавно ставил такие с терморегулятором . У каждого с сбоку клавиша выключения, которая рвет фазу. И другого быть не должно, равно как это должно быть и на терморегуляторе. valerich, Вы хоть его с заземлением его подключили ? Девайс то опасно сделан. Представляет собой открытую спираль, залитую в бетон и окантованную стальной, не везде прокрашенной полосой. Через непрокрашенные участки индикатор с неонкой хорошо так светится, показывая правдивую фазу при отсутствии заземления, меня даже в деревянном доме ипнуло. :cool: Там еще в инструкции по подключении просто ездец написан. .
02.12.2019 в 21:38:33
#6742236
Yonson написал: AKI, получается через перемычки ?
Да, через перемычки - пара проводков...
02.12.2019 в 22:09:43
#6742262
dokar написал: Представляет собой открытую спираль, залитую в бетон и окантованную стальной, не везде прокрашенной полосой. Через непрокрашенные участки индикатор с неонкой хорошо так светится, показывая правдивую фазу при отсутствии заземления,
Есть же мегомметр....
dokar написал: Там еще в инструкции по подключении просто ездец написан.
У этой поделки есть сертификат Ростеста? Если да - на орган по сертификации можно смело в суд подавать...
02.12.2019 в 22:45:52
#6742286
BV написал: У этой поделки есть сертификат Ростеста?
Вроде есть-