Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2020 в 10:57:27

Алек_сандр написал: ZooZoo написал: также, у Меандр есть китайчатина до 40А, вроде-бы ничего страшного

Похоже, вот этот: https://meandr-shop.ru/modulnyy-reversivnyy-pereklyuchatel-rp-1-40/ Попытаюсь ещё найти Chint.

и как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

09.07.2020 в 19:27:06

ZooZoo написал: как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"

И в чем между ними разница? :confused:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2020 в 19:30:54

Radio написал:

ZooZoo написал: как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"

И в чем между ними разница? :confused:

Radio, аналог указанному от Чинт у Меандра - это РП-2-... разница в кол-ве коммутируемых линий, разумеется

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

09.07.2020 в 19:34:24

ZooZoo написал: разница в кол-ве коммутируемых линий, разумеется

Серьезно? :eek:

На всякий случай, вот что под этим наименованием у чинта лежит: https://chint.com.ru/catalog/modulnyy_pereklyuchatel_nzk1_32_2p_32a_3_polozheniya_chint/

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2020 в 19:36:31

Radio написал:

ZooZoo написал: разница в кол-ве коммутируемых линий, разумеется

Серьезно? :eek:

Radio, серьезно, глядите картинки внимательно у РП-2-... и у указанного мною переключателя от Чинт по 2 группы переключающих контактов зы. жара у вас там, что-ли...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

09.07.2020 в 19:40:37

ZooZoo, смотрите ссылку на чинт выше. Жирными буквами сверху, в заголовке, то наименование, которое привели вы: NZK1-32 2P 32А

А ниже, в технических характеристиках, габариты для всех модификаций, от 1 до 4 п. Получается, что 2p в названии - это вовсе не "два полюса" :a

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2020 в 19:40:57

Radio написал: На всякий случай, вот что под этим наименованием у чинта лежит: https://chint.com.ru/catalog/modulnyy_pereklyuchatel_nzk1_32_2p_32a_3_polozheniya_chint/

то, что на сайте у дилера - по барабану, бывают ошибки/недочеты в моем комментарии все предельно ясно и понятно:

ZooZoo написал: у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/ на 3 положения"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20711

09.07.2020 в 19:44:29

ZooZoo написал:

Я вам продемонстрировал, что выдает поиск и сайт чинта по запросу "NZK1-32/2Р".

у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"

Если желали акцентировать внимание на двухполюсности, надо было русским языком так и писать.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

09.07.2020 в 19:45:50

СтранникXXI написал:

Иркут написал: Здравствуйте, у знакомого на даче, сделано следующим образом: установлено четыре автомата в ряд, вводной кабель, подключен к одному из автоматов снизу и снизу автоматов, идет гребенка (т.е. автоматы соединяются между собой снизу) а кабели идущие на потребители (т.е.на розетки и освещение) подключены к автоматам сверху. На всех схемах, которые я видел, сделано наоборот, приходящий кабель, заводится в автомат сверху, а уходящие на потребители, снизу. Чем черевато, такое подключение автоматов, как у моего знакомого на даче?

Ничем. Автомату фиолетово. Главное, чтобы знакомый Ваш не забыл, где вход, где выход.

СтранникXXI, выходит и то, что у него, один из автоматов, стоит перевернутый вверх "ногами" никак не сказывается, на работе этого автомата?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2020 в 19:54:20

Radio написал: у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/ на 3 положения"

Если желали акцентировать внимание на двухполюсности, надо было русским языком так и писать.

читайте внимательно и не передергивайте на пустом месте вот вам фото:

распечатайте и на стенку можете повесить в клозете

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

10.07.2020 в 00:03:20

dokar написал: Гляньте - https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_rele_i_rubilnikipereklyuchateli_25324063a_1782032337

Спасибо за ссылку!

Кажется, мне подойдет или SFT240 или SFB232.

Если, как пишет продавец, их и в правду не подделывают, возможно закажу там же и другую начинку для щитка.

0
Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

10.07.2020 в 00:09:03

ZooZoo написал: и как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"

Сразу не сообразил, что нужен 2-х полюсный.

Спасибо, что обратили внимание!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2020 в 00:15:10

Алек_сандр написал: Сразу не сообразил, что нужен 2-х полюсный.

А зачем, если ноль общий?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
psaproxy

Местный

Регистрация: 10.07.2020

Москва

Сообщений: 1

10.07.2020 в 21:05:58

Время доброго.

Необходимо подключить проточный водонагреватель к электросети. Фото всего, что имеется. Квартира новостройка. Кабель 3 жилы на 6, ВВГ-п/ВВГнг-LS-п. Розетка от электро плиты.

1) Правильно я понимаю, что в этой розетке уже есть заземление и достаточно просто соединить кабель с розеткой?

2) Безопасно ли разместить кабель на полу под стеной? Временно пока нет ремонта.

3) У розетки электроплиты есть отдельный кабель на фильтр розеток. В него включена плитка, маленькая, настольная. Во время использования нагревателя этой плиткой лучше не пользоваться?

0
Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

10.07.2020 в 21:40:42

Здравствуйте. В доме без заземления можно использовать на входе после счетчика двухполюсной автомат, УЗМ, УЗО?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу