Marozoff написал:
а что конкретно (ссылку на железку) вы посоветовалибы поставить на текущий момент?
селективный не могу порекомендовать, меня жаба душит, но какой нибудь простой автомат С32 или С40 ИЭК (200 рублей не 9 тыщ) я бы всё же воткнул, на тот редкий случай если кз будет на вводе квартирного щита или на подходящем кабеле (банально к примеру просверлите, а вводной на стояк электрики упростят, такое практикуется увы)
Marozoff написал:
а что конкретно (ссылку на железку) вы посоветовалибы поставить на текущий момент?
селективный не могу порекомендовать, меня жаба душит, но какой нибудь простой автомат С32 или С40 ИЭК (200 рублей не 9 тыщ) я бы всё же воткнул, на тот редкий случай если кз будет на вводе квартирного щита или на подходящем кабеле (банально к примеру просверлите, а вводной на стояк электрики упростят, такое практикуется увы)
юра Т,
Вы начали с селективного диффа, а закончили простым АВ . :confused:
dokar написал:
Вы начали с селективного диффа, а закончили простым АВ
так я жадный (я бы два двухполюсных ИЭКа воткнул на 400 рублёв), а чел простые рубильники ставит по штукарю, и это его право, красиво жить не запретишь
всё бы ничего, но у них ввод сверху а выход снизу, и скорей всего от счётчика провода не дотянутся и придётся опять что то колхозить, и места под него может быть мало
Marozoff, если штукаря не жалко, провода дотянутся (вход у него сверху) и есть место, то можно и поставить, он будет на всякий пожарный вводной кабель защищать и мало ли что в квартирном щите не сработает, лучше на 100 мА АД12S 2Р 32А 100МА IEK
юра Т написал:
от счётчика провода не дотянутся и придётся опять что то колхозить, и места под него может быть мало
ну, там пАлюбому нужно будет через снятие пломбы со счётчика всё это хозяйство подключать (лень многабукав тыкать, чтоб объяснять почему), а места в этажном щитке достаточно.
просто тут гдейто видел отвечали вопрошавшему "вам не нужен селективный диф" и точка! (уж по каким критериям - нинаю), а ещё периодически читаю здесь "иек - днище", "декрафт - днище", "ххх- днище" вот и возникает вопрос - стоит-ли ставить дешёвый селективный диф...
Marozoff написал:
ну, там пАлюбому нужно будет через снятие пломбы со счётчика всё это хозяйство подключать
обычный двухполюсный автомат(ему без разницы где вход где выход) можно поставить без лишнего гемора? тогда его и поставьте
пс. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Marozoff написал:
я так подозреваю, что у нас в управляшку надо с этими вопросами (счётчик в своё время электрик управляшки менял, он и пломбу ставил...)
Marozoff, Начните со сбытовой компании, контроль за потреблением в их компетенции.
Добрый день, уважаемые мастера!
У меня вопрос по заземлению, которого пока нет, в старом многоквартирном трехэтажном доме с деревянными перекрытиями. В электрике я ноль без фазы, прошу проявить терпение. Проводку всю заменили на новую, кабель ввгнг трехжильный. Вся разводка электрики индивидуальная, по наружным стенам дома, в квартиры вводы отдельные без общего щитка. Куда можно закопать заземление - во двор, где нету отмостки (на будущий год появится, поэтому надо побыстрее закапывать) или в подвал, где нету стяжки (тоже на будущий год планируется)? Трубы в доме все пластиковые, в квартире отопление металлопластик, а вода полипропилен. И что еще кроме заземления, надо сделать в этом случае и как? Слышала страшные слова "зануление" и "уравнивание потенциалов", но не освоила по причине занятости и физической малограмотности. Электроприбры такие есть и будут - 2 сплита, электродуховка, вытяжка, стиралка, ПММ, холодильник, телик, комп, котел настенный.
Natalia N. написал:
Куда можно закопать заземление
Лучше не надо, был бы у вас свой дом другое дело.
И спеца лучше найти вживую, а то местные весельчаки сейчас вам накидают.
AndyMirror, у нас по подключению свой дом - подключение каждой квартиры идет от столба, а не от общего счетчика. Спеца нашла, говорит, заземление зароем рядом с домом, пока нет отмостки. Хочу уточнить насчет прочих роскошеств типа занулить и уравнять.
Всем привет! Делаю скрытую проводку у себя на даче в брусовом доме . При сверлении вертикальных отверстий под металлорукав из подрозетника и соответственно к нему во внешней стене в том месте , где они встречаются не пролазит металлорукав 15 . Может есть у кого то какая то наработочка для решения этой проблемы?
walex написал:
Всем привет! Делаю скрытую проводку у себя на даче в брусовом доме . При сверлении вертикальных отверстий под металлорукав из подрозетника и соответственно к нему во внешней стене в том месте , где они встречаются не пролазит металлорукав 15 . Может есть у кого то какая то наработочка для решения этой проблемы?
walex,
Бросайте это гнусное и небезопасное дело, имея ввиду скрытую проводку в брусовом доме металлорукавом . Возникшие проблемы являютс перстом указующим , что так делать -:нельзя.
walex написал:
Всем привет! Делаю скрытую проводку у себя на даче в брусовом доме . При сверлении вертикальных отверстий под металлорукав из подрозетника и соответственно к нему во внешней стене в том месте , где они встречаются не пролазит металлорукав 15 . Может есть у кого то какая то наработочка для решения этой проблемы?
walex,
и вам не хворать
dokar выше верно заметил, что никаких металлорукавов в вашем случае использовать нельзя
да и не нужно, поскольку толку от этого ...рукава - как от козла молока
меня больше заинтересовал именно ваш вопрос; можете показать на фото, что и как вы сверлите?
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
walex,
не нужно посылать "ребят" смотреть тупые ролики, ладно?
как-бы, это просто некрасиво
если у вас есть конкретный вопрос, значит д.б. "привязка к местности". и именно к вашей. а на отъе...сь лучше вообще ничего не спрашивать
если вы знаете теорию, то могу сказать, что практика от нее немного отличается
и ваш МР нафиг не нужен вообще, если вы не используете стальные трубы, обладающие ЛС
зы. учитесь соосно засверливаться для начала
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
учитесь соосно засверливаться для начала.
Поздно , клиенту уже обещано , супер-пупер качество . Оказалось , что вундервафли нет.
Ведь вопрошающий за ней сюда пришёл. )))
Делаю себе walex,
Итить . :swoon
Такие вещи требуют осмысления ещё до первого камня, иначе все шишки ваши. И десять мудрецов не помогут. Индейцы говорят , что только бледнолицый может трижды наступить на грабли . )))
Обзавёлся в быту мегаΩметром (для проверки греющего кабеля тёплого пола перед укладкой плитки), стал думать его его ещё бы применить и обнаружил что есть такая тема, как измерение сопротивления изоляции всех линий в электроустановке. это действительно требуется? кто-нибудь этим занимается всерьёз? когда нужно делать - проверять бухты перед укладкой и потом когда всё уже полностью собрано?
какое сопротивление считается нормальным где почитать?
Dron/9K,
Параметры изоляции кабелей определяются требованиями пункта 1.8.40 ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Для силовых кабелей, осветительных электропроводок, цепей вторичной коммутации до 1000 В. нормой являются 0.5 Мом и выше для каждой жилы кабеля между фазными проводами, по отношению к нулевому проводу и проводу защитного заземления.
" когда нужно делать - проверять бухты перед укладкой и потом когда всё уже полностью собрано?"
Dron/9K,
У вас там километры вроде намечаются . )
До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . )
Иначе прибор лучше сразу продать/подарить .
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи:
Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени.
Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных.
Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен.
Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки.
Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий.
Пользовался микропроцессорным таймером ОВЕН УТ-24, полностью перекрывает все запросы но большой по габариту и дорогой.
Мощность потребителей около 10 Вт, то есть токи маленькие 0,05 А.
Прошу посоветовать тип потребных для вышеописанных задач изделий модель и производителя. Может что то порекомендуете из арсенала отечественных магазинов или у торговцев с aliexpress ?
Заранее спасибо за помощь.
dokar написал:
До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . )
да там ток в районе 1мА заявлен, даже таракана не напугать :)
а методик проведения измерений сопротивления изоляции нигде нет в открытом доступе? а то я запутался немного - есть два времени измерения 15с и 60с, некую абсорбацию замерять, при этом в приборе стоит время измерения 3 минуты - это мне три минуты на каждую пару жил тратить?!
buchin, Вам астрономическая (ежедневно изменяемая в течении года, да в зависимости от широты) привязка нужна или нет? если нет, то на али тьма всякого разного в пределах 500 рублей, что нибудь с вайфаем взять, со смартфона удобно настраивать будет, форм фактор обычного выключателя, или розетки, или в щиток
buchin написал:
Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи:
Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени.
Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных.
Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен.
Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки.
Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий.
здравствуйте
гляньте у Новатек-электро РЭВ-302, -303, -225
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.