Alexander311994 написал:
индикатор на обогревателе горит, начинают выставлять мощность больше , индикатор тускнеет
Очень похоже на полный обрыв нуля на вводе выше повторного заземления в щитке. Сопротивление заземления порядка 10-20 Ом, поэтому индикаторы, лампочки и прочее работают нормально, но нагрузка выше киловатта работать не может.
Забейте рядом с домом, подальше от щита, лом или арматурину, и с соблюдением осторожности меряйте напряжение между нулём сети и этой землёй. Если диагноз правильный, то при увеличении нагрузки это напряжение будет расти до сотни вольт и выше. А напряжение между фазой и этой "чистой" землёй будет полным, 220 вольт.
Типичное место обрыва - клеммы счётчика. Под пломбой. Но может быть и отвод нуля от линии на столбе.