ВасяМитя написал: "длительный ток" это сколько времени?
непрерывно 24 х 7 х 365 х срок службы
ВасяМитя написал: Я к тому, что С40А автомат же только в течение часа вырубается при 20% превышении (50А).
Это лучше рассмотрено в ГОСТ. Но если длительный кабеля по условиям прокладки 40 и автомат 40 - значит все ОК, и не надо выдумывать про 20%. Все уже учтено.
Вы мне лучше расскажите, какими бытовыми приборами в обычной жизни вы нагрузите сеть НЕПРЕРЫВНО и ровно на 50А? Пять тепловентиляторов по 2,2 квт каждый?