Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 23:39:16

#7166708

Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?))) Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 23:40:45

#7166709

И вообще до конца 1 апреля осталось всего лишь 20 минут. (

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:41:08

#7166712

dokar написал: Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?)))

dokar, у меня приточная вентиляция с угольными фильтрами. Зимой с подогревом, летом горячий воздух с улицы нагнетается. Могут и треснуть, но другого варианта нет.

Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

Ок. Так и сделаю. Но лучше пока решить вопрос по поводу Тушки и автоматоматов. Так на чем порешили то?))))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 23:43:49

#7166713

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?)))

dokar, у меня приточная вентиляция с угольными фильтрами. Зимой с подогревом, летом горячий воздух с улицы. Могут и треснуть, но другого варианта нет.

Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

Ок. Так и сделаю. Но лучше пока решить вопрос по поводу Тушки и автоматоматов. Так на чем порешили то?))))

Александр - 1975, Если у Вас выделено на АВ 50А, то хватит на многие века

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:45:52

#7166714

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 23:49:14

#7166716

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

Александр - 1975, Ну, вопрос выбора, а коллега dokar уже ответил

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:52:05

#7166717

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

Александр - 1975, Ну, вопрос выбора, а коллега dokar уже ответил

MaSeVi, т.е. вы с ним полностью согласны, что 50а защитит от перегрева упомянутые ТУшные перемычки и они не отгорят? )))))) Просто вы так отвечаете уклончиво и неоднозначно, что я таки имею некоторые сомнения)))) С наступающим 2 апреля!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 00:34:49

#7166722

MaSeVi написал: dokar, Вы знаете, что я знаком с таблицами по ДДТ. Но всё же. :o

Кстати, все эти таблички даны с весьма хорошим запасом. По моим личным практическим наблюдениям.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.04.2023 в 00:42:46

#7166723

Radio написал:

MaSeVi написал: dokar, Вы знаете, что я знаком с таблицами по ДДТ. Но всё же. :o

Кстати, все эти таблички даны с весьма хорошим запасом. По моим личным практическим наблюдениям.

Radio, Уф. Вытирая пот с толоконного лба.)))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 00:48:31

#7166725

dokar написал: Вытирая пот с толоконного лба.)))

Зачем?

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2022

02.04.2023 в 03:55:50

#7166732

Подскажите пожалуйста, а кто нибудь встречал распределительные/распаечные встраиваемые коробки размером примерно как щит на 36 модулей? Смысл задачи такой. Я хочу сделать слаботочный шкаф, а вернее отсек в шкафу, там будет установлено куча всякой хрени. В этот шкаф я заведу кучу слаботочных кабелей, в основном конечно UTP. А кабели я хочу из стены выпустить в огромную коробку, под эту коробку я сделаю окошко в стенке шкафа. Огромную я хочу, чтобы во первых в коробке можно было сделать небольшой запас кабеля, свернуть колечком, а во вторых чтобы организовать аккуратный вывод кабеля. То есть с одно краю будет большая щель с крепежами куда будут выходить кабели, ровно, без навала, чтоб было красиво и аккуратно. Я таких коробок не нашел, все что мне попалось это DKC 392х152х70мм и то фотографий нет. Подумал использовать обычный дешевый щит на 24 модуля, правда мне необходимо чтобы внутренняя часть щита была заподлицо со стеной. Выбрал сейчас щит Tekfor BVK 40-24-1 размеры 385х64х290 мм. У меня максимально допустимые размеры 500х400. Мне такое решение не нравится, но ничего другого не вижу. Придется крышку этого щита дырявить по максимуму и вероятно дверь тоже.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

02.04.2023 в 14:33:33

#7166822

Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

02.04.2023 в 14:57:44

#7166824

menket написал: Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.

Нельзя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108672

02.04.2023 в 15:13:28

#7166828

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.

dokar, легко. Летом кондеи в жару 2 9-ки (думаю еще и на кухню сплит. воткнуть), эл плита с духовкой и грилем, стиралка. не считая "мелочевки", типа сист. блоков на 600 и 800 Ватт и т.д.

Александр - 1975, если бы все это не только одновременно, но и НЕПРЕРЫВНО потребляли МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАСПОРТНЫЙ ток - то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки от вводного до варочной. Но у вас, скажем, не насосы в цеху, которые непрерывно потребляют.

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

02.04.2023 в 15:14:44

#7166829

strider1978 написал:

menket написал: Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.

Нельзя.

strider1978

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 15:18:52

#7166832

menket написал: Можно ли ГАМ обжимать точкой, а не шестигранником? В алюминиевой части.

menket, можно.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 15:28:25

#7166836

BV написал: то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки от вводного до варочной.

У меня нет меня перемычки от вводного до варочной. Есть перемычки 1х6 и псевдо 1х6 в щитке от вводных до групповых и шины, а также кабель 3х6 ВВГ от группового и шин до розетки 32А на отдельно-стоящую эл.плиту с духовкой и грилем.

  • то еще можно было бы подумать о замене ПЕРВОЙ перемычки

Для вводного 40А или 50А или ТУшной 6-ки на 6-ку ГОСТ или на 10-ку ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108672

02.04.2023 в 16:30:10

#7166854

Александр - 1975, Зачем много слов вместо одного фото? Если перемычка от ввода до общей шины-гребенки на АВ - то о ней и речь - той перемычки по которой идет весь ток. ПсевдоТУшная 6 - я не понимаю, я понимаю х,х мм2. Есть ПУЭ, (или ГОСТ) там есть табл долговременного длительного тока для одиночных проводников, приложенных на воздухе - там и смотрите, если беспокоит и чешется)

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 17:31:15

#7166883

BV написал: Если перемычка от ввода до общей шины-гребенки на АВ - то о ней и речь - той перемычки по которой идет весь ток.

BV, я сообщениями выше описал в подробностях. Вы не читаете.

ПсевдоТУшная 6 - я не понимаю...

Я тоже. Поэтому в моем тексте нет слов ПсевдоТУшная

я понимаю х,х мм2.

Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Есть ПУЭ, (или ГОСТ) там есть табл долговременного длительного тока для одиночных проводников, приложенных на воздухе - там и смотрите, если беспокоит и чешется)

Во-первых, здесь это все уже обсуждали, но к четкому ответу не пришли. Во-вторых, если вы не в состоянии ответить четко и ясно, лучше прекратить влезать каждый раз с такими "разъяснениями" только зафлужживающими общение и не прибавляющими ясности, даже если, выражаясь вашим языком, беспокоит и чешется.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 17:53:12

#7166891

Александр - 1975 написал: сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что написано на изоляции/оболочке проводника.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

02.04.2023 в 18:05:18

#7166892

Radio написал: Имеет значение только то, что написано на изоляции/оболочке проводника.

Если написанное на оболочке не сходится с замерами - нужно писать "муляж", "не для продажи".

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 18:15:02

#7166894

Radio написал:

Александр - 1975 написал: сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что написано на изоляции/оболочке проводника.

Radio, вот как раз там ничего не написано.))) Поэтому у себя я заменил на ГОСТовский и поставил вводной на 40А

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

02.04.2023 в 18:15:26

#7166895

Radio написал:

Александр - 1975 написал: сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что написано на изоляции/оболочке проводника.

Radio, на заборе "Мир" (с тремя ошибками) написано, а там дрова лежат.

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

02.04.2023 в 18:52:29

#7166900

Здравствуйте, подскажите, что сейчас можно купить из розеток/выключателей с безвинтовым креплением ? Я уже на Эра 12 даже посмотрел :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108672

02.04.2023 в 19:00:00

#7166902

я понимаю х,х мм2.

Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Без флуда - штангенциркуль - сколько?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

02.04.2023 в 19:01:49

#7166903

pavlushka написал: Я уже на Эра 12 даже посмотрел :)

Двухместные розеточки у них прекрасны. Если недоглядеть и рамку начать прикручивать "вверх ногами" - будет бабах или отобъёт УЗО.

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

02.04.2023 в 19:07:54

#7166905

strider1978 написал: Если недоглядеть и рамку начать прикручивать "вверх ногами" - будет бабах или отобъёт УЗО

из-за винтика ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.04.2023 в 19:38:40

#7166912

BV написал:

я понимаю х,х мм2.

Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Без флуда - штангенциркуль - сколько?

BV, Лол , пусть берет микрометр и фоткает . только так.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:07:05

#7166918

BV написал:

я понимаю х,х мм2.

Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Без флуда - штангенциркуль - сколько?

BV, ага, как только смогу замерить. Вопрос остается открытым по поводу перемычек псевдо 6-ки, т.е. ТУшной и 6-ки с честным сечением, т.н. ГОСТовской для автоматов 40А и 50А

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:13:31

#7166920

dokar написал:

Лол , пусть берет микрометр и фоткает . только так.

dokar, сделаю как только появится возможность. А сейчас достаточно ответить на вопросы по поводу меньшего и честного сечения у перемычек в щитке применительно к автоматам с указанным сечением. Допустим, что у ТУшной 6-ки сечение соотв. 5 кв.мм, а у ГОСТовской честные.

0