dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 23:21:40

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Александр - 1975, Перечитайте, что я писал про сечение перемычек и длительно допустимый их ток. P.S после ваших признаний я вижу, что у вас абсолютно все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.

dokar, да я прочитал, но ваш оппонент пишет , что все плохо))))) Да и ТУшная 6-ка под 50а напрягает. ))

Александр - 1975, Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

01.04.2023 в 23:21:42

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, а, ну я вроде изначально написал про одножильные провода. Думал поймете.)

Итого, как г-рится.)) Я правильно понимаю, что двухполюсный автомат 50а защитит упомянутые ТУшные перемычки 6 кв. мм от перегрева? И уж тем более 40а?

Александр - 1975, Извиняюсь, значит я был невнимателен

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 23:27:31

dokar написал: Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.

dokar, легко. Летом кондеи в жару 2 9-ки (думаю еще и на кухню сплит. воткнуть), эл плита с духовкой и грилем, стиралка. не считая "мелочевки", типа сист. блоков на 600 и 800 Ватт и т.д.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 23:39:16

Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?))) Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 23:40:45

И вообще до конца 1 апреля осталось всего лишь 20 минут. (

0

Да, ни фига.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 23:41:08

dokar написал: Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?)))

dokar, у меня приточная вентиляция с угольными фильтрами. Зимой с подогревом, летом горячий воздух с улицы нагнетается. Могут и треснуть, но другого варианта нет.

Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

Ок. Так и сделаю. Но лучше пока решить вопрос по поводу Тушки и автоматоматов. Так на чем порешили то?))))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

01.04.2023 в 23:43:49

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Александр - 1975, Чушь, а кондеи не треснут ? От искусственной жары.?)))

dokar, у меня приточная вентиляция с угольными фильтрами. Зимой с подогревом, летом горячий воздух с улицы. Могут и треснуть, но другого варианта нет.

Купите токовые клещи и постойте с ними часок в таком режиме, вы будете приятно удивлены.)))

Ок. Так и сделаю. Но лучше пока решить вопрос по поводу Тушки и автоматоматов. Так на чем порешили то?))))

Александр - 1975, Если у Вас выделено на АВ 50А, то хватит на многие века

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 23:45:52

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

01.04.2023 в 23:49:14

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

Александр - 1975, Ну, вопрос выбора, а коллега dokar уже ответил

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 23:52:05

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, Гы, я 18 - 20 лет тому назад тоже так думал по поводу 25а. Сейчас 40-ки уже в притык иногда бывает. ))) Но вопрос то не об этом, а об ТУшных перемычках)))

Александр - 1975, Ну, вопрос выбора, а коллега dokar уже ответил

MaSeVi, т.е. вы с ним полностью согласны, что 50а защитит от перегрева упомянутые ТУшные перемычки и они не отгорят? )))))) Просто вы так отвечаете уклончиво и неоднозначно, что я таки имею некоторые сомнения)))) С наступающим 2 апреля!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

02.04.2023 в 00:34:49

MaSeVi написал: dokar, Вы знаете, что я знаком с таблицами по ДДТ. Но всё же. :o

Кстати, все эти таблички даны с весьма хорошим запасом. По моим личным практическим наблюдениям.

0