Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

03.07.2021 в 11:11:06

#7002433

megrad, там не видно, есть ли смещение штырей в поперечной плоскости...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

03.07.2021 в 11:16:33

#7002435

А на этом фото (если оно соответствует действительности) - вообще штыри на одной линии...

Взято отсюда

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

03.07.2021 в 11:22:09

#7002437

AKI, Спасибо, а зачем лудят многожильные провода?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2021 в 11:33:15

#7002439

gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?

для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2021 в 11:44:54

#7002440

Дымчатый, так изделия разные. На фото это для соединения двухполюсных АВ

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.07.2021 в 11:58:27

#7002443

AKI написал:

gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?

для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.

AKI, Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем .

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

03.07.2021 в 12:07:34

#7002445

megrad написал: Дымчатый, так изделия разные

Так это по Вашей первой ссылке (кат.№ 10389). Или разные изделия могут иметь один каталожный номер?

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

03.07.2021 в 12:10:32

#7002447

AKI, припой Felder имеет состав Sn99.3 Cu0.7. Блестящий. Гранулы цинка более матовые. Тигель вроде как должен был выдерживать 1200 градусов, и он глазурирован изнутри и снаружи, кроме наружи дна и краёв. Тигель же использовал для того, чтобы не рассеивать тепло на металл. Уголок купил в Леруа самый дешёвый, потому как залежи различного хлама сейчас недоступны. Пробовал ещё на донышке алюминиевой банки - прогорело дно.

Гранулы цинка и нитка припоя:

P.S. В одну тему было бы неплохо отнести все сообщения. Хотя для себя я памятки пишу по мотивам обсуждения.

P.P.S. и offtopic: посоветуйте, пожалуйста, газовую горелку. Какую лучше взять - на баллон, или заправляемую.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2021 в 13:23:30

#7002462

menket написал: припой Felder имеет состав Sn99.3 Cu0.7

то, что надо.

menket написал: Тигель вроде как должен был выдерживать 1200 градусов, и он глазурирован изнутри и снаружи, кроме наружи дна и краёв

Тигель - явно лишняя возня. Любая железная консервная банка, на кусочке ГКЛ.

menket написал: Пробовал ещё на донышке алюминиевой банки - прогорело дно.

Разумеется. Температура плавления алюминия близка к цинку.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2021 в 13:26:44

#7002463

dokar написал: Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем

Припой имеет предел текучести (мягкость) хуже, чем у меди. При попадании под винт он никак не защищает тонкие жилы от острого края . Много раз доводилось паять такие облудыщи, пережатые винтом и от них отваливались отдельные перерезанные жилы.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

03.07.2021 в 17:00:11

#7002487

Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли соединять стальную ванну с трубой ХВС? (какой провод нужно использовать? и нужно ли зачищать краску на трубе ХВС в месте контакта с проводом?) Или чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала что-то проверить мультиметром? (что проверить?)

У меня стальная ванна - на ней есть такая штуковина сбоку куда можно закрепить провод. Все трубы в ванной - пластиковые, но труба ХВС ~30 см от стояка железная - дальше стоит счетчик на воду и после счетчика уже идет пластиковая труба.

Возможно это имеет значение - в ванной также установлена стиральная машинка и бойлер - подключены к одной (единственной) розетки (ну точнее розитки две но от одного единственного провода), в розетке 3 провода один из которых желтый, но я не знаю работает ли он (работает ли заземление в самом доме).

*я 100% не буду касаться электроприборов\розеток принимая душ\купаясь, но я всегда дотрагиваюсь краника на смесителе - потому что всегда меняю температуру воды (люблю контрастный душ).

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2021 в 17:24:29

#7002488

Siri93, дом какого года?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

03.07.2021 в 17:39:56

#7002491

megrad, не нашла в тех.паспорте :( 7 этажка, не очень старая но раньше 1996г

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

03.07.2021 в 19:37:34

#7002517

*Коробочка (СУП или как она там называется) вообще отсутствует.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2021 в 20:30:48

#7002526

Siri93, тогда зачем соединять?

Должно быть так. Если стояк ХВС\ГВС не из стали, то соединять нет смысла. Примерный ликбез ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

03.07.2021 в 22:14:19

#7002535

megrad, спасибо) ну у меня нет ничего подобного как на картинке - вообще ничего нет, все стоит само по себе. У меня кусочек трубы ХВС металлический я могу к нему дотянуть от ванны провод, но не факт что соседи на этажах снизу не заменили его на пластиковый - например соседи в квартире сверху заменили на пластиковый. Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?

А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними? (чтобы понять нужно мне вообще заморачиваться с этим или нет) или этот показатель непостоянен и нет смысла замерять?

Аватар пользователя
rzrblck

Местный

Регистрация: 25.05.2019

Москва

Сообщений: 11

04.07.2021 в 12:13:41

#7002601

Добрый день, друзья! Вопрос такой — недавно включил проверить свежекупленный фен в тройник, который по инструкции предназначен для мелких устройств вроде зарядок телефона/ноутбука (хотя на тройнике указана макс мощность в 2.2квт, а фен макс 1.3). Тут же выбило автомат и в квартире и на лестнице, пошел включать на лестнице — трещит и выключается, подождал пока остынет и включил, пошел включать в квартире — при включении тут же опускается, пробовал несколько раз. Я мало шарю в этом, вызвал электрика — стали включать с ним и в итоге автомат включается и может либо выключиться сразу же, либо через небольшое время, при этом из розеток было выключено все.

В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл. Сейчас все работает стабильно, правда тот тройник включать и проверить пока не решаюсь. Уже после я пошел читать и читаю, что 100ма это смертельно. Короче, вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно? Или это был лжеэлектрик и стоит как можно скорее вернуть автомат на 30ма в квартирный щиток? Спасибо! Сорри если наивные вопросы, не шарю.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2021 в 13:22:05

#7002619

Siri93 написал: Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?

Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?

Siri93 написал: А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними?

Увидите - вот только что?

rzrblck написал: автомат на 30ма

Это УЗО или диф. Фото плиз Вашего "автомата".

rzrblck написал: вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно

Да.

rzrblck написал: квартире на 30ма вам только мешать будет,

:D

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

04.07.2021 в 18:40:55

#7002664

Дымчатый написал: Вопрос для опытных монтажников: какими гребёнчатыми шинками можно соединять ДИФы шнейдер со смещенными клеммами N относительно L (как на фото)? И какие при этом вводные клеммы использовать? На картинках шинок самого шнейдера в инете не понять - в один ряд штыри или смещены...

Дымчатый, Товарищи, неужель никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм? Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2021 в 19:34:30

#7002669

Дымчатый, щнайда отстой - как вариант ПуГВ и НШВИ

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

04.07.2021 в 20:01:18

#7002672

megrad написал: Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?

простите я не понимаю о чем речь :confused: знаю только что в розетках 3 провода :) КУП - нет вообще.

megrad написал: Увидите - вот только что?

ну я так поняла по той статье - что током может бить если есть разница потенциалов между предметами, типа встаешь в ванну с одним потенциалом дотрагиваешься до крана с другим потенциалом и разница бьет током правильно? если измерить и разницы не окажется, то можно ничего не делать дополнительно по защите оставить все как есть?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.07.2021 в 21:28:13

#7002687

Дымчатый, вам сколько модулей надо ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

04.07.2021 в 23:18:14

#7002709

serj12, шесть

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

04.07.2021 в 23:19:03

#7002710

megrad написал: как вариант ПуГВ и НШВИ

... всегда готов! :p

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.07.2021 в 23:45:51

#7002720

Дымчатый, тьфу ты . У меня 24 ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.07.2021 в 23:52:09

#7002722

Дымчатый написал: никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм?

был грех :o собирал я разик щиточек на диффах шнайдеровских , ибо цена была нормальная ( 15 штук вышло , по 5 на фазу ) . У вас на фото дифф со странным окошком , наверное шнайдер опять переобулся :confused:

Дымчатый написал: Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.

у меня шина старого образца , как и диффы домовой , тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы , у вас почему то окно :eek: может просто пугв и ншви ? Так быстрее , шина поставляется новая 48 модулей ( как и старая впрочем ) , вводные клеммы тоже по четыре идут

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.07.2021 в 00:01:47

#7002725

rzrblck написал: В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл.

Это был не электрик, а дворник. Скажите ему об этом, возможно он не помнит этого.

Аватар пользователя
Tma47

Местный

Регистрация: 05.07.2021

Москва

Сообщений: 1

05.07.2021 в 08:43:02

#7002764

Доброе утро! Подскажите пожалуйста на вводе в дом стоит автомат 25А ( три фазы), каким сечением ПугВ ввести внутреннюю разводку в щитке? 4 мм2? Спасибо

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

05.07.2021 в 08:46:21

#7002769

serj12 написал: тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы

Окошки - это чтобы "лишние" штыри спрятать, в Вашей шине шаг между L и N 9мм , если применять с моими ДИФами, то "лишние" штыри нужно обрезать.У меня есть ИЭК такая шинка, тоже можно подколхозить с обрезкой, но думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями). На Ваших фото виден номер клемм 14885, а какой там номер самой шинки?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.07.2021 в 09:30:10

#7002780

Дымчатый написал: а какой там номер самой шинки?

вот же

14890

Дымчатый написал: думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями)

разнесены они в плоскости , а вот с шагом - как новая шина мне не ведомо , потому что больше со шнайдером не связываюсь , ибо легран рулит ( у них такого дурдома нет )

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу