03.07.2021 в 11:11:06
#7002433
megrad, там не видно, есть ли смещение штырей в поперечной плоскости...
03.07.2021 в 11:16:33
#7002435
А на этом фото (если оно соответствует действительности) - вообще штыри на одной линии...
Взято
03.07.2021 в 11:22:09
#7002437
AKI, Спасибо, а зачем лудят многожильные провода?
03.07.2021 в 11:33:15
#7002439
gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?
для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.
03.07.2021 в 11:44:54
#7002440
Дымчатый, так изделия разные. На фото это для соединения двухполюсных АВ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 11:58:27
#7002443
AKI написал:
gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?
для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.
AKI, Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем .
03.07.2021 в 12:07:34
#7002445
megrad написал: Дымчатый, так изделия разные
Так это по Вашей первой ссылке (кат.№ 10389). Или разные изделия могут иметь один каталожный номер?
03.07.2021 в 12:10:32
#7002447
AKI,
Гранулы цинка и нитка припоя:
P.S. В одну тему было бы неплохо отнести все сообщения. Хотя для себя я памятки пишу по мотивам обсуждения.
P.P.S. и offtopic: посоветуйте, пожалуйста, газовую горелку. Какую лучше взять - на баллон, или заправляемую.
03.07.2021 в 13:23:30
#7002462
menket написал: припой Felder имеет состав Sn99.3 Cu0.7
то, что надо.
menket написал: Тигель вроде как должен был выдерживать 1200 градусов, и он глазурирован изнутри и снаружи, кроме наружи дна и краёв
Тигель - явно лишняя возня. Любая железная консервная банка, на кусочке ГКЛ.
menket написал: Пробовал ещё на донышке алюминиевой банки - прогорело дно.
Разумеется. Температура плавления алюминия близка к цинку.
03.07.2021 в 13:26:44
#7002463
dokar написал: Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем
Припой имеет предел текучести (мягкость) хуже, чем у меди. При попадании под винт он никак не защищает тонкие жилы от острого края . Много раз доводилось паять такие облудыщи, пережатые винтом и от них отваливались отдельные перерезанные жилы.
03.07.2021 в 17:00:11
#7002487
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли соединять стальную ванну с трубой ХВС? (какой провод нужно использовать? и нужно ли зачищать краску на трубе ХВС в месте контакта с проводом?) Или чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала что-то проверить мультиметром? (что проверить?)
У меня стальная ванна - на ней есть такая штуковина сбоку куда можно закрепить провод. Все трубы в ванной - пластиковые, но труба ХВС ~30 см от стояка железная - дальше стоит счетчик на воду и после счетчика уже идет пластиковая труба.
Возможно это имеет значение - в ванной также установлена стиральная машинка и бойлер - подключены к одной (единственной) розетки (ну точнее розитки две но от одного единственного провода), в розетке 3 провода один из которых желтый, но я не знаю работает ли он (работает ли заземление в самом доме).
*я 100% не буду касаться электроприборов\розеток принимая душ\купаясь, но я всегда дотрагиваюсь краника на смесителе - потому что всегда меняю температуру воды (люблю контрастный душ).
03.07.2021 в 17:24:29
#7002488
Siri93, дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 17:39:56
#7002491
megrad, не нашла в тех.паспорте :( 7 этажка, не очень старая но раньше 1996г
03.07.2021 в 19:37:34
#7002517
*Коробочка (СУП или как она там называется) вообще отсутствует.
03.07.2021 в 20:30:48
#7002526
Siri93, тогда зачем соединять?
Должно быть так. Если стояк ХВС\ГВС не из стали,
то соединять нет смысла. Примерный ликбез
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 22:14:19
#7002535
megrad, спасибо) ну у меня нет ничего подобного как на картинке - вообще ничего нет, все стоит само по себе. У меня кусочек трубы ХВС металлический я могу к нему дотянуть от ванны провод, но не факт что соседи на этажах снизу не заменили его на пластиковый - например соседи в квартире сверху заменили на пластиковый. Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?
А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними? (чтобы понять нужно мне вообще заморачиваться с этим или нет) или этот показатель непостоянен и нет смысла замерять?
04.07.2021 в 12:13:41
#7002601
Добрый день, друзья! Вопрос такой — недавно включил проверить свежекупленный фен в тройник, который по инструкции предназначен для мелких устройств вроде зарядок телефона/ноутбука (хотя на тройнике указана макс мощность в 2.2квт, а фен макс 1.3). Тут же выбило автомат и в квартире и на лестнице, пошел включать на лестнице — трещит и выключается, подождал пока остынет и включил, пошел включать в квартире — при включении тут же опускается, пробовал несколько раз. Я мало шарю в этом, вызвал электрика — стали включать с ним и в итоге автомат включается и может либо выключиться сразу же, либо через небольшое время, при этом из розеток было выключено все.
В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл. Сейчас все работает стабильно, правда тот тройник включать и проверить пока не решаюсь. Уже после я пошел читать и читаю, что 100ма это смертельно. Короче, вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно? Или это был лжеэлектрик и стоит как можно скорее вернуть автомат на 30ма в квартирный щиток? Спасибо! Сорри если наивные вопросы, не шарю.
04.07.2021 в 13:22:05
#7002619
Siri93 написал: Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?
Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?
Siri93 написал: А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними?
Увидите - вот только что?
rzrblck написал: автомат на 30ма
Это УЗО или диф. Фото плиз Вашего "автомата".
rzrblck написал: вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно
Да.
rzrblck написал: квартире на 30ма вам только мешать будет,
:D
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.07.2021 в 18:40:55
#7002664
Дымчатый написал: Вопрос для опытных монтажников: какими гребёнчатыми шинками можно соединять ДИФы шнейдер со смещенными клеммами N относительно L (как на фото)? И какие при этом вводные клеммы использовать? На картинках шинок самого шнейдера в инете не понять - в один ряд штыри или смещены...
Дымчатый, Товарищи, неужель никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм? Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.
04.07.2021 в 19:34:30
#7002669
Дымчатый, щнайда отстой - как вариант ПуГВ и НШВИ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.07.2021 в 20:01:18
#7002672
megrad написал: Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?
простите я не понимаю о чем речь :confused: знаю только что в розетках 3 провода :) КУП - нет вообще.
megrad написал: Увидите - вот только что?
ну я так поняла по той статье - что током может бить если есть разница потенциалов между предметами, типа встаешь в ванну с одним потенциалом дотрагиваешься до крана с другим потенциалом и разница бьет током правильно? если измерить и разницы не окажется, то можно ничего не делать дополнительно по защите оставить все как есть?
04.07.2021 в 21:28:13
#7002687
Дымчатый, вам сколько модулей надо ?
И это пройдёт ...
04.07.2021 в 23:18:14
#7002709
serj12, шесть
04.07.2021 в 23:45:51
#7002720
Дымчатый, тьфу ты . У меня 24 ...
И это пройдёт ...
04.07.2021 в 23:52:09
#7002722
Дымчатый написал: никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм?
был грех :o собирал я разик щиточек на диффах шнайдеровских , ибо цена была нормальная ( 15 штук вышло , по 5 на фазу ) . У вас на фото дифф со странным окошком , наверное шнайдер опять переобулся :confused:
Дымчатый написал: Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.
у меня шина старого образца , как и диффы домовой , тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы , у вас почему то окно :eek: может просто пугв и ншви ? Так быстрее , шина поставляется новая 48 модулей ( как и старая впрочем ) , вводные клеммы тоже по четыре идут
И это пройдёт ...
05.07.2021 в 00:01:47
#7002725
rzrblck написал: В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл.
Это был не электрик, а дворник. Скажите ему об этом, возможно он не помнит этого.
05.07.2021 в 08:43:02
#7002764
Доброе утро! Подскажите пожалуйста на вводе в дом стоит автомат 25А ( три фазы), каким сечением ПугВ ввести внутреннюю разводку в щитке? 4 мм2? Спасибо
05.07.2021 в 08:46:21
#7002769
serj12 написал: тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы
Окошки - это чтобы "лишние" штыри спрятать, в Вашей шине шаг между L и N 9мм , если применять с моими ДИФами, то "лишние" штыри нужно обрезать.У меня есть ИЭК такая шинка, тоже можно подколхозить с обрезкой, но думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями). На Ваших фото виден номер клемм 14885, а какой там номер самой шинки?
05.07.2021 в 09:30:10
#7002780
Дымчатый написал: а какой там номер самой шинки?
вот же
14890
Дымчатый написал: думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями)
разнесены они в плоскости , а вот с шагом - как новая шина мне не ведомо , потому что больше со шнайдером не связываюсь , ибо легран рулит ( у них такого дурдома нет )
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу