Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

23.07.2015 в 12:33:51

#5304652

 

novator08 написал : кабелем какого сечения нужно соединиять автоматы в квартирном эл.щитке, если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

6 мм.кв. или все таки 10 мм.кв?

 если после ввода будет стоять два одинаковых автомата ,  то,  к ним и от них,  нужно соединять проводами  не ниже  5 мм2;если будет 3 одинаковых автомата, то проводами не меньше  3, 33 мм2

если 4 --- , то проводами не меньше чем 2,5 мм2.

-де-то так)))

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.07.2015 в 19:17:31

#5305045

 

novator08 написал :   ...если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

23.07.2015 в 20:09:47

#5305090

 

sergey_sav написал :  

Цитата@novator08****

  ...если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?

 Это тоже неважно (допустим, автомат стоит на 25А, и чё?- провод должен выдерживать идущий по нему ток, а чтобы знать ток - нужно представлять какие потребители к этому проводу подключены.

Автоматы вторичны, они лишь могут приблизительно подсказать, что подключено, но эти автоматы могут быть выбраны с большой перестраховкой, как принято на нашем  форуме, (или наоборот, с большим пофигизмом,  как бывает в жизни),  и поэтому провод будет выбран неправильно.

Если не хватает знаний, или лень считать, то есть простое правило - провод нужно брать чем толще, тем лучше. 

Однако, novator08, в вашем случае брать провода толще 10-ки не имеет смысла.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

23.07.2015 в 22:04:41

#5305244

Нужны диммер для светодиодных ламп и кнопки для управления импульсными реле для открытой проводки в цвете "сосна", но такого я не нашел.Есть ли что-то (коробка "адаптер") для установки механизмов для скрытой проводки при открытой проводке? Идеально если цвет будет "сосна", но бежевый, с трудом, тоже подойдет.

0
Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

23.07.2015 в 23:02:03

#5305312

@sergey_sav, @Грэй, вводный автомат на 40А. Дальше пошли группы: узо-автоматы 10, 16 и отдельная группа на 32А. чем толще провод тем лучше это понятно. Но хотелось бы знать как найти необходимый минимум.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2015 в 00:39:45

#5305409

@novator08, при вводном 40А для внутренней разводки щита будет достаточно честных 4 мм2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2015 в 00:47:48

#5305412

@novator08, при вводном 40А для внутренней разводки щита будет достаточно честных 4 мм2. 

Грэй написал :  

Цитата@sergey_sav****

    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**novator08****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5304598#post5304598)

  ...если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?

 Это тоже неважно (допустим, автомат стоит на 25А, и чё?

Да ни чё! Номинал вводного автомата должен, вроде бы, определять максимальный ток? Или врут люди? ))) > - провод должен выдерживать идущий по нему ток, а чтобы знать ток -
нужно представлять какие потребители к этому проводу подключены.

Да ну?! И номинал автомата тут не играет никакой роли? )))

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
LeoAleXXX

Местный

Регистрация: 03.05.2015

Брянск

Сообщений: 35

24.07.2015 в 10:43:58

#5305657

День добрый, в квартирном щитке от строителей вот такое безобразие: Собственно если считать по еврейски, справа налево, то к первому АВДТ подходит ввод, от него розетки в кухне, от второго розетки в 2-х комнатах, 3-й освещение и  розетки в ванной, 4-й эл. плита. Ну и оставшийся автомат на все освещение в квартире (кроме ванной).Хочу поменять автоматы на нечто более приличное. Но не могу найти "породистых" диф. автоматов с током утечки 10 мА. Или может можно поставить на розетки диф. автомат на 30 мА? Может посоветуете конкретные модели на что можно поменять?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2015 в 12:40:43

#5305767

 

LeoAleXXX написал : День добрый, в квартирном щитке от строителей вот такое безобразие:

 А в чём конкретно безобразие?... В сборке, в номиналах или выбранном бренде?Причешите щиток и будет работать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

24.07.2015 в 13:02:44

#5305792

 

LeoAleXXX написал : День добрый, в квартирном щитке от строителей вот такое безобразие:

Собственно если считать по еврейски, справа налево, то к первому АВДТ подходит ввод, от него розетки в кухне, от второго розетки в 2-х комнатах, 3-й освещение и  розетки в ванной, 4-й эл. плита. Ну и оставшийся автомат на все освещение в квартире (кроме ванной).
Хочу поменять автоматы на нечто более приличное. Но не могу найти "породистых" диф. автоматов с током утечки 10 мА.
Или может можно поставить на розетки диф. автомат на 30 мА? Может посоветуете конкретные модели на что можно поменять?

 На ванную пойдёт 10 ма,остальные на 30 ма.Посмотреть другие модели здесь http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ .

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
LeoAleXXX

Местный

Регистрация: 03.05.2015

Брянск

Сообщений: 35

24.07.2015 в 20:19:18

#5306235

 

sergey_sav написал : **** А в чём конкретно безобразие?

 В первую очередь бренд смущает. Сцыкотно как то копеечный Китай ставить в таком ответственном месте. Да работа их мне что то доверия не внушает. 2 из 4 диф. автоматов посте нажатия на кнопочку "Тест" не сразу потом "взводятся" (а минут через 5-10), х.з. брак это или нет, но как то подозрительно. По номиналам ничего не скажу, ибо не электрик, но если скажете как на глаз без штангенциркуля или микрометра прикинуть сечение провода, то сделаю и тут уже прикинете по необходимым номиналам.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2015 в 20:48:05

#5306266

 

LeoAleXXX написал :  

sergey_sav написал : **** А в чём конкретно безобразие?

 В первую очередь бренд смущает...
Да работа их мне что то доверия не внушает....

 Но это Ваши фобии или приоритеты, а не безобразие застройщика...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
svetlana126

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Самара

Сообщений: 127

24.07.2015 в 22:15:19

#5306359

Я уже задавала вопрос в теме но внятного ответа не нашла. Подскажите пожалуйста. На кухне для подключения варочной поверхности подведен кабель с сечением 3*4 , а также подведён кабель для духовки сечением 2,5. Вопрос такой - если я например планирую поставить цельную электроплиту, могу я подключить её двумя кабелями. Мне один человек посоветовал подключить плиту вставив сразу оба кабеля в клеммы и типо получится 6,5 квадрат.  Можно ли 4 и 2,5 объединить в один общий кабель. Как себя это все поведет при максимальной нагрузке? ****

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

24.07.2015 в 22:26:28

#5306371

  

sergey_sav написал : Но это Ваши фобии или приоритеты, а не безобразие застройщика...

 

LeoAleXXX написал : Да работа их мне что то доверия не внушает. 2 из 4 диф. автоматов посте нажатия на кнопочку "Тест" не сразу потом "взводятся" (а минут через 5-10), х.з. брак это или нет, но как то подозрительно.

 Весьма мотивированная фобия, как мне кажется?Или есть разумное объяснение, говорящее о том, что это нормально?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу