Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

07.06.2019 в 16:10:26

Radio, да ввг нг лс 3×6, мне здесь советовали так сделать, не использовать клемную коробку,а напрямую в клеммы варочной панели. Выход кабеля из стены, предусмотрел больше метра, на всякий случай, если вдруг придется петлю делать, либо уложить кабель нужно будет. Что думаете, не получится на прямую в клеммы? Плюс под варочной, у меня духовой шкаф будет расположен. Останется ли там место, для кабеля варочной панели?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.06.2019 в 16:17:23

Иркут,

  1. Клеммы варочной не расчитаны на такой кабель.
  2. Клеммы легко можно сломать при установке или сорвать резьбу в винтах.
  3. Надо делать переход на ПВС 3×4 у стены и уже им подключать.
  4. С духовкой всё аналогично.
0
Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

07.06.2019 в 16:23:40

Ещё один очень беспокоящий меня вопрос. В квартире, всю проводку, менял мне наемный электрик. На розеточные группы, он провёл кабель ввг нг лс 3×2,5 на линии освещения провёл пвс 4×1,5 гост, розводка электики выполнена по потолку т.е. закроется натяжным потолком. Здесь читал, что на освещение, тоже нужно использовать кабель ввг нг, а он провел мне пвс. Насколько это критично, придется ли переделывать?

0
Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

07.06.2019 в 16:26:32

Rumato, т.е. устанавливать клемную коробку и в ней делать переход?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2019 в 16:29:43

Иркут написал: а он провел мне пвс. Насколько это критично, придется ли переделывать?

Перегружать не будете, то переделывать не надо. Единственный момент - срок службы у кабеля 30 лет, у провода (тот же ПВС ) 5 лет. Но для квартиры это не критично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

07.06.2019 в 18:19:32

megrad, т.е. если не перегружать, то пвс тоже 30 лет сможет прослужить?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

07.06.2019 в 18:40:11

Иркут, служит же (хотя это и не правильно)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2019 в 19:01:15

Иркут написал: т.е. если не перегружать, то пвс тоже 30 лет сможет прослужить

А что ему сделается - зафиксированному.

юра Т написал: служит же (хотя это и не правильно)

Иркут, Вы же сетям сдавать не будете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.06.2019 в 20:59:43

Иркут написал: Rumato, т.е. устанавливать клемную коробку и в ней делать переход?

Можно и так.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.06.2019 в 00:26:09

Иркут написал: он провел мне пвс. Насколько это критично, придется ли переделывать?

Если скрутки пропаяны - жить будет лет 20-ть... Ежели нет - может и двух недель не протянуть. :(

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

08.06.2019 в 00:56:51

ПPOPAБ написал:

Иркут написал: он провел мне пвс. Насколько это критично, придется ли переделывать?

Если скрутки пропаяны - жить будет лет 20-ть... Ежели нет - может и двух недель не протянуть. :(

ПPOPAБ, Сколько страхов в постах здесь выше, по поводу ПВС. Мне как-то довелось разбирать целый небольшой цех в котором все освещение было выполнено таким проводом 2х1,5 и на скрутках за подвесными потолками. Все успешно послужило 20 лет и не скажу что нагрузка на них была совсем малой. Были шлейфы люминисцентных светильников 2х36 по десятку и более . Вся проводка живая . Ни одна скрутка не имела малейших следов подгорания .

0