megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2019 в 21:12:07

Иркут написал: несколько раз сдесь видел советы, что на розетку для холодильника, нужно тянуть отдельную линию (провод) от квартирного щитка.

Типа не отключаемой линии.

Иркут написал: Насколько это плохо?

Нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2019 в 21:13:04

Иркут, Совершенно не нужно. Умных советов много, за всеми не уследишь.

У меня еще штук 10 розеток вместе с холодильником. Никто не жалуется.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

11.08.2019 в 21:16:31

Radio написал: E_Z, ну это другое дело. Таки зажимы - они все клиновые и анкерные, вопрос только чтобы были для СИП4.

Radio, я подозревал, что так и есть ))). Такие обозначения на ценниках в магазине: клиновой - с пластиковым клином, самозатягивающийся. А "анкерный" обозначен зажим, где фиксация осуществляется болтом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

11.08.2019 в 21:17:25

Rumato написал: Нилед рулит

Сикам еще лучше рулит.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

11.08.2019 в 21:17:46

Понял, спасибо

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2019 в 21:40:01

Radio написал:

Rumato написал: Нилед рулит

Сикам еще лучше рулит.

Radio, ага, у них еще ключики неплохие есть: зы. НШВИ-2 исключительно КДПВ :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Stasya_K
Stasya_K
Новичок

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 3

12.08.2019 в 13:40:33

Добрый день! Прошу знающих людей подсказать по схеме подключения дистанционного выключателя света. Купили дистанционный выключатель РОСА-СВ. По приложенной инструкции люстра подключается к фазе и входу NO:

При этом смущает, что люстра всегда будет под напряжением. Возможно ли подключить люстру к нулю и входу NO, а фазу соединить с входом COM по схеме ниже?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.08.2019 в 14:46:11

Stasya_K, У вашего выключателя на выходе реле. Его контакты (NO,NC) НИКАК не связаны со входом (электрически). Поэтому запитать выход можно как угодно: взять фазу (или ноль) и пустить его на реле - как вам вздумается.

Разумеется, пускать фазу на люстру и коммутировать ноль - полный ппц. с точки зрения любых правил безопасности. Смело делайте как на нижней картине - будет работать.

P.S. Видимо кто-то не очень умный пририсовал карандашом "N" и "L" на верхней картинке, перепутав их местами.

0
Stasya_K
Stasya_K
Новичок

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 3

12.08.2019 в 15:24:29

AKI, спасибо большое! "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной в соответствии с обозначениями на плате, которые нанесены с обратной стороны. Там действительно внизу промаркирован вход для фазы, а вверху для нейтрали, что меня и смутило.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.08.2019 в 21:31:36

Stasya_K написал: "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной

Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

12.08.2019 в 22:40:49

MrGalaxy написал:

CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?

CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.

MrGalaxy, знал бы я =) Электрика убрали с объекта.

serj12 написал:

CrAsssH написал: Где электрик накосячил?

Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .

serj12, я не электрик, но как так получается, что на линии без нагрузки может сработать, а может и не сработать?

dokar написал:

megrad написал:

dokar написал: Шо, правда ?

:applause:

megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused:

dokar,то есть это норма в описанной ситуации?

stroke написал:

CrAsssH написал: Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?

CrAsssH, один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.

Это только один из возможных вариантов. Есть еще варианты от того, что подключено или нет в ту же линию и т.д. В общем -- при отключенном однополюсном автомате узо при ковырянии с проводкой может сработать, а может и нет. О косяках монтажника выводы на этом основании делать не стоит. А лучше купить тестер розеток, вещь полезная и на потом, для профилактики.

stroke,вообще тестировал потом специально, один и тот же провод кусал раза три. И стабильно, в одной линии вышибает узо, в другой нет. Подскажите модель тестера? И как им пользоваться? ) Или вы про обычную индикаторную отвертку?

И еще вопрос. Вроде как многожильный провод на светильник можно без проблем подключать через ваги 221 или 222, но на некоторых светильниках многожильный провод уже от завода обжат пластинкой в монолитную трубочку по типу ншви, но без пластмассового колпачка. Так лучше другие светильники обжимать для ваг или не обязательно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу